地源(空气源)热泵机组保养规程

一.保养工作内容

1. 检查机组运行情况,查阅运行记录及机组报警内容

1.1检查机组运行记录,分析最后报警内容 1.2检查报警可能的发生点 1.3记录机组当前存在问题

2. 检查机组外部情况

2.1检查机组外观腐蚀和污染情况 2.2检查机组外部各接口、焊点的泄漏状况 2.3检查压缩机、电机等部件底座固定

2.4检查并紧固机组各运动部件、系统管路部件的固定状括底脚螺栓及对紧螺丝等

2.5检查机组上压力软管接头连接可靠,检查压缩机底座况

2.6膨胀阀固定可靠和感温包、平衡管固定可靠

况。包

固定情

2.7检查蒸发器、冷凝器连接固定可靠

3. 检查机组冷凝器及蒸发器的污染情况

3.1检查冷冻水水质,蒸发器结垢情况 3.2.检测水侧与冷媒间温差

3.3根据蒸发器水系统污染情况进行蒸发器排污

4. 检查系统与润滑系统情况

4.1检查压缩机轴流风扇、辅助加热器是否正常 4.2清洗或更换润滑油过滤器 4.3清洁压缩机油底壳 4.4检查和清洁压缩机吸气滤网 4.5检查系统干燥情况,更换干燥过滤芯 4.6检查水泵轴承、润滑油油质,必要时更换。 5. 检侧压缩机、电动机的绝缘电阻值及运行电流值

5.1测量压缩机电机绝缘值 5.2测量水泵电机绝缘值

5.3运行后检查压缩机、水泵运行电压、三相运行电流值

6. 检查控制箱内电气接线、运行可靠性,应避免由于存在接触、振 动,

在运行中磨损损坏

6.1检查压缩机接线盒内接线柱固定可靠 6.2检查水泵接线可靠 6.3检查控制箱内电路各接点固定可靠

7. 检查电气线路各个接触器、电磁阀等电器组件的情况

7.1检查和清洁压缩机接触器,水泵接触器接点可靠性,

无明显灼伤

7.2检查机组各电磁阀线圈状况良好,动作正确,必要时

作保养和更换

8. 检查机组校准各传感器和仪表、压力开关的整定值

8.1校验冷冻水、冷却水,进出水温度传感器,室外温度

传感器,流量开关

8.2校验高、低压传感器,水源温度传感器值 8.3校验高压表、低压表

8.4校验螺杆压缩机喷液温度传感器 8.5检查高低压开关可靠性

9. 阀门转换系统的检查

9.1检查转换阀门性能 9.2校验转换阀门动作正确性

10. 检查水源侧集分水器泄露情况

10.1详细检查地源侧盘管换热器分支管道泄露状况,

井阀门开启情况。

10.2校验地源侧平衡阀开启状况

11. 校验空调侧压差旁通阀动作状况 12. 检查和调整机组运行的状况

各窗

【2019年整理】地源热泵机组保养规程