好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

LBLA图3:气体灭火单元接线端子排列及外接设备接线图DS急启按钮急停按钮DS气体灭火驱动装置-+10K气体释放灯10K10K+-10K火灾报警控制器气体灭火控制盘遥控输出触点RS485通讯计算机七. 通电运行

1. 2. 束。

3.

校准时钟。

接通电源线,闭合主电源开关和备用电源开关,电源指示灯亮,时钟从0时0分开始计时,开机30秒后,对接入系统的正常探测器自动上线登记。可检查探测器上线,观察上线的探

系统进入工作状态。

测器地址号码。然后按“复位”键退出。上线地址无误后,进行地址登记操作。设置灯熄灭后登记结

RUN0ACK0RUN1ACK1FRUNFSTOPGNDCOM1NO1COM2NO2COM3NO3COM4NO4RC1GNDGNDRC2声光报警器GNDGNDLALB

4. 5.

校准日期。

经以上操作后,即可复位,令系统进入正常监控状态。

如果以上操作中出现不正常现象,要立即关闭电源,请专业技术人员去处理,或与厂家联系。

八. 维护

1. 2. 3.

定期对系统进行火灾探测报警功能查和其它功能检查。 系统如出现故障,要及时请技术人员处理或与我厂联系。 本厂对产品负责免费保修18个月。

控制器内拨码开关位置如图4中所示,出厂时,该开关已拨至指定位置,用户不应拨动。

扁平线喇 叭拨码1拨码2图4:电路板拨码开关位置示意图

表1:键操作一览表

操作键 复位 消音 C键 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 11F 12F

系统复位 消除音响 故障隔离 检查开机RAM上线表 检查测试信号 检查指示灯和数码管 显示屏蔽地址 释放屏蔽地址 调时钟,输入数字 调日历,输入数字 单点隔离,输入地址后,按C键 单点释放,输入地址后,按C键 地址登记,设置灯熄灭后结束 登记地址消除,设置灯熄灭后结束 说 明 补 充 复位退出 复位退出 复位退出 复位退出 复位退出 复位退出 复位退出 复位退出 复位退出 约30秒 约30秒 注:键加锁功能,当控制器内前门上电路板右下角的“拨码2”的第八位拨为1时,除消音键外,

其它键均不起作用,可用来防止非工作人员的误操作,当第八位拨为0时,所有的键均开放。

JB-TB-SX1105型火灾报警控制器机箱外型尺寸图

1253535450R5R8380壁挂孔13560R12200出线孔70图5:JB-TB-SX1105型火灾报警控制器外形尺寸图410 JB-TB-SX1105火灾报警控制器预 警总 数首 次火 警故 障循 环 显 示日 期时 钟数 据vmAm操 作 键0状 态 灯精益求精159F2637_复位4 检 查 设 置 消 音主电工作备电工作电源故障 联 动 隔 离系统故障8消音+C气 体 灭 火 控 制 单 元自动方式运行急停允许禁止灭火请求现场急启现场急停遥控启动故 障手动方式动作0延时指示启动回答5秒10秒15秒20秒25秒操作说明1.自动方式\制器自动实现灭火功能。2.手动方式\按下每区的\火操作。3.在\急停止灭火操作,立即按下\急停\4.控制器回到初始状态: (1)控制器复位;(2)\复原;(3)\急 停允许禁止启动喷洒启动回答公安部沈阳消防科学研究所沈阳消防电子设备厂

图6:JB-TB-SX1105型火灾报警控制器面板图

GND24V电源板报警输入板报警显示板气体灭火显示板气体灭火输出板电源箱 图7:JB-TB-SX1105型火灾报警控制器内部装配图

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书

LBLA图3:气体灭火单元接线端子排列及外接设备接线图DS急启按钮急停按钮DS气体灭火驱动装置-+10K气体释放灯10K10K+-10K火灾报警控制器气体灭火控制盘遥控输出触点RS485通讯计算机七.通电运行1.2.束。3.校准时钟。接通电源线,闭合主电源开关和备用电源开关,电源指示灯亮,时钟从0时0分开