1 工程概况

本工程为剪力墙结构,地下*层,地上*层。本工程结构所用钢筋全部在现场加工成型。本工程钢筋工程的重点是钢筋的下料、定位、绑扎、机械连接。钢筋工程概况见下表: 序号 1 项 目 结构形式 基础 主体 设防烈度 剪力墙 HPB235 3 钢筋类别 HRB335 HRB400 4 5 6 钢筋接头型式 焊条 其他 内 容 2 抗震等级 2 钢筋采购

根据总体施工进度计划安排,由项目技术组编制详尽的材料采购计划,由公司物资中心统一组织,严格按计划采购供应。为保证所承建工程质量最终达到质量目标和业主要求,公司对项目所使用材料、半成品、机械设备等实行全过程的管理和控制。从送样报批、签订合同、物资采购、供应至现场、到最终在工程上使用的各个环节,均实行质量把关、责任落实到人。

所有钢材在采购前,有关供应商、生产厂家及产品的报批要得到业主、设计顾问和监理批准。钢材由物资中心进行集中采购,根据设计要求,结合业主批准的样品或样本及我公司相关标准工作程序,坚持“货比三家,择优选用”的原则。

3 钢筋的进场验收和检验

钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告。钢筋表面或每捆钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位、对应配筋单号及其上的钢筋号。进场钢筋由项目组织验收,验收时要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并作好相关物资管理记录和重新进场计划。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢17

精品好文档,推荐学习交流

3.1

钢筋外观检验

对进场的钢筋,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不

得有颗粒或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和污漆等,钢筋端头必须保证平直无弯曲。钢筋表面的凸块不允许超过螺纹的高度。

3.2

钢筋原材验收

原材试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方

法的钢筋≤60T可作为一批;原材复试应符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总试验数的30%。

3.3

3.3.1

钢筋性能检验

力学性能的检验

1) 热轧带肋钢筋

每一验收批取一组试件(拉伸2个、弯曲2个),取样时从同一验收批中任选的两根钢筋中切取试样,切取试件时,从每根钢筋端部先截去50cm,然后再截取两根,一根做拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率),另一根做弯曲试验。试验时,如有一个试验结果不符合规范所规定的数值时,则应另取双倍的试样,对不合格的项目做第二次试验,如仍有一根试样不合格,则该批钢筋为不合格品不予验收。 2) 低碳钢热轧圆盘条:

每一验收批取一组试件,其中拉伸1个、弯曲2个(取自不同盘)。切取试件时,从每盘钢筋端部先截去50cm,然后再截取所需长度试样,分别做拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)及弯曲试验。试验时,如有一个试验结果不符合规范所规定的数值时,则应另取双倍的试样,对不合格的项目做第二次试验,如仍有一根试样不合格,则该批钢筋为不合格品不予验收。 3) 化学性能的检验

对化学成分不合格或加工中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常,对该批钢筋有怀疑的以及进口钢筋等必须进行化学成分检验。 4) 钢筋可焊性试验(用于进口钢筋)

所有进口钢筋使用之前均应进行可焊性试验;国产钢筋和进口钢筋需要混焊时,应提前进行试焊。同时,钢筋工程在施工之前应根据施工条件进行试焊。