通用铁塔基础设计计算书
一、 YJ1-19m塔 1、基础受力条件:
运行情况:
基础最大上拔力:248kN 基础最大下压力:290kN
基础最大水平力:X方向27.10kN Y方向2.60kN 断导线状况:
基础最大上拔力:234.0kN 基础最大下压力:286.0kN
基础最大水平力: X方向24.4kN Y方向22.9kN 2、地基状况
粉质粘土,地基承载力标准值为120kPa,计算上拔角为10°,计算容重取
15kN/m3,地下水位±0.000m,土的浮重度取8kN/m3。
3、基础选型及材料
上拔腿基础埋深取2.8m,四步放脚,放脚尺寸为400mm,基柱截面为800×800mm,基柱出地面高度为0.6m,基础底面尺寸为4.0m。
下压腿埋深取1.5m,三步放脚,放脚尺寸为300mm,基柱截面为800×800mm,基柱出地面高度为0.6m,基础底面尺寸为2.6m。 基础材料选用C15混凝土,Ⅰ、Ⅱ级钢筋。 4、下压腿基础尺寸校核并配筋
①、基础几何参数及基本数据计算:
基础底面的抵抗矩为Wjdb3??2.929m3, 6b3?0.085m3 基柱截面抵抗矩为Wjz?6地基承载力为f?fk??b?(B?3)??h?h(h?1.5)?120kPa ②、按照运行情况进行校核:
内力计算:基础的轴力为290kN,对基础底面的弯矩为
Mx?56.91kN?m,My?5.46kN?m。
尺寸校核:PmaxF?GMxMy ???lbWxWy290?2.62?1.5?20?0.82?0.6?2556.91?5.46??22.9292.6?95.61kPa?120kPa,满足校核条件。
③、按照断边导线的情况进行校核:
内力计算:基础的轴力为286.0kN,对基础底面的弯矩为
Mx?51.24kN?m,My?48.09kN?m
尺寸校核:PmaxF?GMxMy ???lbWxWy290?2.62?1.5?20?0.82?0.6?25(51.24?48.09)??22.9292.6?108.23kPa?120kPa,满足校核条件。
④、受压腿基础抗上拔校核:
内力条件:按照基础最大上拔力的50%进行,即上拔力为124kN,水
平力按X方向24.4kN、Y方向22.9kN进行。