好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

JB-TB-SX1105型

火灾报警控制器 单区气体灭火控制器 安装使用说明书

公安部沈阳消防科学研究所

沈阳消防电子设备厂 二〇〇〇年五月

一. 概述

JB-TB-SX1105型火灾报警控制器是我厂最新研制生产的广泛适用于中小型火灾探测报警与气体

灭火应用领域要求的新产品,它主要由两部分组成:火灾报警部分和气体灭火控制部分。火灾报警部分基本采用我厂SX1101型火灾报警控制器设计模式,采用N+1线制接线方式,容量为16回路,且每个回路可以并联4只N+1线制探测器。因此,报警系统部分最多可以接64只探测器,基本满足单区灭火场合所需的报警点数要求。由于采用N+1线制火灾报警系统,通过特殊技术设计,充分考虑

系统抗干扰性能要求,且探测器和控制器成本相对较低,使得整个灭火系统性能价格比很高。气体灭火部分为单区灭火,可适用于系统可靠性要求高且火灾监视面积不太大的场合使用。

整机采用CMOS化电路并配有硬件“看门狗”及工作电源监视电路,具有功耗低,可靠性高的优点,特别是由单片微机及A/D转换器构成的信号采集系统,在功能软件的支持下,可对0~25V之间的模拟变量进行处理。因此,该控制器可与多种不同信号输出方式的探测器配接而成多功能要求的火灾探测报警系统。此外,报警处理软件还具有复合报警判别和再次识别处理的能力,大大地提高了系统的可靠性。

该系列火灾报警控制器的突出特点是抗干扰能力强,特别适用于电信、电力、石油化工等工业领域,环境恶劣具有强烈干扰源的场所使用,经多年连续现场运行考核证明其性能稳定可靠,应用效果明显。

二. 系统组成

JB-TB-SX1105型系统组成的主要设备有: (1) JTY-LZ-SX1301A型离子感烟探测器 (2) SX1211光电感烟火灾探测器; (3) SX1221差(定)温火灾探测器;

(4) JTY-HS-SX1005型红外光束线型感烟火灾探测器; (5) JTW-LD-SX1001型缆式线型定温火灾探测器; (6) J-SA-SX1302型手动报警按钮;

(7) JTG-HW-SX1009型双波段红外火焰探测器。

三. 主要技术参数

1. 环境温度:0~+50℃ 2. 环境湿度:?92% 3. 电源:

主电源:AC187~242V,50?1%Hz 备用电源:DC24V,6.5Ah 4. 最大功耗(主电):?100W

5. 机箱外形尺寸:见图5 控制器外形尺寸图 6. 具有单区气体灭火功能

7. 可提供负载容量: 24V/2A(用于驱动声光报警, 气体喷洒等设备的电源)。

四. 功能

1.

火灾报警:首先红色“预警”指示灯点亮,延迟数秒后,红色“火警”指示灯点亮,“首

次”数码窗显示第一个报警的探测回路(地址)号“循环显示”数码窗依次显示所有的报火警的探测回路(地址)号,“总数”数码窗显示已报火警的探测器总的数目,同时发出火警音响,时间锁定,显示首次报警时间。火灾报警优先于预警和故障报警。

2. 3. 4.

故障报警方式:黄色“故障”指示灯点亮,“循环显示”数码窗依次显示所有的报故障的RS485通讯接口:可用于构成集中??区域模式的大型系统。 设RS232通讯接口:可与微机通讯,实现CRT显示和高级功能。

探测回路(地址)号,同时发出故障音响。故障消除后自动复原。

5. 6. 7. 8. 9. 询。

可外接模拟显示盘、CRT图形显示系统和LED重复报警显示屏。 设键加锁功能,防止工作人员的误操作。

输出接点:24V、1A。报火警时动作,可外接联动控制设备。

显示地址可编程:报警地址可根据用户需要直接对应房间号或其它特殊编号。

事件记录功能:可对系统内最新的火灾报警、故障报警等50个事件予以保存,方便日后查

五. 操作说明

(一)、火灾报警部分:

1. 2. 3.

复位键:按下此键,系统进入复位操作。清除所有报警,释放时钟(如果时钟被火警锁定),消音键:当控制器处于火灾报警、故障报警或检查状态时,按下此键可消除报警音响。在检查地址登记表:按下数字1键,数字1出现在“总数”窗后,再按下F键,系统进入检

探测器掉电3~5秒,释放所有其它功能键的操作,而后系统进入正常监控状态。 消音状态下,如有新的报警,则重新发出音响。

查功能,发出声光报警信号,同时在“循环显示”窗依次显示出接入系统的探测器的地址。按复位键退出此状态。

4.

地址登记及清除:首次系统开通运行需进行地址自动登记操作。依次按“11F”键后,设置

灯亮,对接入的探测器地址自动登记,30秒左右可登记结束,设置灯熄灭。地址登记后,复位、联机均不能清除。若需要清除按“12F”键,设置等熄灭后清除完毕。

5. 6. 7. 8. 9.

时钟调校:按下数字6键,数字6出现在“总数”窗后,再按下F键,系统进入校时功能,日期调校:按下数字7键,数字7出现在“总数”窗后,再按下F键,系统进入调校日期信号测试:按下数字2键,数字2出现在“总数”窗后,再按下F键,进入测试状态,可故障隔离:当报故障的探测器号出现在“循环显示”窗时,按下C键,则控制器不再检测显示屏蔽(或被隔离)地址:按下数字4键,数字4出现在“总数”窗后,再按下F键,在

设置指示灯亮。这时可输入数字,例如0130为1点30分,校准后,按“复位”键退出此状态。 状态,设置指示灯亮。这时可输入数字,校准后,按“复位”键退出此状态。

检测各探测地址输出信号的幅度。此功能为技术人员调试及维修工作提供了极大的方便。 此探测器,即这个探测器将不能报火警和故障,因此,在使用本功能时请慎重。 “循环显示”窗依次显示被隔离的探测器号。按“复位”键退出此状态。

10. 释放所有被隔离的探测器:按“复位”键退出此状态。

11. 单点隔离:按下数字8键,数字8出现在“总数”窗后,再按F键,输入探测器地址后,按下C键,控制器不再检测本地址号的探测器返回信号,即这个探测器将不能报火警和故障,因此,在使用本功能时请慎重。如果原来本地址报故障,则故障自动清除,隔离指示灯点亮,指示系统有隔离存在。

12. 单点释放:按下数字9键,数字9出现在“总数”窗后,再按下F键,输入探测器地址后,按下C键,控制器将恢复检测本地址号的探测器,即这个回路探测器将能够报火警和故障,恢复正常监视状态。

(二)、气体灭火部分:

气体灭火部分设有“急停”按钮、“自动方式”、“手动方式”开关各一个, “启动”按钮一个, 并可实现现场的紧急启动和紧急停止功能。

1. 联动逻辑关系: 控制器联动关系缺省设置为: 1回路和2回路同时报警,或者3回路和4回路同时报警, 或者5回路和6回路同时报警, 或者7回路和8回路同时报警时, 将启动自动灭火进程,

是否能输出控制信号, 还与“自动方式”开关的状态有关。 如果用户需要其他形式的联动逻辑关系, 请与我厂直接联系, 可以在产品出厂前, 将用户所需的联动逻辑关系固化到控制器中。

2. 当“自动方式”开关处于“允许”状态时, 可实现自动灭火。 当“自动方式”开关处于“禁止”状态时, 如果火灾报警信号复合联动逻辑关系, 气体灭火控制盘上的“灭火请求”指示灯将被点亮, 如果用户发现此指示灯点亮, 请与现场联系, 确认是否需要灭火, 如果需要, 可以将“自动方式”开关切换到“允许”状态, 使控制器自动执行灭火进程, 也可以执行手动灭火操作。

3. 当“手动方式”开关处于“允许”状态时, 可以手动按下“启动”按钮, 实行手动灭火操作。 当“手动方式”开关处于“禁止”状态时, 按下“启动”按钮, 不能启动气体灭火进程。

4. “急停”按钮: 当灭火进程被启动后, 首先输出“动作0”, 动作0输出可以控制声光报警等设备, 关闭开启防火阀或者排烟阀等, 然后延时30秒之后, 才输出气体喷洒信号。在延时30秒过程中, 如果发现不需执行气体灭火, 可按下“急停”按钮, 停止灭火进程, 如果气体已喷洒, 按下“急停”按钮将不起作用。

5. 如果在现场安装有现场急启, 现场急停按钮,若用户在现场发现需要实行气体灭火操作,即在现场按下现场急启按钮, 就可以启动气体灭火进程, 不过用户需注意, 现场急启按钮受灭火控制器上的“手动方式”开关控制, 也就是用户想通过在现场按下现场急启按钮执行气体灭火, 必须保证灭火控制器上的“手动方式”开关处于“允许”状态, 否则不起作用。 在现场的用户发现灭火进程被启动后, 但实际上不需要执行气体灭火, 可立刻按下现场急停按钮, 停止气体灭火进程, 现场急停按钮等同于灭火控制器上的“急停”按钮, 两个中任何一个被按下, 都将中止气体灭火进程。

6. 当气体喷洒后, 灭火控制器发出不同于火警和故障的音响,可以按下火灾报警部分中的“消音”按键进行消音。其他所有声响都可以通过按下火灾报警部分中的“消音”按键进行消音。

7. 本灭火控制器可以接收来自第三方的遥控信号, 从而启动气体灭火进程, 遥控启动气体灭火不受灭火控制器上“自动方式”和“手动方式”开关状态控制。 即只要有遥控信号输入, 就可以启动气体灭火进程, 但急停按钮可以中止气体灭火进程。 遥控方必须提供2个常开触点, 常开触点上必须并联20K电阻作为监视遥控回路断线用, 常开触点容量至少应满足30V/100毫安, 且仅当2个常开触点都闭合后, 才可以启动灭火进程, 在气体喷洒前的30秒延时内, 任一个触点断开, 灭火控制器都将自动停止气体灭火进程, 所以要想实行遥控启动气体喷洒, 必须使2个常开触点闭合时间一直保持到气体喷洒为止。

8. 本控制器可以监视各种输出线的短路(如果短路为正常状态的除外), 断路等故障, 但是要实现以上监视功能, 接入线路的终端设备必须满足一定的要求, 可以参考本控制器的接线图。

9. 本灭火控制器可以通过RS485通讯总线与其他设备交换信息, 但其他设备必须满足本灭火控制器的通讯协议和通讯物理层协议。 如果用户真正需要此项功能, 可以与我厂联系, 必要时我厂可以提供相关协议, 满足用户需要。

六. 安装与布线:

控制器安装采用壁挂式方式,安装高度距地面1.5米。安装孔距:为380。 1.

JB-TB-SX1105型控制器火灾探测报警部分布线:

报警部分接线端子位于控制器内报警输入板上(控制器内部各单元布置见图7),共计24各端子。排列顺序自左向右一字排开,排列位置见下图。其中探测器连接的电源线在电源板上引出。电源板端子排列见图1所示。

报警输入端子排列如下:

COM COM No1 No2 No3 No4 s1 s2 s3 s4 s5 s6

S7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 LB LA

电源板输出电源端子排列如下: +24v +24v GND GND

图1:报警输入板端子排列图

其中:

1) LA,LB:RS485通讯线。 2) +24V,GND:+24V电源输出。 3) COM为继电器的公共触点。

4) No1、No2 、No3、No4分别为继电器1、继电器2、继电器3、继电器4的常开触点。只有报火

警后,各继电器才动作。

N+1线制的JB-TB-SX1105型火灾报警控制器火灾报警部分布线示意图如下

+24VS1S224V火灾报警控制器S1S2S3S14S15S16JB-TB-SX1105型Y探测器Y探测器Y探测器手动按钮S14S15S16接线盒热敏电缆终端盒(a)模拟显示器区域控制器区域控制器火灾报警控制器LALBLALBLALBRS485中继器JB-TB-SX1105型LALBV+GNDRS485(b)图2:JB-TB-SX1105型火灾报警控制器报警单元 外接设备(a)及系统扩展(b)接线图2. 气体灭火部分布线:

该部分按气体灭火功能要求设置有外接紧急启动、紧急停止按钮、声光报警器、气体释放灯及相应灭火控制输出接线端子,每组端子均具有短路、断路监视功能,各组端子定义及排列见图3所示。这些端子均布置在控制器内气体灭火输出板上(见图7)

火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书 

JB-TB-SX1105型火灾报警控制器单区气体灭火控制器安装使用说明书公安部沈阳消防科学研究所沈阳消防电子设备厂二〇〇〇年五月一.概述JB-TB-
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
01aep2faoj1emx02sb8q8qp2012imx011gr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享