本工程± 相当于绝对标高(黄海高程),设计室内外高差为,现自然地坪绝对标高约为~,相对标高为-~,场地西北角地势较高,地下室基坑平面布置不规则,开挖面积大、深度深,工程量较大。 区地下室底板面标高为-,局部挖深为; 区地下室底板面标高为-,基坑底标高为-,实际挖深为。根据基坑围护设计图,本工程基坑围护结构体系采用土钉墙支护结构体系,局部(三个高坡地方)设置部分预应力锚杆予以加强。基坑支护土钉墙采用~ 排土钉锚杆,局部预应力锚杆予加固。锚杆位于区采用钢筋Ф、Ф 及钢管Ф×,锚杆长~,第一至第三锚杆竖直间距均为,水平间距~。锚杆与水平面夹角为o 。喷射厚 ㎜ 砼面层,内配网为φ× ㎜。

钢管锚杆直接用空压机打入,钢管内注浆材料采用水泥浆,水灰比为~,钢管设置完成后在管内进行压力注浆,注浆压力不应小于。钢筋土钉成梅花形布置,所有钢筋土钉均与水平成 度角,注浆材料采用水泥砂浆,配合比为水泥:砂:水,浆体内掺的 微膨胀剂,注浆压力不小于,充盈系数>。采用二次压力注浆后张予应力锚杆,锚固体直径,锚杆长度,张拉后固在腰梁上,张拉力。

第一节 土钉喷锚施工

土钉喷锚布置概况

根据本工程基坑围护设计图,地下室基坑采用土钉锚杆支护结构体系,采用~ 排土钉锚杆。— 剖面部分设有三排土钉,第一排和第二锚杆采用钢管Ф×,长分别为 和,第三排锚杆采用钢筋Ф,长为,水平间距均为;第一排土钉顶部标高为-,竖向间距为。— 剖面部分设有四排土钉,第一排和第二锚杆采用钢管Ф×,长为,第三排和第四排锚杆采用钢筋Ф,长分别为、,水平间距均为;第一排土钉顶部标高为-,竖向间距为。— 剖面部分设有 排土钉,各排锚杆采用钢筋Ф,其中第一~~第十排锚杆长为,第十一~第十三排锚杆长为,水平间距均为~;第三排、第六排及第十排的处设有钢管Ф× 应力锚杆,长度为;第一排土钉顶部标高为,竖向间距为、、。— 剖面部分设有 排土钉,各排锚杆采用钢筋Ф,其中第一~~第八排锚杆长为,第九~第十排锚杆长为,水平间距均为~;第三排、第五排及第八排的处设有钢管Ф× 应力锚杆;第一排土钉顶部标高为,竖向间距为、。— 剖面部分设有七排土钉,第一排和第二锚杆采用钢管Ф×,长度为,其余锚杆长分别为,第三排锚杆采用钢筋Ф,长为,水平间距均为;第一排土钉顶部标高为,竖向间距为。第一排土钉等基坑土方开挖至基坑顶以下 时施工。总之在土方开挖至土钉顶部标高以下时开始施工土钉墙,且作业面宽度需大于或等于土钉锚杆的长度。随着分层挖土逐排施工土钉喷锚。

土钉锚杆施工程序:

土方分层分段开挖→测量、放线定位→喷第一遍护坡砼→钻杆(洛阳铲)就位→接钻杆→调整角度→钻孔→钻至设计深度→插钢筋→插套管、压力灌浆→绑钢筋网→焊锚板→喷第二遍护坡砼→大面积开挖土方→反复喷锚施工→挖土。土钉的抗拔试验,每层土钉设一组。 土钉喷锚施工要点

()土钉采用洛阳铲成孔,土钉孔位置允许偏差±,孔深允许偏差±,孔径误差小于 ㎜,成孔倾角偏差±。在杂填土中或遇水位较高,无法保证整根土钉干作业成孔时,可改用?× 钻孔? 的钢管,钢管前端封闭。

()成孔后立即安置Φ 或Φ 土钉锚杆,沿土钉长度 焊接Φ 的定位支架,以保证土钉锚杆置于钻孔中心,周围有足够厚度的水泥浆握裹。

()注浆采用水泥砂浆,锚杆孔径为,在坑壁上呈梅花型,水泥:砂:水,注浆压力不小于,水泥砂浆应搅拌均匀。一次拌和的水泥砂浆应在初凝前用完。

()喷射砼厚度为,强度等级为,厚度为 ㎜。根据基坑围护设计图,采用干喷法施工,分二次喷射。砼配合比为水泥:砂:石子::,水灰比不宜超过,水量控制在最小回弹率为宜,粗骨料最大粒径不宜大于 ㎜。

在喷射砼施工中可根据坑壁土层含水量及土方开挖速度,适当添加~%的速凝剂。喷射砼终凝后 小时,采取连续喷水养护~ 天。

()钢筋网Φ×,双向钢筋应搭焊接,锚固头采用双面焊接。

()土方开挖应分层分段跳槽进行。在土方挖至基坑顶以下标高 后,按挖土一道施工一道土钉,下层土在上层土钉支护后四天才可继续开挖,严禁超挖,随挖随施工土钉直至边坡底,每层每段挖土长度以 为宜,开挖面宽度不得小于同层土钉长度。挖机挖土后应马上进行人工修整,修整后的边坡必须平整并达到设计坡度要求。

第一节 土方工程施工

基坑土方开挖应结合 厚 喷射砼护坡和土钉墙施工。挖土严格遵循“分层开挖、严禁超挖、大基坑,小开挖”及“先降后挖、边挖边锚、机挖人修、中间高周边低”的原则,分层分段进行。根据基坑围护设计的要求,每层开挖深度不得超过,每层分段开挖长度不得超过,严禁超挖或在上一层未加固完毕就开挖下一层。 土方工程施工部署

本工程土方工作量较大,总体土方量约左右,挖出的土方全部运出,同时挖土还须配合土钉喷锚施工。根据工程特点,先挖 区的地下室基坑,后挖区地下室的基坑。现场配备 挖掘机 台,配备自卸汽车 辆进行下坑作业,运土坡道设置于基坑东侧。挖出的土方全部外运。信息化快速施工,确保土方工程按设计日期完工。严禁在基坑边 范围内堆土,坑边施工荷载不得超过。 挖土施工要点

()土方开挖必须分区分层分段进行,基坑每层开挖深度不大于,每个施工段开挖长度不大于,严禁超挖。 ()基坑挖土

第一层是挖除表面土方 左右,根据基坑围护设计图确定的基坑范围,施工第一排土钉锚杆,接着开挖第二层土方,并施工第二排土钉喷锚,依次开挖各土方至坑底 土方及桩承台和地梁的土方由人工修挖,紧跟着施工其余各项工序。 在机械开挖出支护坡面后,要求人工及时修整边坡,尽可能缩短边坡暴露时间。土钉成孔后完成钢筋网布设工作,土钉注浆后及时布设加强筋。

()挖土机作业中必须保护好工程桩,不得停靠在工程桩上,铲头不得碰撞工程桩。分层挖土中每层严禁超挖,以挖土能够施工土钉喷锚的作业面为准,中心岛部分土方可待该层土钉喷锚施工后再挖除。

()根据修土面所放的灰线,人工配合修土,人工修挖的土方由塔吊运出坑外,再装车运走。配备 人进行人工修土,根据所放灰线和标高,做出基槽并做好排水截水沟与集水井工作。总之,做到边挖土、边凿桩头、边做修土、边做砼垫层、边砌砖胎模的“五边法”原则组织施工,以缩短工期和有利于基坑围护稳定。运土坡道最后由反铲挖土机边退边挖除。基坑挖土详见“基坑土方开挖平面图”。

⑹ 挖土至基础、底板垫层底标高 小时内必须施工完成素砼垫层,垫层应延伸至围护结构边,并抓紧施工承台及基础底板。在前一区块完成土方开挖及垫层施工后,才能进行相邻区块的开挖。

第一节 基坑监测

基坑开挖围护是项风险工程,地下工程极其复杂,在基坑开挖整个过程中进行全过程监测,实行信息化施工,对指导开挖施工确保安全是很有必要的,而且是非常重要的。 监测内容

()深层土体水平位移监测:沿基坑周边埋设 根测斜管。侧向位移在基坑开挖过程中是很敏感的,是确定围护体系是否安全的一个重要数据。

()周围环境监测:包括周边建筑物及道路沉降监测、倾斜、裂缝产生和开展情况。在基坑的坡顶设沉降观测点~ 个,利用水准仪观测。

本工程的土体位移警戒值为,最大变化速率小于 ㎜天。

()基坑水位监测:在基坑内外共设 只地下水位观测点,以监测开挖期间地下水位的变化情况。 监测要求

()监测单位应根据上述监测内容和现场地质条件,拟订出详细的监测实施方案,在基坑开挖施工前布置好所有测点,并将测得的原始数据及周围环境的现状调查记录在案。

()在基坑开挖和地下室施工期间,一般情况下每天观察一次,如遇位移或沉降速率较大时,则应增加观测次数。 ()观测数据即时填入相应表格,并当天提供给建设、监理、施工单位。当出现危险情况时,及时联系并采取应急措施。

()每天观测到的数据应绘制成相关的曲线,一般 至 天提供一次。

()随时注意工程桩位移情况,发现位移偏大应立即向建设、监理施工单位报警,采取应急措施。

()应特别加强雨天和雨后的监测,并对可能危害支护结构安全的水害来源进行仔细观察,并采取相应的应急措施。

第一节 应急加固措施

在基坑开挖和地下室工程施工中,应结合现场围护监测情况,采取如下应急处理措施。备好砂袋、钢管、钢筋、水泥、喷浆机具及其他施工机械。确保基坑围护结构安全和工程桩不受位移、沉降的影响。 边坡水平位移超过警戒值

软土深基坑开挖中,当遇上连续数天下雨,或挖机操作不当而产生严重超挖现象,均会出现基坑边坡水平位移超过警戒值。对此采取措施应首先暂停挖土,并在基坑外卸土,扩大原卸土平台,继续施工土钉喷锚时,应加长加密土钉,或打竖向超前锚杆。 土钉墙变位、护坡裂缝

当设计计算和实际条件有较大出入,或土钉注浆质量存在某些缺陷时,可能会引起土钉墙变位、裂缝等现象的发生。采取的对策是首先卸土 厚,同时用Φ钢管 长作为桩身,在护壁内侧用挖土机分二节压入,上下节接头用钢筋绑条焊接或电弧对焊,然后继续沉管到位。地下室完工时再予回收。同时可临时补打超前土钉Φ,其长度、间距视具体情况而定。若土钉墙下部发生向坑内的位移,应立即在坑内侧抛石,同时坑外挖土卸载,待稳定后,在坑内一定区域采取高压注浆等加固措施,养护后再开挖。

第一节 地下室及基础工程

本工程 区局部和 区局部地下室为一层,单层面积较大,布置不规则,基础埋设较深。地下室部分工程的基础均为桩承台、地梁及地下室底板相结合的基础形式,且地梁和桩承台均为下沉式,即其顶面分别与各底板面平。基础埋设较深,且深浅不一,因此具有一定的难度,施工时应予高度重视。该工程地下室结构为钢筋砼现浇承台、地梁、底板及底板以上的框架——剪力墙结构体系,工程量大,质量要求高,因此在施工时,选择合理的施工方法,充分利用本公司技术力量和物资装备,使地下室在保证优质的前提下快速完成,为主体工程和装饰工程争取较为宽裕的时间,具有一定的意义。

地下室施工顺序

施工准备→挖土→人工修正→凿桩头→轴线下投放线→做垫层→桩身动测、弹线、桩位复核→砌筑砖胎模→绑扎承台、基础梁、底板钢筋、柱墙插筋→设置预埋件、预留孔→电梯井、底板翻口处模板、支模→检查验收→浇捣承台、地梁及底板砼→养护→地下室柱、墙钢筋→设置预埋件、预留孔→检查验收→支柱、墙模板→支地下室顶板梁、板模板→绑扎地下室顶板梁、板钢筋→设置预埋件、预留孔→检查、验收→浇筑砼→养护→弹线复核→± 以上部分结构施工。 垫层和验桩

⑴ 当各区土方开挖后在人工修土 时,修土面要用水准仪找平,用竹片桩作标记。

⑵ 浇捣砼垫层前作好厚度标记竹桩,间距为。每挖出一段立即浇捣垫层砼,用塔吊进行垂直水平运输至作业面进行浇捣,在浇捣砼时用平板振动机振实,直尺粗括,木蟹打平。浇捣砼垫层应根据先深后浅的原则施工。

⑶ 鉴于各区基坑面积大,如果一次性施工垫层有时会随气候影响,雨水浸泡基土,而使土体受到扰动,因此各区整个基坑垫层施工将随基础土质分段验收而逐段进行,既可避免土体长期外露,同时对基坑围护亦有保护作用。 ⑷ 因基坑部分土方分层开挖,对超标高很大的工程桩按挖土深度逐层进行凿桩,一般工程桩则挖土至设计标高后凿桩,凿桩标高应按设计要求伸入底板,接近标高面要用小钢锤细凿,力求桩顶面完整平实,严禁用“石蟹”剖桩。在凿桩工作和砼垫层完成并弹线后,现场测量人员、质检人员及时配合监理单位进行桩位复核。

垫层砼表面具有一定强度后,把建筑物轴线、地梁边线和坑沟等位置弹出,经交验后,进入下一道工序施工。 模板工程

① 根据本工程地下室的结构情况,计划采用二种模板体系,即砖砌胎模和木模板(九夹板、五夹板及 厚松木板)体系。

② 本工程所有地下室内外墙模板统一采用九夹板加× 方木配制成装配式定型模板,周转使用,唯楼板采用散铺方式,在满堂架子的钢管楞上,架设× 的方木,其上铺九夹板,地下室模板按施工段划分一次投入,如数配制。 地下室底板支模

在地下室四周承台伸出部分和底板尽端,采用一砖胎模,砌至底板面标高。对于外墙板、水池墙板,施工缝留设在底板面上 处。施工缝设× 的钢板止水带,工厂加工成 米长的半成品,安装时现场电焊拼接单侧满焊,遇柱箍筋时箍筋断开,确保止水板通过。对于其它内墙板、柱,施工缝留设至底板面处。在地下室砼外墙板上翻 处的内外挂板在底板砼浇筑前均一次支模完成,

墙板二侧采用钢管支撑,防止墙板整体位移。

电梯井、集水井等凹下底板面沟、井、坑的侧壁内模板,除按常规方法支模外,还应注意加钢管对撑住,侧壁内模用焊有止水片的粗钢筋顶住外模,以防内模移位变形。底板砼浇捣至电梯井及集水坑时应对称式浇筑,避免内模位移。 砖胎模砌筑

因本工程基础采用下翻式承台用地梁相连,埋入底板以下,因此承台侧、梁侧必须砌筑砖胎模,胎模高度根据实际施工图纸确定,采用 水泥砂浆, 厚红砖砌筑,施工时应特别注意断面准确,砌筑后,砖墙后背土方应回填密实。胎模内侧用 水泥砂浆粉刷后,涂刷防水膜。 地下室墙板模板工程

本工程地下室墙板厚度较厚,地下室内外墙板厚为、、、 ㎜,全部使用泵送砼,坍落度相对较大。

⑴ 定型组合模板在制作时,均需按图进行组合。九夹板制作时要直边统角(度),进场木料(×)要经过轧刨直边,保证模板组合拼装时拼接平直密缝。

⑵ 立模前对施工缝进行处理,清除浮浆和浮动石子,必要时用锤子凿毛。

⑶ 在和底板施工缝交接处,除模板底部有方木靠边外,应再在其下方装一方木,以防模板和已浇砼墙板不密实漏浆,避免形成一条蜂窝情况。

⑷ 浇筑砼时,根据砼对模板的侧压力 计算公式,取其中较小值。γ×()×××√ , (),砼对模板的压力较大,故内外侧模板需采用对拉螺杆和模板连接,使其固定。螺杆用φ,竖向间距~,横向间距。地下室外墙、水池及所有人防墙的侧模对拉螺杆在中部焊止水片。在定位外墙模板时,用φ 短筋焊于螺杆上,拆除外模时,在孔内气割螺杆,用水泥砂浆封口。定位除人防墙以外的地下室内墙侧模板时则埋设 套管,可以重复使用。

⑸ 坑内满堂脚手架作为四周墙模的支撑,既用于上层梁板的承重架,也可作为砼内墙体、柱模板的支撑架(坑内满堂脚手架立杆距离为,竖向每层步距为,用φ× 钢管),每隔二条轴线设剪刀撑。

⑹ 配墙板木模时,应在顶板面下~ 模板和下部墙模为各自独立二块,下部拆模,上部~ 仍保留在固结砼墙上,在顶板、梁一起浇捣砼后再拆除,这样既可提高模板周转率,同时也为解决新老砼处明显接磋不良现象提供了有利条件,砼墙板的后接模板采用同样方法处理。