设备各部件的防腐是设备管理中的一项重要工作。污水里的有害物质会造成钢铁的严重锈蚀,经过一段时间的使用,设备的钢铁结构件表面的防锈涂料会逐渐磨损、老化、脱落,污水的侵入会加速设备的腐蚀。为此,我厂应经常检查这些涂层的情况,并随时修补。每次大修时应将失效的涂料及生锈的钢铁表面全部清理干净,涂以新的涂料。浸水部分常用的涂料有环氧沥青,其余部分有各种的防锈漆。近年来各种新型的涂料层出不穷,我厂应根据实际需要及经济条件选用适当的防腐。

电力、通信电缆巡视检查工作程序

一、主题内容与使用范围

本程序规定了电力、通信电缆及附属设备巡视检查的内容和周期。 本程序适用于本厂电力、通信电缆的巡视检查。 二、巡视检查周期及内容 电缆线路的巡视:

1、电缆线路及终端头的巡视,每季一次。巡视时应注意经络是否有取土,有无新建建筑物,电缆标桩是否移动,电缆头有无异状。

2、电缆入孔井巡视,每半年一次。应注意井体有无沉降、裂缝。

3、特殊情况(解冻、暴雨后)和故障后巡视,根据情况决定。变电所内电缆的巡视按变电所规定办理。

4、电缆线路维护、测量项目和周期(见下表)。 三、对巡视检查中发现问题的处理

1、在巡视过程中发现问题,如危及人身、设备安全和影响生产时,应立即处理,并向有关领导和部门汇报;

2、如暂不危及人身、设备安全,不影响生产又不具备处理条件时,应编入生产计划予以处理。

四、对巡视检查情况及测量数据应如实填写记录。 项 目 绝缘电阻测量 接地装置检查及接地电阻测定 电缆盒清扫 周 期 每年一次 每年一次 每半年一次 负荷测定

每半年一次 灯柱、灯具巡视检查工作程序

一、主题内容与使用范围

本程序规定了灯柱、灯具及附属设备巡视检查的内容和周期。 本程序适用于本厂灯柱、灯具的巡视检查。 二、巡视检查周期 每月巡视一次。 三、巡视检查内容

1、检查灯柱、灯具外观是否完好,有无破损,裂纹等。 2、清扫、检查灯具,调整灯光,更换缺损不良灯具,灯泡等。 3、检查各连接线及绝缘子是否完好齐全。

4、检查灯柱、灯具配电箱是否完整,有无漏电现象。 5、闸刀、熔断器、交流接触器是否完好、可靠。 四、发现问题的处理

1、发现急需处理的故障,巡视检查人员应尽一切可能处理。

2、如发现的问题,巡视检查人员无力处理时,应立即向有关领导和部门汇报,以便迅速处理。

电力(通信)电缆检修作业程序

一、主题内容与使用范围

本程序规定了电力(通信)电缆检修作业前(中、后)的验收试运行的全部工作程序。

本程序适用本厂各种电力(通信)电缆检修作业。

二、检修前应完成的工作,在设备上作业前应做到的项目,按架空电力线路

检修作业程序执行。

三、工作中应做到: 1、有工作监护人; 2、做好修中检查;

3、严格执行工作中断和转移制度; 4、听从调度和上级命令; 四、维修内容

1、清扫引出线,开关。 2、维修电缆接线盒与电缆桩。

3、测量绝缘电阻,对高压电缆还应按电力设备试验周期进行直流耐压和泄漏电流试验。

4、检修电缆支撑和电缆标志。 5、更换不良电缆或不良接地线。 五、检修结束后的验收与试运行

1、检修结束后的承修者应办理竣工手续,由公司领导及有关科(室)组织施工、运行、检修人员进行验收。

2、维修结束的设备,由车间和承修班进行验收,并将所有结果填写检修验收单,报公司有关科(室)。

六、验收合格后,应进行试送电运行。

低压配电装置中、小修程序

一、主题内容事使用范围

本标准规定了低压配电装置的中、小修标准程序。 本标准使用于本厂低压配电装置的中、小修标准程序。

二、检查自动开关、刀开关、接触器是否接触良好,应无烧损,固定完好,运行无噪音。

三、检查熔断器:应符合容量要求,接触良好。

四、检查互感器装置:应符合仪表匹配,接触部位无氧化。 五、检查引出线:应符合容量要求,桩头无过热氧化,排列整齐。 六、检查母排:应无氧化,相色明显。

七、检查端子排:应编号完整正确,桩头无伤,弯曲方向正确。 八、紧固各部螺栓:无松动。

九、用500V摇表测试绝缘电阻,不小于5MΩ。

电压测量方法

一、首先确认所测设备的电压等级及电压的数别,将仪表的量程开关(旋纽)放置在大于被测设备电压等级的30%档位上。若无法确定被测设备电压等级时,应将量程开关放置在最高档位上,测量后,若发现档位太高,再进行调整,使其在上述档位范围内。

三、测量电压时,仪表应水平放置,仪表线应并联接在设备线路上,调整量程后,应将仪表线脱离带电设备,仪表上标有(+)、(-)插孔时,应将插入(+)孔的仪表接设备的相线,插入(-)孔的仪表线接设备零线。

四、应在仪表指针指示稳定后再读数。

五、本方法只适用于1000V及以下的交、直流电压的测量。

电流测量方法

一、主题内容与使用范围 本方法规定了电流测量方法。

本方法适用于本厂各种电气设备的电流测量。 二、使用钳型电流表测量电流的方法

1、确认被测量设备的额定电流,将仪表的量程开关(旋纽)放置在大于被测设备电流等级的30%档位上,以保证测量值的准确度。若无法确定被测设备电流大小时,应将量程开关放置在最高档位上,测量后,若发现档位太高,再进行调整,使其在上述档位范围内。

2、测量电流时,仪表应水平放置,导线应卡入仪表的钳型磁铁中,钳型磁铁的开口处应闭合密贴,每次卡住一相导线。

3、调整量程时,应将仪表脱离设备导线后再调整,测量时应待仪表指针稳定后再读数。

三、使用万用表测量电流的方法

1、确认被测设备的电流类别,使仪表与其相符。测量时应将两根仪表线串联在被测设备线路中。

2、其它按钳型电流表使用方法测量。

电阻测量方法

一、主题内容与使用范围

本方法规定了使用电桥、万用表测量电阻的方法。 本方法适用于本厂各种电气设备线性电阻的测量。 二、电桥的使用

1、使用前先将被测设备的电源断开,并调节仪表使指针位于机械零点。 2、若使用外接电源,其电压应按规定选择。若外接检流计作指零仪,应选择其灵敏度和临界阻尼电阻。

3、测量设备电阻时,应根据设备电阻值规范合格的比率,以保证比较臂的四组电阻箱全部用上。

4、调节平衡时,应先按“电源”按钮,再按“检流计”按钮,测量完毕,应先打开“检流计”按钮后,再松开“电源”按钮,以防止自感电势损坏检流计,在平衡过程中,不要把“检流计”按钮按死,应调节比较臂电阻,调到基本平衡后,再按死“检流计”按钮。

5、测量结束后,若不再使用时,应将“检流计”锁扣锁上。 三、使用万用表测量电阻的方法

1、使用前先将被测设备的电源断开,并调节仪表使指针位于机械零点。 2、仪表水平放置,应根据被测设备元件电阻值范围选择合适的倍率。 3、变换倍率时,应将表线脱离被测设备,测量时,在仪表指针稳定后再读数。

绝缘电阻测试作业程序

一、主题内容与适用范围

本程序规定了绝缘电阻测试作业程序和基本要求。 本程序适用于本厂绝缘电阻测试作业。 二、安全方面

1、摇表测量高压设备的绝缘电阻,应有两人进行。 2、从各有电方面断开电源。

3、检查无电和确认设备上无人工作后方可进行。 4、测量前后必须将测试设备(包括电缆)对地放电。 5、正测量中任何人禁止触及设备。