注1。绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算.
注2:对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较.
7.3.3变压器油箱及储油柜应能承受在最高油面上施加30 kPa静压力的油密封试验,试验时间连续
24 h,不得有渗漏和损伤。
7.3.4应提供变压器吸收比(R60/ R15)实测值,测试通常在10℃~40℃温度下进行。
7.3.5应提供变压器介质损耗因数(tan)值,测试通常在10℃~40℃温度下进行。不同温度下的tan值一般可按下式换算;
tana2=tana1×1.3
(t1-t2)/10
式中:tan a1、ta a2n分别为温度t1、t2时的tana值.
7.3.6应提供变压器绝缘电阻的实测值,测试通常在10℃~40℃和相对湿度小于85%时进行.当测量温度不同时,绝缘电阻可按下式换算:
R2= R1×1.5
(t1-t2)/10
式中:R1R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。
7.3.7变压器如果进行温升试验或过电流(施加1.1倍额定电流,持续时间不少于4 h)试验,则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验,试验结果应符合相关标准规定。 7.4标志、起吊、安装、运输和贮存
7.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志,标志容应符合相关标准规定。 7.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图11、图12所示.
图11 66 kV级联结组标号为YNdl的双绕组变压器
. 资料 . ..
... . .
图12 66 kV级联结组标号为Ydl 1的双绕组变压器
7.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器或冷却器等均应有起吊装置。
7.4.4变压器部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变,紧固件不松动.变压器的组、部件如套管、散热器、阀门和储油柜等的结构及布置位置,应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位.
7. 4.5 31 500kVA及以上的变压器在运输中应装三维冲撞记录仪。 7.4.6变压器应能承受的运输水平冲撞加速度为30 m/ss(在运输中验证)。
7.4.7运输时应保护变压器的所有组、部件如储油柜、套管、阀门及散热器或冷却器等不得损坏和受潮。
7.4.8成套拆卸的组件和零件(如气体继电器、速动油压继电器、套管、测温装置及紧固件等)的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不得损伤和受潮.
7.4.9变压器本体及成套拆卸的大组件(如散热器、净油器和储油柜等)运输时可不装箱,但应保证不受损伤,在整个运输与贮存过程中不得迸水和受潮。 8 110 kV电压等级 8.1性能参数
8.1.1额定容量、电压组合、分接围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表11~表15的规定.
注1:对于多绕组变压器,表中所给出的损耗值适用于GB 1094.1--1996第9章中定义的第一对绕组.
注2:表11~表15适用于高压绕组为分级绝缘的变压器(中性点端子的额定绝缘水平为:额定外施耐受电压方均根值95 kV,额定雷电冲击耐受电压峰值250 kV). 表11 6300kVA-1800000kVA三组双绕组无励磁调压电力变压器
. 资料 . ..
... . .
额定容量电压组合及分接围 kVA 高压kV 低压kV 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000 31500 40000 50000 63000 75000 90000 120000 150000 180000 注1:-5%分接位置为最大电流分接 13.8 15.75 18 20 110±2×2.5% 6.3 6.6 10.5 11 联结组标号 空载损耗 kW 负载损耗 kW 空载电流 % 短路阻抗 % 9.3 11.2. 13.2 15.6 18.8 22.0 26.0 30.8 YNd11 121士2×2.5% 36.8 44.0 52.0 59.0 68.0 84.8 100.2 112.5 36 45 53 63 77 93 110 133 156 194 234 278 320 397 472 532 0.77 0.77 0.72 0.72 0.67 10.5 0.67 0.62 0.60 0.56 0.52 0.48 0.42 0.38 12-14 0.34 0.30 0.25 注2:对于升压变压器,宜采用无分接结构,如运行有要求,可设置分接头 表12 6300kVA-630000kVA三组三绕组无励磁调压电力变压器
电压组合及分接围 额定容量kVA 高压kV 中压kV 35 37 38.5 低压kV 6.3 6.6 10.5 联结组标号 空载损耗kW 负载损耗kW 空载电流% 短路阻抗% 升压 降压 高一中 10.5 6300 8000 10000 110±2×2.5% 121士2×2.5% 11.2 YNyn0d11 13.3 15.8 47 56 66 0.82 0.78 0.74 高一中 17.5— . 资料 . ..
... . . 12500 16000 20000 25000 31500 40000 50000 63000 11 18.4 22.4 26.4 30.8 36.8 43.6 52.0 61.6 78 95 112 133 157 189 225 270 18.5 高一低 0.65 10.5 0.60 中一0.60 0.55 0.55 0.50 低 6.5 高一 低 0.70 0.66 17.5—18.5 中一低 6.5 注1:高、中,低压绕组容量分配为(100/lOO/lOO)%. 注2:根据需要联结组标号可为YNdlly10. 注3:根据用户要求,中压可选用不同于表中的电压值或设分接头. 注4:一5%分接位置为最大电流分接. 注5:对于升压变压器,宜采用无分接结构.如运行有要求,可设置分接头. 表13 6300kVA-63000kVA三组双绕组有载调压电力变压器
电压组合及分接围 额定容量kVA 低压 高压 kV kV 6300 8000 10000 12500 16000 20000 25000 31500 40000 50000 110±8×1.25% 6.3 6.6 YNyn0d11 10.5 11 24.0 28.4 33.8 40.4 47.8 93 110 133 156 194 0.69 0.64 0.64 0.58 0.58 10.0 12.0 14.2 16.8 20.2 36 45 53 63 77 0.80 0.80 0.74 0.74 0.69 10.5 联结组标号 空载损耗 kW 负载损耗 kW 空载电流 % 短路阻抗 % . 资料 . ..
... . . 63000 注1:有载调压变压器,暂提供降压结构产品 注2:根据用户需求,可提供其他电压组合的产品 注3:-10%分接位置为最大电流分接 电压组合及分接围 额定容量kVA 高压 kV 6300 8000 10000 12500 6.3 16000 20000 25000 31500 40000 50000 63000 注1:有载调压变压器,暂提供降压结构产品 注2:高、中,低压绕组容量分配为(100/lOO/lOO)%. 注3:根据需要联结组标号可为YNdlly10. 注4:根据用户要求,中压可选用不同于表中的电压值或设分接头. 注5:一10%分接位置为最大电流分接. 110±8×1.25% 35 6.6 37 10.5 38.5 11 40.2 48.2 56.9 67.7 157 189 225 270 0.78 0.73 0.73 0.67 33.8 133 0.78 YNyn0d11 28.6 112 0.84 6.5 24.2 95 0.84 中一低 中压 kV 低压 kV 联结组标号 kW 12.0 14.4 17.1 20.2 kW 47 56 66 78 % 0.95 0.95 0.89 0.89 % 高一中 10.5 高一低 17.5—18.5 空载损耗 负载损耗 空载电流 短路阻抗 56.8 234 0.52 表15 6300kVA-63000 kVA三相双绕组低压为35 kVA无励调压电力变压器
电压组合及分接围 低压 kV 联结组 标号 空载损耗 kW 负载损耗 kW 空载电流 % 短路阻抗 % 额定容量 kVA 高压 kV . 资料 . ..