㈩、禁止使用不符合规定的导线做接地封线。

(十一)、接地线必须使用专用线固定在导体或导线上,禁止用缠绕的方法进行短路接地,装拆接地封线,均应使用绝缘手套,人体不得碰触接地线。

(十二)、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,拆装地线时顺序与此相反。

(十三)、对带有电容设备或电缆线路在装设接地线之前应先放电。

(十四)、同杆架设的多层电力线路接地线应先挂低压、后挂高压;先挂下层、后挂上层。

(十五)、高压回路工作,如测量母线和电缆的电阻、绝缘及断路器触头时,需要拆除全部或一部分接地线,必须征得值班员的许可(或调度)方可进行,工作完毕后应立即恢复。

(十六)、每组接地线应有编号,并存放在固定地点,装拆接地线应有记录。 (十七)、接地封线工作完毕后,应向高度、所值班员汇报接地地线地点、数量、编号和拆装时间。

(十八)、在工作时内严禁移动,短时间拆除接地线。 七、挂标示牌及防护物

㈠、在一经合闸可以送电到工作地点的断路器和隔离操作把手上均应挂“禁止合闸”的标示牌。

㈡、线路上的工作,应在线路断路器、隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸”,的标示牌。其数目应与工作小组相等。

㈢、部分停电的工作,安全距离按有关规定执行。

㈣、遮拦可用干燥木材、橡胶或其它坚韧绝缘材料制成。装设必须牢固,并悬挂“有电危险”的标示牌。

㈤、在室内高压设备上工作,在工作地点两边间隔和地面间隔的遮栏上以及禁止通告的过道上应悬挂“有电危险”的标示牌。

㈥、禁止工作人员在工作中移动和拆除标示牌与临时遮栏。 八、工作终结和恢复送电制度

㈠、工作结束后,工作负责人(包括小组负责人)必须检查电力设备上的情况,有无遗留工具材料,查明全部工作人员撤离后,方可命令拆除地线。拆除后即认为线路带电,不准任何人再进行任何工作。

㈡、工作结束后,工作负责人应报告工作许可人,报告方法如下: 1、从工作地点回来后,亲自报告; 2、用电话报告并复诵无误。 ㈢、工作结束报告内容有:

1、工作负责人姓名,某电线路、某电力设备检修完工时间;

2、设备变动及更换情况; 3、线路的相应情况;

4、工作地点的接地线及接地线号码已全部拆除; 5、工作地点防护物及标示牌已全部拆除; 6、多组工作时拆下标示牌数与组数相符; 7、确认电力设备上已无工作人员。

㈣、工作许可人接到所有工作负责人的完工报告后,确认工作已完毕,所有工作人员已由电力设备上撤离,接地线、防护物、标示牌已拆除,并与记录核对无误,工作票经签核后,方可命令送电。

变配电值班工安全工作标准

一、主题内容与适用范围

本标准规定了变配电值班工安全工作的基本要求。 本标准使用于本厂变配电值班工的安全工作。 二、三不动、三不离、三预想(三三制) ㈠、三不动: 1、未联系彻底不动;

2、对设备性能状况不清楚不动; 3、未采取妥善的安全措施不动; ㈡、三不离:

1、工作完毕后,未彻底试验良好不离; 2、未彻底修好影响设备正常使用的缺点前不离; 3、发现有导状,未查清原因不离; ㈢、三预想

1、工作前预想:联系、检修安全措施是否妥当完备; 2、工作中预想:有无漏检漏修、只检不修造成故障的可能;

3、工作后预想:是否检和修都彻底,试验正确,设备运行恢复正常。 三、五禁止制度

㈠、禁止在暴风雨及打雷时登高作业;

㈡、禁止在停电作业时停电不彻底,不检电及不采取妥善的安全措施工作; ㈢、禁止使用不合要求的安全工具,也不准少用安全工具; ㈣、禁止用木棒等工具顶触接触器强行操作;

㈤、禁止任意加粗高、低压保险丝或用铜、铁等金属导线来代替保险丝。

变配电所倒闸作业安全操作规程

一、主题内容与适用范围

本规程规定了变电所倒闸作业安全操作的基本要求。 本规程适用于本厂变电所倒闸作业安全操作的范围。 二、倒闸操作制度

㈠、进行倒闸作业时,必须思想高度集中,坚决贯彻“安全第一”的方针。 ㈡、一切倒闸操作,必须根据命令或倒闸作业票执行,对命令或作业票有疑问,应提出意见,发令人坚持意见时,应立即执行,但如执行命令后将危及人身安全或设备安全时,应拒绝执行并立即报告上级领导。

㈢、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理时可不经调度员或上级许可,先行操作进行应急故障处理,但事后应尽快向调度或上级汇报。

㈣、倒闸操作必须由二人进行,主值班员负责监护,助理值班员操作,监护人根据倒闸作业顺序逐条唱读,操作人按编号确认,正确无误,复诵一次,再进行操作,每完成一项做一记录“√”全部操作完毕进行复查核对。

㈤、倒闸操作必须执行“一坚持”、“三不”、“四严”的操作制度。 1、一坚持

坚持按工作票或调度命令填写倒闸作业票。 2、三不

⑴、任务不明确,操作意图不清楚,不进行倒闸作业。 ⑵、停电通知不落实,不经批准,不进行倒闸作业。 ⑶、交接班和倒闸操作不能同时进行。 3、四严

⑴、严格执行倒闸票审核制度。

⑵、严禁约时送电,一切倒闸操作必须经可靠联系核实。 ⑶、严格操作中仪表监视,操作后全面检查。 ㈣、严格现场监护。

电力安全作业标准

一、不准违反《安规》规定,在停电检修设备时,必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移工地制度、工作结束和送电制度。

二、不准违反《安规》规定,在电力设备上施工完毕后,必须坚持检查、拆除、互签、送电手续。

三、不准违反《安规》规定,在全部停电作业和邻近带电作业时,不幸执行停电、检电、接地封线、悬挂标示牌及装设防护物等安全措施。

四、班前、班中严禁饮酒,如违反要立即停止其工作。

五、作业前应带好安全帽、安全带、穿防护服及绝缘靴(鞋)、正确使用劳保用品。

六、登高作业前,要认真检查劳保用品及工具,确认作业范围,防止误登带电设备。

七、使用梯子时,应有专人扶持和绑牢。

八、不准携带笨重工具和材料登高作业,使用绳子传递,严禁上、下抛扔。 九、登高后,未系好安全带,禁止工作,工作中变换位置需重系安全带要注意检查,不准坐在金属附件或登高工具上休息。

十、多人同时在高空作业,脚扣和安全带位置要正确,互相不影响工作。 十一、泥地登高前要先清除脚上的泥巴,冬天清除冰雪,以防打滑。 十二、禁止攀登杆上的设备(电缆、隔离开关等)。

十三、上、下杆时每步距离要适当,禁止单脚跳上、跳下和最后一步跳下。 十四、测量运动设备电压、电流时保持安全距离,防止相同短路,测量绝缘电阻,装拆接地线时,应带绝缘手套,接地线与接地极短开后,严禁接触接地线。

十五、摇测高压设备绝缘时,应从各方面短开电源,检验无电,确认无人工作后进行,测量前后因将测设备充分地对地放电,测量中严禁任何人触及设备,雷、雨天气,禁止测量,禁止使用金属工具测量运行设备距离。

十六、严禁约定时间停、送电。

十七、巡视作业时,发现高压断线,应设置防护物和“止步、高压危险”警告牌,高压最小距离为8M,并迅速报告上级有关领导进行处理。

十八、检修设备时,未联系登记好、对设备性能不清楚、正在使用中的设备不准动;工作完毕、发现设备有异状、没查清原因不离;不彻底试验好不离;影响设备正常使用的缺陷没修好不离。

十九、严禁无倒闸票进行倒闸操作。 二十、不准不设好防护就开始工作。

电力违章性质划分标准

一、主题内容与适用范围

本标准规定了一般违章和严重违章的界限。 本标准适用于本厂电力违章性质的划分。 二、一般违章

㈠、工作票填写不符合要求,安全措施不完善,不按规定日期签发,票面涂改。

㈡、接受命令(电话、口头)不做记录或记录不全。 ㈢、倒闸作业口头要点时即未登记,又未消记。 ㈣、停电、检电、封线示使用绝缘工具。

㈤、高压停电使用不合格封线或封线不符合规定要求。 ㈥、不按规定日期或超越权限私自串表。 ㈦、值班人员不按时抄表。

㈧、登梯作业无人扶梯或人字梯无挂钩、拉绳。 三、严重违章

㈠、(一)违反电力安规中的规定的“四禁止”、“四必须”即: 1、无工作票及作业命令在电力设备上作业; 2、无倒闸票进行倒闸操作; 3、约定时间进行停、送电; 4、未办施工计划手续进行施工;

5、宣读工作票时,施工人员不齐,且不是每个人员都明确自己的职责范围和安全检查技术措施;

6、作业时不核对作业对象,盲目作业; 7、登杆作业时不使用安全带; 8、施工人员不穿戴规定的防护用品;

㈡、违反电力规定的“三不动”、“三不离”,即: 1、随便触动正在使用中的设备; 2、对设备性能不清楚随便动设备; 3、安全措施不完善情况下工作; 4、工作完毕后,示彻底试验良好离开; 5、未彻底修好影响设备正常使用的缺陷前离开;

污水处理厂管理制度

㈩、禁止使用不符合规定的导线做接地封线。(十一)、接地线必须使用专用线固定在导体或导线上,禁止用缠绕的方法进行短路接地,装拆接地封线,均应使用绝缘手套,人体不得碰触接地线。(十二)、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,拆装地线时顺序与此相反。(十三)、对带有电容设备或电缆线路在装设接地线之前应先放电。(十四)、同杆架设的多层电
推荐度: