郑东新区CBD副中心基础设施工程 综合管廊项目(二期)施工(二标段)
焊 接 作 业 指 导 书
审批:
中铁十局集团第二工程
综合管廊项目(二期)施工(二标段)项目领导部
郑东新区CBD副中心基础设施工程
焊接作业指导书
目的:对钢筋焊接进行全面操纵,确保焊接质量
适用范围:郑东新区综合管廊二期二标段段内所有钢筋焊接项目工程 编制依据:《建筑工程施工质量验收统一标准 》 《钢筋焊接及验收规程》
一、钢筋焊接人员
焊接人员必需持有焊工证,经考核合格后持证上岗,并按期对焊工进行培训。
二、焊接原材料
依照设计要求选择所需钢筋,焊条品种、规格,每批钢筋、焊条必需有出厂合格证和实验资料。
一、钢筋:(1)钢筋的牌号、级别、强度必需符合设计要求。
(2)钢筋表面应清洁,不得有裂纹、结疤、折叠和铁锈。 (3)外观合格的钢筋每批必需符合拉伸(抗拉强度、屈服点、
伸长率)和冷弯要求。
二、焊条:(1)依照施焊部位,施焊工艺、设计要求选择不同焊条。无设计要求时,一样Ⅰ级钢筋采纳结421,Ⅱ级采纳结502或506,Ⅲ级钢筋采纳结606。
(2)焊条应维持干燥,药皮无脱落,并有良好的韧性。
3、焊接方式及工艺
A、闪光接触对焊 B、电弧焊接
方可在脚手架上施焊(焊接时脚手架需要通过验收)。
一、闪光对焊接头
(1)闪光对焊气温≥0℃,焊毕钢筋完全冷却后方可挪运。 (2)接头周缘应有适当的墩粗部份,并呈均匀毛刺外形。 (3)接头类型见表一。 二、电弧焊接接头 (1)搭接焊
A、双面搭接焊 B、单面搭接焊 a、一样采纳双面搭接焊,无条件施焊时采纳单面搭接焊。搭接焊
时采纳两点固定,且固定端离接头端部20cm以上。
b、搭接接头的端部位应预弯,且搭接钢筋的轴线应位于同一条直
线上。如以下图所示。
c、焊缝高度h及焊缝宽b应知足图1示。 (2)帮焊:A B
a、帮焊时采纳四点固定,且固定点离接头端部20cm以上。 b、帮条宜采纳与被帮钢筋同型号,同级别的钢筋。 c、焊缝高度h,宽度b符合以下图所示。 (3)接头点类型:见表一。
一样以闪光接触对焊接钢筋,焊接时应在工地平面内焊接,个别情形