一、供配电系统的组成

二、高压配电工程部分

三、高压电缆

四、高压开关柜

五、低压配电柜

六、低压电缆

七、 10kV一次系统图

八、 0.4kV一次系统

九、制作配电工程所要资料

十、变配电的总体布置

十一、直流屏

十二、高压电工安全知识

一、供配电系统的组成

输配电线路工作流程: 发电设备 升压变压器 输电线路 降压变压器 高压开关柜 低压出线柜 10KV输变电线路 配电变压器 低压出线 二、高压配电工程部分

高压配电工程,我们俗称的配电房配电工程或变压 器配电工程,由高压配电房、变压器、低压配电房组 成。 高压:我司所做高压一般指10KV高压用电,一般 用在工厂用电较大的企业或商住楼、房地产项目。 一次线路设备:直接与生产电能和输配电有关的设 备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电 缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消 狐线圈、并联电容及高压熔断器等。 二次线路设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和 保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号 装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、 遥信装置和各种控电缆、小母线等。 高压包括两大主部分:一部分是高压配电房 安装,一部分是厂房内低压动力照明的安装; 高压主要分为从电线杆高压强电到配电房部分 的安装;高压主要由高压柜、低压柜、计量 柜、电缆几大部分组成, 低压照明部分:主要是指厂房内普通的照 明用电,一般指安装灯具这一块。 三、高压电缆

高压电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层 和保护层三部分组成的电线称为电缆。 型号:YJV22/8.7-15KV。 高压电缆YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆; 22:钢带铠装缘聚氯乙烯护套。适于埋地 敷设,承受机械外力作用,但不能承受大的拉 力。 电压等级:110KV、35KV、10KV,也分单芯、 三相,单芯通常用于超高压(110KV以上)通 常我们常用是10KV三芯电缆。 电

缆线常用截面有:300、240、185、150、120、 95、70、50。具体用多大电缆根据东莞各镇区供电公 司相关规范确定. 常用的品牌有:广东电缆、南洋、广州电缆、金龙羽、 民兴、信牌、东佳信、金环宇等 四、高压开关柜

开关柜是金属封闭式开关设备的俗称。 (即除进出线外,完全被金属外壳包住的开关 设备)。 1、分类 2、形式 铠装式:如KYN1-10型 间隔式:如JYN2-10型 箱 式:如XGN2-10型 落地式:如KYN1-10和JYN2-10 中置式:如 KYN1-10 3、“五防”功能 高压开关柜必须装设防止电气误操作的装 置,具体功能为: 防止误分、误合断路器; 防止带负荷推拉小车; 防止误入带电间隔; 防止带电挂接地线或合接地开关; 防止接地开关在接地位置时送电; 高压开关柜常用型号有:XGN、KYN,常用进 口品牌有施耐德、通用、ABB、西门子等。 3、高压开关 高压开关主要包括:高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路 器、高压熔断器。 高压隔离开关:是具有明显可见断口的开关,可用于有电压无负 荷的线路。没有灭弧功能,但安全性高。可以用来分合一定的小 电流。 高压负荷开关:接通或断开负荷电流,空荷变压器、空荷线路。 带灭弧功能,原则上不能带负载合闸。常用的负荷开关有:SF6 、 FZ12。东莞常用于800KVA(不含800)变压器用此开关柜型。 高压断路器:最为先进,但造价高。用于接通或断开有载或无负 荷线路及电气设备,以及发生短路故障自动切断或重新合闸,能 考虑到控制和保护二方面的作用。常用的断路器有:VS1(常熟、 上海、浙江)、VD4(ABB)、VK(东芝)以及梅兰M系列(法国)、 ZN28-56(其它厂家)。现东莞规定800KVA以上的变压器就要用 断路器柜。 高压熔断器 用于切断过载电流和短路故障,开式可分限 流式和跌落实式等,俗称保险丝。通常与负 荷开关

连接起来。因负荷开关没有什么保护, 只有过电流速断。 熔断器芯(保险)的选择 500、630KVA-63A 800KVA-80A 1000KVA-125A 1250KVA-160A 电流互感器(CT) 符号: 主要用于大小电流的转换,便于测量仪表的 5A要求(继电保护、电流取样),比如电 柜上的电流指示,三相电度表的电流取样, 电容电流取样。 高压CT变比规范:30/5、40/5、50/5、 60/5、75/5、100/5、120/5、150/5、 200/5、300/5、400/5、500/5、600/5、 800/5等等。 低压CT变比规范:15/5、30/5、40/5、 50/5、60/5、75/5、80/5、100/5、 120/5、150/5、200/5、300/5、400/5、 500/5、600/5、750/5、800/5、 1000/5、1200/5、1500/5、2000/5、 2500/5、3000/5、4000/5、5000/5、 6000/5等等。 电压互感器(PT) 符号: 与变压器原理相同,用于高低压的转换,便 于测量仪表的100V要求(继电保护、电压 取样),比如电柜上的电压指示,三相电度 表的电压取样。比如控制电源、测量、指示 等等。 变压器 , 我们常用变压器有两种:干式、油浸式。 干式:目前东莞市供电部们要求的干式变压器为SCB10-、SCB11-、 SGB10-、SGB11等等; 油浸式:目前东莞市供电部们要求的油浸式变压器型号为S11-及 S12以上; 常用变压器的容量选择:100kVA、160kVA、200kVA、250kVA、 315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、 1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA、3150kVA。 常用品牌:浩莱、广高、禅星特、顺特、海鸿、粤华、华成。 五、低压配电柜

低压柜的型号较多,常用的有:PGL柜、GGD型、 BFC型、GCS型、GCK型、GCL型、电容柜等等目前 很多厂家生产品牌繁多,内容相差无几。 我们公司常用的有GGD型及GCK-1、GCS等柜型,总 体上分固定式开关柜和抽屉式开关柜,PGL东莞市汰淘 不用了 。 固定式柜和抽屉式柜的特点: 固定式:

即元件开关都装于箱内,检修更换较 麻烦,安全性不及抽屉柜,但价格低廉。 抽屉柜:目前用的较多,简洁、开关通路多, 维修更换方便,安全性高,但价格较高。 低压开关柜 , 主要的开关元件有断路器、刀开关、电容器、接触器 等。但最主要的影响成本最大的是断路器(俗称开关) 根据选用要求不同,常用的进口品牌有:施耐德、三 菱、ABB、通用、西门子;国产品牌有人民电器、 常熟、良信、华坤、环宇等。 常用断路器额定电流等级有:100A、160A、200A、 250A、400A、500A、630A、800A、1000A、 1500A、2500A、4000A等。 我们公司常用低压柜品牌有:惠开、雄丰、科 利、精业等。 母线槽的常用进口品牌有:施耐德、西门子、 通用;国产品牌有:庆芙林、宝士、华顺。 六、低压电缆

低压电线、电缆常用的型号有:BV、BX、 BVV、VV等 ? BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线(铜芯塑料线) 适用于500V以下线路中。 BX:铜芯橡皮绝缘电线铜芯像皮线)适用于 500V以下线路中。 BVV:铜芯聚氯乙烯,聚氯乙烯护套电线(铜芯塑料 护套线),适用于500V以下照明、动力、电线。 VV:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,适 用于交流6KV以下固定敷设的输电线路,室内管道中, 不能受机械外力作用敷设。 YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,比VV 电缆工作温度更高,通过电流更大。 常用的电线、电缆截面有:1.5、2.5、4、6、10、16、 25、35、50、70、95、120、150、185、240、 300、400、500、630平方毫米等。低压电线电缆所 用的截面应根据用电设备的计算负荷确定,铜线截面不 小于1.5平方毫米,单相回路的中性线截面与相线截面 相同。三相四线制的中性线截面不小于相线截面的 50%。 七、10kV一次系统