本工程 区采用钢筋砼框架—剪力墙结构体系,其余各区楼均采用钢筋砼框架结构体系, 区局部及 区局部设置一层地下室,防水等级为 级,剪力墙的抗震等级为三级,框架的抗震等级为四级,抗震设防类别为丙类,结构的安全等级为二级,地基基础的设计等级为丙级,结构设计使用年限为 年。 区和 区局部柱下采用人工挖孔灌注桩,选 号中等风化灰岩为桩基持力层,桩端全截面进入持力层深度不小于,人工挖桩桩为~,扩大头直径为~,单桩承极限载力标准值为~,总桩数为 根,桩身砼强度等级为,护壁砼强度等级为,纯地下室采用同类桩作为抗拔桩,桩径为,其余各楼均采用天然地基,以 号粘土为持力层。
地下室部分基础采用承台、底板及地梁相结合的基础形式,地下室底板厚均为。其中 区地下室基础承台厚为,地梁截面尺寸为×、×、×、×、×,地下室底板面标高(结构)为-,内外墙厚为、、、; 区地下室基础承台厚为,地梁截尺寸为×、×、×、×、×、×、×、×、×、×、×,内外墙板厚为、、、。无地下室部分基础采用条形基础。基础及底板底垫层设 厚的 素砼垫层。地下室底板、外墙及顶板采用抗裂防渗砼,设计抗渗等级为,屋面(平屋面、坡屋面)均为自防水砼,设计抗渗等级为,抗裂防水砼按普通砼配合比中的水泥(包括粉煤灰等)用量的~,用砼膨胀剂等量替换。 区和 区地下室外墙采用级砼,地下室其余构件采用 级砼; 区±~二层楼面(标高)柱采用 级砼,梁板采用 级砼; 区二层楼面~四层楼面(标高)柱采用 级砼,梁板采用 级砼; 区四层楼面以上柱梁板均采用 级砼; 区一层楼面(标高)及以下柱梁板均采用 级砼,以上均为 级砼。地下室框架填充内墙采用 型 烧结多孔砖, 水泥砂浆砌筑;地面以上外墙、楼梯间墙、分户墙及 厚隔墙采用 型 烧结多孔砖, 砂混合浆砌筑;其余 或 厚内墙均采用 级加气砼砌块, 混合砂浆砌筑。 基坑围护
本工程± 相当于绝对标高(黄海高程),设计室内外高差为,现自然地坪绝对标高约为~,相对标高为-~,场地西北角地势较高,地下室基坑平面布置不规则,开挖面积大、深度深,工程量较大。 区地下室底板面标高为-,局部挖深为; 区地下室底板面标高为-,基坑底标高为-,实际挖深为。根据基坑围护设计图,本工程基坑围护结构体系采用土钉墙支护结构体系,局部(三个高坡地方)设置部分预应力锚杆予以加强。基坑支护土钉墙采用~ 排土钉锚杆,局部预应力锚杆予加固。
锚杆位于区采用钢筋Ф、Ф 及钢管Ф×,锚杆长~,第一至第三锚杆竖直间距均为,水平间距~。锚杆与水平面夹角为o 。喷射厚 ㎜ 砼面层,内配钢筋网为φ× ㎜。
第一节 地理环境及现场条件
地理环境及地质概况
本工程位于杭州市西湖区**路与三台山路交叉路口南部,东北侧距西湖风景区仅 左右,新三台山路在场地东北部斜穿而过。拟建场现状为低山丘陵区,植被发育,场地地势起伏较大,中部、南部低山区地势高,东部、西部及北部山谷地势较低,场地西区分布有地下室人防工程。场地山谷区表层主要为全新世冲洪积物,中部为晚更新世冲洪积地层,下部为二叠系海相沉积岩层,主要为灰岩;山坡及山脊区表层主要为全新世残积地质,下部为二叠系海相沉积岩层,主要为灰岩。本场地的地下水为潜水类型,埋藏较深,在勘察期间测得地下水埋深为~,主要受大气降水影响,地下水位随季节性变化较大。
施工条件及准备工作
第一节 施工条件
根据施工图的总平面图和现场踏勘,工程施工条件基本满足,现场的临时用水、用电,其水源和电源的接头均由建设单位接至现场或附近。根据本工程的实际情况,施工总平面布置需按地下结构施工、地上主体结构施工和装修、设备安装施工,进行分阶段数次策划布置。
第一节 施工准备工作
开工前准备
⑴ 组织部分管理人员和劳动力按需分批进场,进行施工及生活用房搭建,组织施工场地清理等前期工作,并进行施工现场总平面布置。
⑵ 安排施工用各种机具设备,分批调度进场,根据平面布置就位,并接通或调整施工用水、用电。 ⑶ 办妥各项有关施工证件手续,执行国家和当地有关规定条例办法,做到有准备开工,按规范施工。
⑷ 计划主材来源,对各种材料、半成品等征得发包方同意后,进行订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进仓入库。 施工技术准备 ⑴ 技术资料准备
在开工前及时收集和编制各种技术资料,包括工程地质资料、建筑红线图、建筑许可证、施工图、施工组织设计和预算、材料工本分析或成本分析等前期准备工作。 ⑵ 施工技术准备
自进场之日起立即着手技术准备,一方面使有关人员仔细阅读施工图纸,了解设计意图及相关细节;另一方面开展钢筋翻样、木工翻样、混凝土级配试验、图纸会审、技术交底等技术准备工作,同时根据施工需要编制更为详细的施工作业指导书,从而使工程一开始就受控于规范的技术管理,进而确保工程质量。 ⑶ 物资准备
材料构(配)件、制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资的准备工作必须在开工前完成,根据各种物资的需用量计划,分别落实货源,提前订货,安排运输和储备,使能满足连续施工的需要。 ⑷ 劳动组织准备
建立工程项目的领导机构,设立现场项目部,配齐管理人员,调集优秀施工班组队伍进场,进行施工组织设计(深化)及技术交底,并建立健全各项管理制度。 ⑸ 现场交接准备
如我公司中标立即派出有关人员进驻施工现场,进行现场交接的准备,其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核,对目前的施工现场进行部署,以便整个现场能符合我公司的布置原则及要求,这些工作拟在开工前全部完成。 ⑹ 砼配合比准备
针对本工程所用不同强度等级和抗渗要求的砼协同商品砼厂进行配合比优化设计,做好试配工作。对本工程所采用的主要原材料将严格按规范要求进行检验、取样等工作,把好原材料质量关。
施工总平面布置
第一节 施工总平面布置
施工总平面布置原则
施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低。本工程施工场地较阔广,有利于施工机械设备、临时办公用房、临时生活及生产用房、场内道路、材料加工场地及堆放场地的布置。在布置本工程的施工总平面和施工过程中,仍然应该高度重视,不可麻痹,要科学合理、便于管理的安排交通、办公、生活、生产等临时设施的用地,保证本工程现场施工顺利进行,确保安全、文明的施工,防止相互阻碍,影响计划工作。具体的施工平面布置原则为:
⑴ 采取因地因时制宜的合理的分阶段布置方法。在满足施工生产和生活的条件下,统一安排,集中布置或分类分块布置,便于科学管理,尽量节约施工用地。
⑵ 在满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时设施投资,降低施工成本,提高竞争力。
⑶ 在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。
⑷ 在平面交通上,要尽量避免土建、安装等不同工种或分包单位之间的相互干扰,确保工程在预订的目标内完成。 ⑸ 施工现场布置必须符合卫生、安全和防火等各项技术规范要求。 施工机械布置 ⑴ 垂直运输机械
垂直运输的布置要考虑施工要求,应满足施工对材料的周转、运输的需要,并在土方开挖时,可利用塔吊对挖的土方进行垂直和水平运输,有利于进度安排。
由于本工程在塔吊安装时考虑到塔吊的垂直运输主要是用于主体结构(包括地下室结构)施工,并照顾到工程挖土的施工。考虑到塔吊的回转半径、房屋高度及地下车库基坑支护布置位置,决定在 区和 区的西侧各布置一台 的塔吊,共使用二台塔吊,这样基本解决了结构施工期间材料的垂直和水平运输。 ⑵ 加工机械
根据场地条件,在地下室结构施工阶段,钢筋加工、木工加工分两个场地集中放置,其中一个布置在 区和 区的西侧塔吊附近,地下室部分钢筋、木工加工机械吊入坑内进行制作。各加工机械配备二~三套。 ⑶ 材料运输及吊装机械
材料运输安排一辆 吨东风牌汽车,另配备(租赁)汽车吊一辆。场内运输均用塔吊输送。 ⑷ 机械布置详见现场施工总平面布置图。 交通道路及施工临时道路 ⑴ 交通道路
在施工期间,根据本工程的实际情况及地理环境,为方便建筑材料的吊运和运输、人员的进出,主要交通出入口安排在东北角与三台山路相连接,作为本工程材料运输和人员的进出口。 ⑵ 施工临时道路
根据现场情况,在地下室施工阶段,临时通道尽量确保四周贯通,并浇筑硬地坪,便于材料的堆放,同时注意材料的堆放尽量可以通行汽车,以利材料一次到位,并及时吊运,保持施工道路通畅。 临时设施及材料堆放场地安排 ⑴ 生活用房
根据本工程现场条件,充分利用建设单位提供的临时用地。在场地的北侧布置办公和生活区。在办公和生活区内搭设一层的办公活动用房和二层的职工生活用房。办公和生活区与施工现场之间用砖砌短墙进行分隔,彼此互不干扰。由于施工场地条件的限制,临时设施中的职工生活房分二期搭设,即在地下车库结顶后,再在地下室结构施工阶段加工机械布置的场地上搭设二期职工生活用房。临时房具体分配如下: 序号 临时房名称 工地办公室 会议室 管理人员宿舍 职工集体宿舍 食堂 医疗 男女浴室和盥洗 男女厕所 钢筋工棚 木工棚 仓库 平面尺寸() ×× 间 × ×× 间 ×× 间 ×× 间× × ×× 间 ×× 间 ×× ×× × 面积() 机电修配间 安装加工棚 门卫 合计 × ×× × ⑵ 生产用房
现场需搭设生产用房有木工棚、钢筋加工棚、仓库、机电修理间、安装加工棚等,其中仓库、机电修理间、安装加工棚自开始起,均搭设在场地的北侧;木工棚、钢筋加工棚跟随加工机械的布置进行相应的搬迁。详见各施工阶段的施工现场总平面布置图。 ⑶ 材料堆放场地
本工程基础使用商品砼,垫层和零星构件使用自拌砼,故在上部结构施工期间,场地砂石堆放较少。因此在的相应空闭场地上放置砼搅拌机及砂石料,多余处可作为周转材料及部分临时材料堆场,对其它材料则应尽量做到边用边进,减少现场材料的堆放时间。周转材料、钢筋、砖、砌块放于塔吊回转半径内和井架附近。 临时设施及材料堆场的位置详见施工总平面布置图。 施工现场临时水、电布置
施工临时用水及总给水管管经计算
根据现场施工用水量、施工机械用水量、生活用水量计算,总用水量,考虑高层建筑消防需要,根据建筑施工手册第二册,消防用水。 >,即施工及生活总用水量小于消防总用水量需求。故总给水管管径按消防需要考虑,则总给水管径为:
计算公式:
式中 → 配水管直径 → 耗水量()
γ→ 管网中水流速度() 查建筑施工手册,取γ。
则
经以上计算,总给水管径为 时就能满足现场施工用水要求。 临时用水管线布置
()施工用水:现场施工用水沿建筑物环向布置,在主要施工机械及加工棚附近设置若干水龙头,由支管引入。施工层用水由地面分管接入,在建筑物各施工层四周设置若干水龙头。
()消防用水,沿建筑物四周,木工车间及生活、办公区等地方布置若干消火栓。另外,按安全要求各防火区内分别配置若干消防器材,施工层消防用水利用高压水泵向上引的施工用水兼作消防用水。
()生活用水:生活用水由总给水管引出至生活区、办公区,生活区、办公区分别设置若干水龙头。 现场排水
在结构施工期间,考虑到施工雨季及施工场地的积水,为保持场地文明、整洁、干燥,在施工场地周围需设置下水排水沟,因本标段的施工场地较狭窄,排水沟尽量为暗设,用砖砌排水沟经沉淀池后,再引向市政排水管沟。 施工临时用电计算
计算公式:
式中:供电设备总需容量() 电动机额定功率() 电焊机额定容量()
室内照明容量() 室外照明容量()
Φ电动机的平场功率因素 、 、 、调节系数
根据现场生产、生活需要机械配备情况,机械均考虑交叉作业,电动机平均功率因素φ高峰期为,一般为,本次计算取φ。需用系数、、、 查建筑施工手册表 结合机械配备情况,取 、、、。
电动机额定功率(考虑高峰期使用 台塔吊的用电量)Σ×;焊机额定容量Σ×+×;室内照明容量按每平方 考虑,Σ×;室外照明容量按每平方 考虑,Σ×。 故×(×××)
由上式计算表明,现场设置的一台总容量为 的变压器,基本能满足施工现场用电需要。 施工临时用电管线布置
用电线路由总配电箱向外引,总配电房设在西侧,设在引入现场的变压器的附近。总配电箱配备漏电保护器、总闸刀及空气开关。施工用电采用三相五线制,施工现场电缆线为主杆架设,主杆间距为 米,高度为 米,每立杆向下引入绝缘软线装置。分配电箱需安装闸刀和漏电保护器、熔断器,加工机械和搅拌机械需设分配电箱,做到一机一箱和一机一闸一保,配电箱为统一铁壳并上锁,线路两端及用电机械设置可靠的接地装置。
第一节 施工现场平面管理
平面管理原则
根据施工总平面设计和各分阶段布置及分包单位的需要,以充分保障阶段性施工重点,保证进度计划的顺利实施为目的,在工程实施前,制订详细的大型机具使用、进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划,以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时,制订以上计划的具体实施方案,严格执行标准、奖罚条例,实施施工平面的科学、文明管理。 平面管理计划
由项目副经理负责总平面的使用管理,现场实施总平面使用调度会制度,根据工程进度施工需要对总平面的使用进行协调与调整,总平面使用的日常管理工作由施工科负责。施工平面管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划,在工程进度计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输的有序运行,以确保工程进度,充分、均衡地利用平面为目标,制订出适合实际情况的平面管理实施计划。同时将该计划输入电脑,进行动态调控管理。 平面管理计划的实施
根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布总平面管理实施计划。计划执行中,不定期召开调度会,经充分协调、研究后,发布计划调整书。施工科负责组织阶段性的和不定期的检查监督,确保平面管理计划的实施。
桩基、地下施工阶段重点保证项目:场区内外环卫;安全用电;场内道路及运输机械有序安排使用;排水系统通畅;基坑围栏安全。
地上施工阶段重点保证项目:垂直运输安全管理;料具置场点有序调整、管理; 材料、机械进退场、使用的科学调度;施工作业面区域化管理。
装修及设备安装施工阶段重点保证项目:基本同上所述,着重注意各分包单位料具置场点的及时协调管理和施工作业面立体交叉化管理。
施工部署
第一节 施工目标和任务及部署原则
施工目标和任务