好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

油库、气库经营企业安全检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(一)严格执行油泵操作规程,运行过程中,发现异常情况,应查明原因,严禁带故障运行;(二)油泵的运行应有运行记录,并按期维护、保养;(三)油泵及管组应标明输送液体品名、流向,油泵房内应有工艺流程图;北京市油泵油泵(四)油泵联轴器应安装便于开启的防护罩;石油库安全管理规(五)油泵房内阀门开关状态应标识明显,启闭灵活;范(试行)第30条(六)封闭式油泵房应有通排风设施。(七)电动机运行温度应在允许范围内,严禁超负荷运转;各部振幅及轴向窜动不大于规定值。(一)管道应按期维护、保养,定期检查;(二)穿越道路、铁路、防火堤等的管道应有套管保护并密封;(三)管道应有工艺流程图、管网图,埋地管道还应有埋地敷设走向图,应标明管道位置、埋设深度; 工艺管道 工艺管道(四)管道应按规定进行防腐、防渗漏处理;北京市(五)石油库内输油管道管沟在进入油泵房、灌油间和油罐组防火堤处,石油库安全管理规应设隔断墙;范(试行)第31条(六)石油库内输油管线管沟须全部用细砂填实。(七)罐区下水出口处,除按规定做水封井外,还应在上述区域与水封井间设置切断阀,防止大量油料突发性进入下水系统。电气设备管理(一)石油库的供电等级宜为三级,一、二、三级石油库应设供信息系统使用的应急电源。(二)油罐区、收发油作业区、泵房、洞库等爆炸危险区域内的电气设备应符合防爆等级要求。(三)禁止架空线路跨越油罐区、桶装油品区、收发油作业区、油泵房的上空。(四)变、配电间通往油罐区、桶装油品区、收发油作业区、油泵房的线北京市石油库安全电气设备管路,要采用地下电缆。管理规范(试行)理(五)高压变、配电装置的操作,必须两人进行,一人操作,一人监护。第32条(六)配电开关应有明显的标志牌,表明是否送电;(七)严禁在带负荷情况下拉闸;(八)送电后或在运行中,如发现自动跳闸,或高压隔离开关跌落,应查明原因后再行送电。(九)拉接临时线路应办理相关审批手续。临时线路应采用软质电缆。(十)其他要求应按相关国家标准的有关规定执行。应急照明疏散通道、安全出口应急照明应急照明设施并确保完好、有效。《中华人民共和国消防法》第16条疏散通道、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅《安全生产法》第安全出口通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。34条按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定《中华人民共和国期组织检验、维修,确保完好有效。消防法》第16条器材器材

消防安全消防设施与器材(一)石油库应按规定设立专职消防队或义务消防队。(二)石油库内应设消防值班室。消防值班室内应设专用报警录音电话。消防设施与(三)石油库应按规定配备消防器材和火灾报警器。北京市器材(四)石油库应按规定设消防给水系统,并保证消防冷却水的供应。石油库安全管理规(五)石油库的油罐应设置泡沫灭火设施。范(试行)第24条(六)消防器材和设施应设专人管理,定期检查、更换,定点摆放,保证完好有效,并有检查、更换记录。(七)其他要求应按消防标准的有关规定执行。投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置检测应当每年一次,《防雷减灾管理办对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。法》第19条绝缘胶垫铺《变配电室安全管变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。设理规范》第5.3条变配电室出入口应设置《变配电室安全管高度不低于变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。理规范》5.6条400mm 的挡板《变配电室安全管应急照明灯应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。理规范》第5.14.1具条通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开《变配电室安全管门窗的要求。高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开。配电装置室的中间门应理规范》第5.8.3采用双向开启门。条《变配电室安全管通往室外的窗应装有纱窗。理规范》5.9.3避雷系统《变配电室安全管安全用具管各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检,合格后方可使用理规范》第5.18.3理。安全用具不应超期使用。条避雷系统现场管理

电气绝缘安全用具中,绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝《变配电室安全管缘周期为每年一次,高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝理规范》第缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。5.18.3.1条具有架空进出线的变配电室应备有登高工具,如:(安全带、脚扣、升降《变配电室安全管高压配电室板、紧线器、竹(木)梯、尼龙绳等),除每年试验检查一次外,每次使理规范》第用前均应进行检查。5.18.3.2条安全用具使用完毕后应妥善保管,存放在干燥通风的处所。a) 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上,不应与墙接触;b) 绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内,并与其他工具仪表分别存放,绝缘靴不应代替一般雨靴使用,绝缘工具不合格的不得存放在工作现场;《变配电室安全管c) 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁、无损伤;理规范》第5.18.5条d) 高压验电器应存放在防潮的匣内,并将匣放在干燥的地方;e) 安全用具不允许当作其它工具使用;f) 安全用具不合格的不得存放在工作现场。使用安全标禁止类:禁止合闸、禁止攀登、高压危险;警告类:止步、高压危险;准《变配电室安全管志许类:从此上下、在此工作理规范》第5.16.1条变配电室、变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的闲散器材《变配电室安全管值班室要求和私人物品,禁止无关人员进入场地;理规范》第6.8.1条主控制室、高压配电室不应带入食物及储放粮食,值班室不应设置、使用《变配电室安全管寝具、灶具,并应有防止小动物的安全措施;理规范》第6.8.4持证上岗变配电室从业人员应按照国家有关规定,取得合格有效的电工作业操作资《变配电室安全管(高压证)格,方可上岗作业。理规范》第7.1条门禁管理非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时,应经值班人员许可,并《变配电室安全管办理登记手续。当需要进入设备区时,应有值班人员监护理规范》第7.3条劳动防护用变配电室从业人员应正确穿戴、检查、使用劳动防护用品。变配电室从业《变配电室安全管品穿戴人员应能正确使用安全用具。理规范》第7.4条应急照明应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于20min。《变配电室安全管理规范》第5.14.1挡板变配电室出入口应设置高度不低于400mm 的挡板。《变配电室安全管理规范》5.6条低压配电室(380V以下)用电安全

配电箱、柜电气线路敷设绝缘胶垫铺《变配电室安全管变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。设理规范》第5.3条持证上岗生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培《安全生产法》第(低压证)训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。13条《变配电室安全管门窗的要求通往室外的门应向外开;配电装置室的中间门应采用双向开启门。理规范》5.8.3《变配电室安全管通往室外的窗应装有纱窗。理规范》5.9.3劳动防护用生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护《安全生产法》第品穿戴用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。37条《配电柜、成套控制柜(屏、台)和柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)金属框架接动力、照明配电箱可靠;装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接,地(盘)安装施工工作好标识。艺标准》第4.1.2条《配电柜、成套控制柜(屏、台)和箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流和动动力、照明配电箱作时间按设计要求。(盘)安装施工工漏电保护是艺标准》第否齐全、灵4.2.7.2条敏可靠、定《剩余电流动作保剩余电流保护装置投入运行后,运行管理单位应建立相应的管理制度,并期自检护装置安装和运行建立动作记录。》第7.1条《剩余电流动作保剩余电流保护装置投入运行后,必须定期操作实验按钮,检查其动作特性护装置安装和运行是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加实验次数。》第7.2条配电箱、柜用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置1米范围内《用电安全导则》附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品不应有物品第4.8条。遮挡一般环境下直敷布线可用于正常环境的屋内场所,应采用护套绝缘导线。当导线垂直《低压配电设计规布线敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护。范》第5.2.1条

油库、气库经营企业安全检查表

(一)严格执行油泵操作规程,运行过程中,发现异常情况,应查明原因,严禁带故障运行;(二)油泵的运行应有运行记录,并按期维护、保养;(三)油泵及管组应标明输送液体品名、流向,油泵房内应有工艺流程图;北京市油泵油泵(四)油泵联轴器应安装便于开启的防护罩;石油库安全管理规(五)油泵房内阀门开关状态应标识明显,启闭灵活;范(试行)第30条(六)封闭式油泵房应有通排风设施。(七)电动机运行温度应在允许
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
019rb7n7fn0fluh9boav3qhtz4wh2h00tyi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享