精品
安全文明施工监理实施细则
一、编制依据
1.已经批准的监理规划(安全部分)或安全监理方案(专项监理规划) 2.《建设工程监理规程》 3.《建设工程安全生产管理条例》
4.《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》 5.《建设工程施工现场安全管理规程》
6.《工程建设标准强制性条文(建安)》
⑴《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 ⑵《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
⑶《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
⑷《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001
⑸《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 ⑹《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 7.《施工现场安全文明施工管理规定》
8.其它相关法律、法规和规程、文件等
二、本工程安全文明施工的特点和现场环境状况
根据具体工程图纸设计和现场情况编制此部分内容
三、监理工作流程 检查安全生产保证体系
审查安全生产方案、措施 审核专项施工方案 审查总包资质、相关人员资格 审查分包资质、特工种人员资格 施工过程检查 复核施工机械、设施验收手续 高空作业关键工序旁站监理 施工巡视检查 参加安全定期检查 安全问题整改、复查 整理安全监理资料 感谢下载载
精品
四、监理工作检查要点及目标值
1.审核总包单位和分包单位资质。必须取得安全生产许可证,且在有效期内,其资质与承接任务必须相符。
2.审核安全生产技术措施方案和专项方案。其安全生产技术措施和符合规定要求的专项施工方案内容、方法、措施应满足工程安全生产实际需要,并符合相关法规、强制性条文的要求。
3.核查总包单位的安全生产保证体系和责任制。其保证体系应健全,安全责任制应明确,且符合相关管理规定要求。
4.核查总包单位和分包单位责任人和专职安全人员的资格。其负责人和专职安全人员的资格证件应合法有效,且需配置的专职安全人员应符合要求。(1万㎡以下设置1人,1~5万㎡的工程设置2人,5万㎡以上至少设置3人,劳务分包单位50人以下设置1人,50~200人设置2人;超过200人的应适当增配。
5.核查特工种人员的资格证件。从事特工种作业的电工、焊工、架子工、机械操作工、起重工、起重机(电梯)司机以及指挥人员等均应获取资格证件,且持证上岗,人证相符。
6.核查安全生产应急救援方案。其方案的应急程序和方法措施应能满足应急事件在最短时间内得以控制,减小人员和财物的损失。
7.督促检查施工安全生产工序交接检查验收手续和检验备案验收手续。大型机械、中小型机械、升降设备、设施,高处作业架体,临电设备、线路、悬挑、悬空作业设施等均应进行使用前试运行和交接检查验收,并建立手续。而对塔式起重机,人货两用电梯,整体提升脚手架、模板,自升式构架架体,门式脚手架等均应进行向安检站申请备案验收,并取得允许使用手续。
8.检查操作人员的自身安全防护用品佩戴。进入现场人员必须配戴安全帽,并按作业工种的不同要求,将安全带、安全鞋、安全手套等佩戴齐全有效。
9.巡查或旁站(按旁站监理实施细则(指南)实施)监理安全设施和操作规程的到位。
9.1机械使用: 9.1.1塔式起重机
⑴设备显著位置固定的“安装验收合格证、合格牌”、“安全操作规程牌”
等应齐全。
⑵塔吊司机和指挥人员应持证上岗。
感谢下载载
精品
⑶安全装置(起重量限制器、起重力矩限制器、行走限制器、幅度限位和
升高限位)应齐全有效。三保险(吊钩保险、卷筒保险和爬梯护圈)应齐全。
⑷起重吊装作业时,指挥人员必须保证在现场指挥。
⑸重物吊挂不得违规,吊钩不得直接调重物;起吊短碎物料不得直接捆扎
起吊,应用强度足够的网、袋包装;起吊细长物料应捆扎两处,并用两点起吊;不得吊运悬挂不稳的重物。
⑹遵守十不吊: ①斜拉斜吊不吊 ②起重量不明或超载不吊 ③散装物装得太满或捆扎不牢不吊 ④指挥信号不明不吊
⑤吊物边缘锋利无防护措施不吊 ⑥吊物上站人或浮放有活动物不吊 ⑦埋压地下的构件情况不明不吊 ⑧安全装置失灵不吊 ⑨光线阴暗看不清吊物不吊 ⑩6级以上强风影响施工安全不吊
⑺起重吊装作业时,应明确施工警戒区域,无关人员不得进入,并加强监
护。
⑻起升或下降重物时,重物下方禁止有人通过或停留。
⑼起重机的接地必须牢固可靠,其接地电阻不大于4Ω(应有摇测资料)。 ⑽使用中必须进行日常维修保养。
⑾拆装加节塔式起重机的作业过程,必须设立专门指挥人员,并在其指挥
下作业。
9.1.2人货两用电梯
⑴设备显著位置悬挂固定的“安装验收合格证、合格牌”、“安全操作规程
牌”、“限载牌”等应齐全。
⑵检查人货两用电梯安全期的检验周期及报废期限。 ⑶电梯司机应持证上岗,且人证相符。
⑷地面吊笼出入口的安全防护棚应符合要求,并有标识(架高小于等于30m
时,长度应大于3m,30m~150m时,长度应大于5m,其宽度大于两梯笼最外部尺
感谢下载载
精品
寸。顶采用双层木脚手板)。
⑸楼层安全门按规定设置并完好,且按规定使用。
⑹设备与楼层间的通道两边防护栏及挡脚板设置符合要求并完好。 ⑺设备与楼层间的通讯装置应完好有效。 ⑻在避雷保护范围外,应设避雷装置。 ⑼使用中必须进行日常维修保养。 9.1.3物料提升机(井字架)
⑴设备显著位置悬挂固定的“验收合格牌”、“限载牌”、“安全操作规程牌”
应齐全。
⑵操作人员应持证上岗,人证相符。
⑶架高20m以内设一组揽风绳,20~30m设二组揽风绳,且应用钢丝绳,不
得用φ6圆钢。
⑷进料口的安全防护棚应合格。(同9.1.2中第④条) ⑸楼层通道口的安全门按规定设置完好,且按规定使用。 ⑹井架架体顶部的自由高度不得大于6m。
⑺提升架的天梁应使用型钢(宜选用两根槽钢,其截面高度应经计算确定,
但不得小于2根14)。
⑻卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离不应小于钢丝直径的2倍,卷筒
边缘必须设置防止钢丝绳脱出的防护装置。
⑼提升钢丝绳不得接长使用,端头与卷筒应用压紧装置卡牢,在卷筒上应
能按顺序排列,当吊篮处于最低工作位置时,卷筒上的钢丝绳应不少于3圈,钢丝绳的磨损不得超过报废标准。
⑽固定卷扬机的锚桩应牢固可靠,不得以树木、电杆代替锚桩。卷扬机应
有操作棚,且应满足提升最高位置时的视线高度要求。
⑾当钢丝绳在卷扬筒中间位置时,架体底部的导向滑轮应与卷筒轴心垂直,
否则应设置辅助导向滑轮,并用地锚、钢丝绳栓牢。
⑿提升钢丝绳运行中应架起,使之不拖地面或被水浸泡,必须穿越主干道
时,应先挖沟槽并加保护措施,严禁在钢丝绳穿行区域内堆放物料。
⒀井架的安全防护装置应齐全有效。(吊篮停靠装置、断绳保护装置、吊篮
安全门、上极限限位器、信号装置、架体保护网等)
⒁装有摇臂把杆的把杆顶部不得高出架体,应安装钢丝保险绳,吊钩应设
感谢下载载
精品
置超高限位,起重量不得超过设计允许值。
⒂严禁超载使用,严禁人员攀登、穿越井架架体和乘吊篮上下。 9.1.4施工机具 ⑴平刨
①平刨安装后,应经检查验收并确认合格。(查验收记录)。 ②平刨护手装置应有效(意外发生时,保护手不被伤害)。
③平刨外壳应做保护接零,开关箱内装设有漏电保护器。(30mA×0.1S) ④明露的机械传动部位应有牢固、使用的防护罩。 ⑤平刨不使用时,应拉闸切断电源。
⑥严禁使用多功能平刨(即平刨、电锯、打眼三功能合一)。 ⑵圆盘电锯
①电锯安装后,应经检查验收并确认合格。(查验收记录) ②电锯上方应安装防护罩并有效。 ③锯盘的前方应安装分料口(劈刀)。 ④锯盘的后方应设置防护挡板安全装置。 ⑤明露的机械传动部位应有牢固使用的防护罩。
⑥设备外壳应做保护接零,开关箱内装有漏电保户器。(30mA×0.1S) ⑦电锯不使用时,应拉闸切断电源。 ⑶手持电动工具
①使用Ⅰ类手持电动工具(金属外壳)外壳应做保护接零,开关箱内应
设有漏电保护器。(30mA×0.1S)
②使用Ⅰ类手持电动工具的操作人员应戴绝缘防护用品。
③手持电动工具自带的软电缆或软线不允许任意拆除或接长,插头不得
任意拆除或更换。
⑷钢筋机械
①机械安装后,应经检查验收并确认合格。(查验收记录) ②设备外壳应做保护接零,开关箱内应设漏电保护器。(30mA×0.1S) ③冷拉场地应设警戒区,设置防护栏及标志。冷拉作业应有明显的限位
标记,钢丝绳应经封闭式导向滑轮与被拉钢筋方向成直角,防止断筋后伤人。
④对焊作业应有防火花烫伤的措施。
⑤明露的机械传动部位应有牢固适用的防护罩。
感谢下载载