好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气控制与PLC应用技术习题参考答案梅丽凤第1章习题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第1章 习题参考答案

1.

答:低压电器的定义:根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气元件统称为电器。

常用的低压电器:控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器等。配电电器有断路 器、熔断器、刀开关等。执行电器有电磁铁、电磁阀、电磁离合器等。 2.

答:根据交流电磁机构的吸力特性和直流电磁机构的吸力特性,对于一般的交流电磁机构,在线圈通电而衔铁尚未吸合瞬间,电流将达到吸合后额定电流的几倍甚至十几倍,而直流电磁机构中衔铁闭合前后激磁线圈的电流不变 3.

答:机械性拉弧、双断口灭弧、磁吹灭弧、灭弧栅灭弧、利用有机固体介质的狭缝灭弧、利用真空灭弧。 4.

答:主要有触点系统、灭弧系统、各种脱扣器和开关机构等组成。脱扣器包括过电流脱扣器、失压(欠压)脱扣器、热脱扣器、分励脱扣器和自由脱扣结构。开关是靠操作机构手动或电动合闸的。触点闭合后,自由脱扣器机构将触点锁在合闸位置上。当电路发生故障时,通过各自的脱扣器使自由脱扣机构动作,自动跳闸,实现保护作用。

当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路;当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作;当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作;分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。 5.

答:对于单相交流电磁机构,由于磁通是交变的,当磁通过零时吸力也为零,吸合后的衔铁在反力弹簧的作用下将被拉开。磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时,衔铁又吸合。由于交流电源频率的变化,衔铁的吸力随之每个周波二次过零,因而衔铁产生强烈振动与噪声,甚至使铁芯松散。因此交流接触器铁芯端面上都安装一个铜制的分磁环(或称短路环),

的合力,+作用在衔铁上的力是使铁芯通过2个在时间上不相同的磁通,和2211合力始终超过其

反力,衔铁的振动现象就消失了。 6.

答:不会动作。热继电器提供过载保护,较大的起动电流维持时间很短,热继电器达不到动作

值 7.

答:熔断器提供短路保护,热继电器提供过载保护,短路保护和过载保护的用途不同。短路保护是当电路出现短路或严重过载时切断电路的一种保护电器,反应速度较快;过载保护的作用时当电路长时间过载时,为了防止电路元器件损坏而切断电路的一种保护电器,反应速度较慢。当电路出现过载的时候,如果没用过载保护,负载会因长时间过载而损坏,这时候熔断器不能熔断,起不到保护作用。所以电路中已经有了短路保护还需要有过载保护。 8.

答:接触器有主触点,串接在主电路中,而中间继电器没有,中间继电器用于频繁地接通、断开小电流控制电路。接触器频繁地接通、断开交直流主电路。 11 / 1 9.

答:固态继电器的优点:1)高寿命,高可靠; 2)灵敏度高,控制功率小,电磁兼容性好; 3)快速转换;4)电磁干扰小.

尽管固态继电器有许多优点,但与传统的继电器相比,仍有不足之处,如漏电流大,接触电压大,触点单一,使用范围窄,过载能力差及价格偏高等。 10.

答:有额定电压、额定电流、极数、脱扣器类型及其整定电流范围、分断能力、动作时间等。 11. 答:

(1)熔体额定电流的选择

1)对于照明和电热设备等阻性负载电路的断路保护,熔体的额定电流应稍大于或等于负载的额定电流。

2)由于电动机的启动电流很大,必须考虑启动时,熔丝不能断,因此熔体的额定电流选得要大些。

单台电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流

多台电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×容量最大的电动机额定电流+其余电动机额定电流之和

降压启动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.0)×电动机额定电流

直流电动机和绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流 (2)熔断器的选择

熔断器的额定电压和额定电流应不小于线路的额定电压和所装熔体的额定电流。熔断器的类型根据线路要求和安装条件而定。 12.

答:由于热继电器是串联在电机主电路中的,所以其通过的电流就是线电流。对于Y形接法,当电路发生缺相运行时,另两相电流明显增大,流过热继电器的电流等于电动机相(绕组)电流,热继电器可以起到保护作用。而对于△形接法,电动机的相电流小于线电流,热继电器是按线电流来整定的,当电路发生缺相运行时,另两相电流明显增大,但不至于超过线电流值或超过的数值有限,这时热继电器就不会动作,也就起不到保护作用。所以,对于△形接法的电路必须采用带缺相保护装置的热继电器。 13.

答:不能,应采用温度继电器。因为热继电器是根据定子电流是否过载而动作的保护电器,而温度继电器是根据温度变化而动作的保护元件。当通风不良或环境温度过高而使电动机绕组温

度过高时,不会使热继电器动作,而温度继电器会快速动作切断控制电路,起到保护作用,并且当电动机绕组温度或介质温度冷却到复位温度时,温度继电器又能自动复位重新接通控制电路。 14.

答: 电磁阀分类方法很多,按电源种类分有直流电磁阀、交流电磁阀、交直流电磁阀、自锁电磁阀等;按用途分有控制一般介质(气体、流体)电磁阀、制冷装置用电磁阀、蒸汽电磁阀、脉冲电磁阀等;按工作原理分有直动式电磁阀、分布直动式电磁阀、先导式电磁阀等;按使用环境分有一般用、户外用、防爆用电磁阀等。各种电磁阀还可分为二通、三通、四通、五通等规格,还可分为主阀和控制阀等。 15.

答:衔铁是否能够正常工作,是由电磁机构的吸力特性与反力特性决定的。电磁机构使 11 / 2

衔铁吸合的力与气隙长度的关系曲线称为吸力特性。它随励磁电流种类(交流或直流)、线圈连接方式(串联或并联)的不同而有所差异。电磁机构使衔铁释放(复位)的力与气隙长度的关系曲线称为反力特性。反力的大小与作用弹簧、摩擦阻力以及衔铁质量有关。欲使电磁衔铁可靠吸合,在整个吸合过程中,吸力需大于反力,这样才能保证执行机构可靠动作。 16.

答:为了便于检索电路,方便阅读,可以在各种幅面的图纸上进行分区。按照规定,分区数应该是偶数,每一分区的长度一般不小于25 mm,不大于75mm。每个分区内竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字分别编号。编号的顺序应从标题栏相对的左上角开始。编号写在图纸的边框内,是为了便于检索电气线路,方便阅读分析而设置的。在编号下方和图面的上方设有功能、用途栏,用于注明该区域电路的功能和作用,以利于理解全电路的工作原理 17.

答:全压起动是指起动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压,也称直接起动。全压起动需要满足下述条件中的一个:

1)容量在7.5kW以下的三相异步电动机,均可采用直接起动。

2)电动机在起动瞬间造成的电网电压降不大于电源电压正常值的10%,对于不经常起动的电动机可放宽到15%。

3)也可以根据经验公式粗略估算电动机是否可以直接起动。 18. 答:

19.

答:正常运行为△联接且容量较大的电动机可以采用Y-△降压起动。电动机起动时,定子绕组接成Y形联接,每相绕组的电压由额定380V降为220V,起动电流降为△形联接起动电流的1/3。待转速升高到额定转速时改为△形联接,直到稳定运行。

星形—三角形起动方法的起动转矩只有全压起动的1/3,所以这种起动控制线路只适用于轻载或空载起动场合。 11 / 3

:

答案20. 线圈得电,触点动作,线圈得电,触点动作—→KM2QS—→按下SB2(反向)—→KA4合 n>120r/min

线圈得电,触点动作—→运行————→继电器RKS2触点动作—→KA2自锁—→电动机串 R,电动机转速上升至稳定转速KM4线圈得电,触点动作—→短接电阻 反向停车制动: 失电,触点动作失电,触点动作 KM3KA4 反接制动R串 —————→转速下降—→ 按下SB1—→ 得电,触点动作失电,触点动作KM1KM2 n<90r/min

线圈失电,触点动作—→线圈失电,触点动作—→KM1KA2————→KS2触点断开—→ 电动机停机

:

答案21.

)能同时控制两台电动机同时起动和同时停止。1

11 / 4

2)能分别控制两台电动机的起动和停止。

22. 答案:

1)实现工作台自动往复运动。

2)工作台到达两端终点时停留5s之后再自动返回,并进行往复运动。 11 / 5

: 23. 答案

答案24. 11 / 6

答案25.

:

电气控制与PLC应用技术习题参考答案梅丽凤第1章习题答案

第1章习题参考答案1.答:低压电器的定义:根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路,实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气元件统称为电器。常用的低压电器:控制电器有接触器、继电器、起动器、主令电器等。配电电器有断路器、熔断器、刀开关等。执行电器有电磁铁、电磁阀、电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
019kw6x6rh1j03v4iv5u208bi780fr00a50
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享