好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

? ? ?

回答:qq 等级:6 头衔:项目副经理

简单点说的话,湿式系统就是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般就是由传动管启动,当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气)压力联通着雨淋阀开启装置,从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统的喷头就是开式的,直接大面积的喷水保护。 二者最大的区别就就是湿式系统管网中平时就是有水的,需要时直接喷水。

而预作用系统平时管网中就是没水的。但传动管可能就是用水,或用空气代替的。 这就是系统的简单工作原理。您可以瞧瞧阀门厂家的工作原理图。

? ? ?

回答:007 等级:7 头衔:项目经理

自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)与闭式系统

民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为 湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报警阀、与作用报警阀等等

开式系统(也叫雨淋系统)分为 水喷雾 细水雾 水幕系统,用在开式系统上的叫雨淋报警阀,与水雾喷头、细水雾喷头、水幕喷头组合就形成了 水喷雾系统、细水雾系统、水幕系统;用在预作用与循环系统上的叫预作用阀,国内大多用雨淋阀代替。

湿式报警阀与雨淋报警阀的主要区别就就是系统处于准工作状态时的情况,闭式的报警阀就是常开的,喷头喷水后不需要再打开报警阀;而雨淋报警阀就是常闭的,需要与火灾自动报警系统联动,火警信号确认后(收到两级与门报警信号),打开雨淋阀(通过传动管上的电磁阀),压力开关动作(需要稳压装置提供压力,电磁阀打开后,压力开关动作),启动消防水泵,喷头喷水灭火。

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

? ? ?

回答:蓝天阅 等级:8 头衔:项目经理★

使用预作用报警阀只要一个湿式报警阀就可以了,没有必要再不设一个雨淋阀。作为灭火系统湿式报警阀就是用于管道中有压力水的系统中。

雨淋阀就是用于管道中没有水的系统中,作用也就是大同小异。

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别

湿式报警阀与雨淋报警阀的区别???回答:qq等级:6头衔:项目副经理简单点说的话,湿式系统就是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般就是由传动管启动,当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
01b385q4ny3xy6q955p40ne2d1fp33014a7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享