水电站厂房项目施工用电施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

2、编制依据

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社,中华人民共和国建设部

低压配电设计规范_GB50054-2011

通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011) 3、编制范围

贵州蒙江流域冗各电站厂房工程。 4、主要工程内容 (1)引水系统工程 (2)地下厂房工程

地下厂房工程主要包括主厂房、安装间、副厂房、主变室及施工过程中出现的不良地质地段的开挖与处理等工程。

(3)尾水隧洞工程 (4)尾水出口及边坡工程 (5)进厂交通洞工程 (6)排水廊道工程 (7)排风洞工程 (8)施工支洞工程

包括主要为压力钢管下平洞和尾水隧洞的施工支洞。 (9)公路工程

6#公路(交通桥右岸至交通洞进口),9#公路(交通洞进口至厂房排风洞进口公路)。 (10)机电设备安装,金属结构制做、安装

冗各水电站厂房机电设备安装,金属结构制做、安装; 1)机电设备安装、调试及试运行工程 2)金属结构制作安装工程 3)其它工程

①引水发电系统接地网的埋件敷设、安装; ②坝区用电系统、消防系统设备安装。 5、工地临时施工用电采用办法

.

本工程面广、点多,对于此特点施工时采用多点布置变压器的方案,来保证左岸整个工区的施工用电。工程施工前,我项目部对施工现场做了施工调查,对我项目部施工场地的区域内的施工用电做了精确的划分。具体区域划分及用电设备配备如下:

右岸配置1台S11-6300/35/10变压器,位于厂房标砼系统东南角,供临时生活营地和各类临时生产加工厂及拌合站、筛分系统使用,施工用电由变电站3回10kV出线引接。左岸配置两台变压器,分别位于进场交通洞洞口和取水口引渠段西南侧,主供厂房和取水口施工用电。

施工时根据拟定的资料做好临时线路的材料选择,并且按照相关规范的要求埋设好电杆,并做好电力线路的接地防雷措施,采用合格的电器开关和空气开关,确保施工用电的安全。

施工用电参数表序号位置1设备堆存场234备注主要供拌合站、生活营地、金结加工用电主要供交通洞、尾水出口、出线洞、主副厂交通洞洞口1000KVA房及主变室的施工用电主要供排风洞施工用电排风洞800KVA取水口500KVA主要供取水口施工用电、主厂房施工用电 负荷800KVA6、用电管理 6.1 用电管理

⑴ 临时用电按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005施工。 ⑵ 建立施工现场临时用电安全技术档案。

⑶ 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

⑷ 电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。

6.2 安全距离与外电防护

外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 6.2.1安全距离

⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kV不小于4m,1~10kV 不小于6m,35~110kV不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离不小于4m,与机动车道不小于6m。

.

⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离不小于2m。

⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kV以下为6m,10kV 以下为7m。 6.2.2 外电防护

⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kV 应大于95cm,35kV 应大于115cm。 ⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kV 应大于30cm,35kV应大于50cm。 ⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。

⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 ⑹ 供电路线架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。架空线及地埋线全部采用绝缘电缆。

① 架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线不小于16mm2 ,铜线不小于10mm2。 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。

② 电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。

③ 电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。

④ 电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其直径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。

⑤ 拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3 的镀锌钢丝、拉线与电杆的夹角在30°~45°之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。

⑥ 室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。 6.2.3 电缆线路

⑴ 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

⑵ 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。

.

6.2.4 配电柜(盘)、配电箱及开关箱

⑴ 配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。⑵ 配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。

⑶ 总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

⑷ 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。 移动式开关箱应装在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

⑸ 配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。

⑹ 箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 ⑺ 箱体的金属外壳应做保护接零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。8.配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

⑻ 进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。 6.2.5 电器装置的选择

⑴ 配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。

⑵ 总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。

⑶ 每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

⑷ 现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 ⑸ 手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路作直接启动。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。 6.2.6 使用与维护

⑴ 所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。

⑵ 配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴

.

好防护用品和使用绝缘工具。

⑶ 送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

⑷ 施工现场停电1h 以上时,应切断电源,锁好开关箱。 ⑸ 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

⑹ 熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。

6.2.7 接地接零

⑴ 在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

⑵ 接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。

⑶ 现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 7、安全措施

⑴ 电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方能上岗作业。

⑵ 所有绝缘.检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。 ⑶ 移动电箱电源线长度不大于30m,移动用电设备引出线不大于5m。

⑷ 得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。

⑸ 从端口T接点引出出至各个配电房的线路,凡需跨施工道路,保证线下有效净空7m以上。施工道路高程跨度大,坡度陡段,需考虑跨越道路时线缆适当加高。 8、附件

《施工水电平面布置图》