好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

天然气管道氮气置换方案之欧阳治创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

天然气管道氮气置换方案

时间2021.03.10 创作:欧阳治 编制: 审核: 批准:

一、氮气性质

氮气无色、无臭、压缩至高压的液态氮气相对密度0.81(-196℃),固态相对密度1.026(-252.5℃)。熔点-209.8℃,沸点-195.6℃。临界温度-147℃,临界压力3.40MPa(在临界温度时使气体液化的最小压力)。

氮质量标准:工业氮标准按GB/T 3864-1996执行,主要指标如下:

指标名称 优等品 氮气纯度10(V/V)≥ 氧含量 10(V/V)≤ 水分(游离水,ml/瓶)≤ 露点 C ≤ o-2-2

指标 一等品 99.5 0.5 无 - 合格品 98.5 1.5 - - 99.5 0.5 - -43 欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

氮气属不燃气体,危规编号:22005。应贮存于阴凉、通风处,仓温不宜超过30℃。应远离火种和热源,防止阳光直射。搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶及附件损坏。

氮气一般用40L钢瓶储存(存储氮气约4m3),压力10±0.5MPa。 二.氮气置换 2.1置换目的:

达到对气体O2含量要求(O2含量不大于1%V). 2.2置换前的准备工作及条件确认:

(1)置换区域场地平整,置换区域有明显的警示标志,同时应设置隔离带隔离无关人员

(2)置换区域内各设备、阀门、管道等临时标识清晰正确

(3)天然气管路气密试验合格。 (4)仔细检查流程,隔离系统。

(5)联系化验室准备采样分析氧含量或准备可便携式的氧含量分析仪。 2.3.氮气置换范围:

(1)本次氮气置换范围为长度为2.5KM的管道。

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

(2)置换系统中涉及到所有管线和设备上的连通阀门打开。

(3)置换系统中涉及到的天然气储罐、天然气压缩机、天然气汽化器、天然气泵、稳压罐等及管道上的各仪表一次阀需打开一并置换。

(4)置换系统中以上涉及到的设备、管道上的排空阀和排污阀需关闭。 2.4.氮气置换方法: 其管线氮气置换作业如下:

(1)

置换步骤如下:一般可用10Mpa的氮气进行

置换,置换至天然气区所有容器内氧气的含量低于1%。具体步骤:用10Mpa的氮气气源进行置换;用氮气从管道进气口接入把天然气区所有天然气储存容器及连接管道加压至300—400Kpa;

(2)

通过进气口注入氮气后,打开排空阀,使容

器管道内压力减小至50Kpa以下;一般重复3-4次直至所有容器、管线中氧气的含量低于1%。

(3)

排放时排放口附近不允许人员靠近(因氮气

是惰性气体有窒息危险)。

(4)在设备或管线使用后,若因维修需再拆卸时,

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

天然气管道氮气置换方案之欧阳治创编

天然气管道氮气置换方案时间2021.03.10创作:欧阳治编制:审核:批准:一、氮气性质氮气无色、无臭、压缩至高压的液态氮气相对密度0.81(-196℃),固态相对密度1.026(-252.5℃)。熔点-209.8℃,沸点-195.6℃。临界温度-147℃,临界压力3.40MPa(在临界温度时使气体液化的最小压力)。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
01avb8tgpk81m9s40mcz3j4le87mw200j6d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享