国电乌拉特后旗潮格风电项目49.5MW工程
220KV升压站建筑安装(GDHB-FDZB-2010-44)招标文件澄清 1.对本项目工程量包括但不限于:
升压站建筑安装工程量清单 工程名称:国电乌拉特后旗潮格风电场 49.5MW工程 序号 名称及规格 单位 数量 备注 -一- 升压站建筑部分 1 1.1 1.1.1 屋外配电装置建筑 主变压器系统 构支架及基础 离心杆外形体 积 含土方与基础的支架 离心杆设备支架 m 3 m 3 t t 0.36 离心杆外形体 积 含土方与基础的构架 离心杆构架 10.40 型钢构支架梁 1.40 构支架钢结构附件 0.30 1.1.2 主变压器设备基础 挖土 设备基础变压器基础 m 3 m 3 500.00 80.00 1.1.3 主变压器油坑及卵石 变压器油池素混凝土 m 3 86.00 油池容积 1.1.4 50m 3事故油池 浇制钢筋混凝土事故油池 事故油管钢管D=150mm m 3 m 50.00 油池容积 20.00 1.2 220kV架构及基础 含土方与基础的构架 离心杆构架 m 3 t 36.70 离心杆外形体 积
型钢构支架梁 6.50
构支架钢结构附件 t 2.54 1.3 220kV设备支架及基础 挖土 m 3 m 3 m 3 537.00 设备基础钢筋混凝土 83.40 设备基础素混凝土 25.20 离心杆外形体 含土方与基础的支架 离心杆设备支架 m 3 4.14 积 1.4 35kV母线桥支架 离心杆外形体 积 含土方与基础的支架 离心杆设备支架 m 3 0.96 1.5 10kV电源进线架 离心杆外形体 含土方与基础的支架 离心杆设备支架 m 3 1.28 积 1.6 无功补偿设备基础 挖土 设备基础钢筋混凝土 m 3 m 3 100m 2 1200.00 203.00 水泥面层300厚混凝土 3.50 1.7 避雷针塔 避雷针塔高50米以内 t 6.77 1.8 电缆沟道 浇制素混凝土沟道 浇制钢筋混凝土隧道 m 3 m 3 100m m 170.00 净空体积 140.00 净空体积 电缆隧道照明 0.50 电缆管玻璃钢管D=100mm 100.00 1.9 栏栅及地坪 混凝土绝缘操作地坪 m 2 400.00 -二- 升压变电设备及安装工程 1 1.1
主变压器系统 主变压器 SFSZ10-100000/220 230 士 8 X 台 1.25%/36.75kV 1.00
1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 变压器中性点隔离开关 GW13-126W/630( 单相) 电流互感器 LJW1-10 台 台 台 套 1.00 100/5 1.00 35kV侧中性点接地电阻柜 间隙 1.00 1.00 220kV配电装置(屋外) 220kV 断路器 LW-252 3150A 40kA 2000A 双接地 2000A 单接地 台 台 1.00 220kV 隔离开关 GW7-220DW 220kV 隔离开关 GW7-220DW 220kV电流互感器 LB6-220W 220kV电压互感器TYD-220/ V 3 220kV 避雷器 Y10W-200/520 2.00 台 台 台 组 1.00 3.00 4.00 2.00 配6串17 2.7 220kV 主母线 2 (LGJ-400/50 ) 28m/ 三相 跨 2.00 (XWP3-120 ) 绝缘串 配6串17 2.8 220kV 钢芯铝绞线 LGJ-400/50 54.55m/ 三相 跨 1.00 (XWP3-120 ) 绝缘串 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 支柱绝缘子ZSW1.8-252/8 只 2.00 35kV配电装置(屋内) 35kV 开关柜 KYN10-40.5 35kV电压互感器避雷器柜 穿墙套管 FCGW-40.5/3000 带型铜母线 2 (TMY-100 X 10 ) 支柱绝缘子ZSW3-72.5/8L 面 面 只 8.00 1.00 3.00 m 只 30.00 18.00 无功补偿系统 动态无功补偿装置 性) 25Mvar (容性)+6Mvar (感 组 1.00 所用电系统 所用变压器SCB9-630/35 所用变压器SCB9-630/10 台 台 台 台 组 1.00 1.00 10kV 断路器 ZW-32-12/630 10kV 电流互感器 LJW1-10 10kV 隔离刀 GW1-10/400 1.00 3.00 5.5 1.00
国电乌拉特后旗潮格风电项目495MW工程