钢铁股份有限公司隐患排查问题清单
一、 201x年x月x日隐患排查未完成整改问题
1. 喷煤氧含量分析、温度检测与事故充氮系统无联锁功能;不符合《炼铁安全规程》AQ2002;
2. 高炉出铁口氧气管路无压力表及调节阀;不符合《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)第6部分;
3. 炼钢操作室观察窗玻璃缺少防喷溅设施,玻璃为普通玻璃;不符合《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999);
4. 现场提供的设备联锁与现场不符;不符合《中华人民共和国消防法》第17条;
5. 连铸区域使用的液化气储存间无照明设施,无捡漏设施,无接地保护,无减压阀;不符合《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995);
6. 炼钢炉区氧气管路缺少压力表及调节阀。不符合《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)4、5、6; 二、 基础管理
1. 201x年全年安全教育培训计划缺失;不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)第三章; 2. 安全投入管理制度及记录缺失;不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(国家财政部安监总局财企〔2012〕16号)第八条; 3. 各单位针对“一岗双责”落实不到位;不符合《中华人民共和国安全生产法》第17条;
4. 危险识别未落实分级管控;不符合《安全生产事故隐患排查治理暂行
规定》(国家安全生产监督管理总局第16号)第二章;
5. 煤气泄漏事故未更新编制导则;不符合《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号)第二、五章; 6. 各生产厂未对联锁功能说明进行统一管理。不符合《中华人民共和国安全生产法》第17条; 三、 轧钢厂
1. 三连铸车间行车拖缆未加钢丝绳;不符合GB6067-2010《起重机械安全规程》;
2. 三连铸车间行车吊具钢丝绳打结;不符合LD
3. 加热炉煤气区域检修作业票中风险分析漏项,未对氮气作业风险进行识别;不符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局第16号)第二章;
4. 轧钢系统尽快完善火灾报警系统实施方案;不符合《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号)第二、五章;
5. 加热炉操作室配电柜前无绝缘胶垫;不符合GB50054-2011《低压配电设计规范》加热炉区域警示标识缺失;不符合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》;
6. 三连铸三操作室操作台无急停按钮;不符合《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号)第三十二条 7. 3#连铸机液化石油气储存间不符合消防设计规范;不符合《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995);
8. 炼钢1号转炉操作平台部分护栏缺失,检修人员未采取预防煤气中毒
3