2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 说明 原则上每月监测一次,遇基坑开挖和基坑支撑拆除等特殊阶段应特别注意加强监测密度,建议每星期监测一次或两次,特别危险的每天检测,实际允许垂直度以该设备的使用说明书为准。 第十二章 计算书

本项目施工电梯基础按作用于地面进行设计,基础几何尺寸为4400×3800×300㎜。

第一节 参数信息

1. 施工电梯基本参数

施工电梯型号:SC200/200; 吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:100m; 标准节长度:1.508m; 导轨架截面长:0.9m; 导轨架截面宽:0.6m; 标准节重:170kg; 对重重量:0kg;

单个吊笼重: 1650kg; 吊笼载重:2000kg; 外笼重:1670kg; 其他配件总重量:200kg; 2. 地基参数

地基土承载力设计值:150kPa; 地基承载力折减系数:0.4; 3. 基础参数

基础混凝土强度等级:C30; 承台底部长向钢筋:承台底部短向钢筋:

12@200; 12@200;

基础长度l:4.4 m; 基础宽度b:3.8 m; 基础高度h:0.3 m;

第二节 基础承载计算

导轨架重(共需67节标准节,标准节重170kg):170kg×67=11390kg, 施工电梯自重标准值:

Pk=(1650.00×2+1670.00+0.00×2+2000.00×2+11390.00+200.00)×10/1000=205.60kN

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1 基础承载力设计值:P=2.1×205.60=431.76kN

第三节 地基承载力验算

承台自重标准值:Gk=25×4.40×3.80×0.30=125.40kN 承台自重设计值: G=125.40×1.2=150.48kN

作用在地基上的竖向力设计值:F=431.76+150.48=582.24kN 基础下地基承载力为:p= 150.00×4.40×3.80×0.40=1003.20kN >

F=582.24kN

该基础符合施工电梯的要求。

第四节 基础承台验算

1. 承台底面积验算

轴心受压基础基底面积应满足

S=4.4×3.8=16.72m2≥(Pk+Gk)/fc=(205.6+125.4)/(14.3×103)=0.023m2。 承台底面积满足要求。 2. 承台抗冲切验算

由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。 计算简图如下:

F1 ≤ 0.7βhpftamho am = (at+ab)/2 F1 = pj×Al

式中 Pj --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,Pj=P/S=431.76/16.72=25.823kN/m2;

βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;

h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=300-35=265mm; Al --冲切验算时取用的部分基底面积,Al=3.8×1.45=5.51m2; am --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

at --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a; ab --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;

ab=a+2h0=0.6+2×0.265=1.13m am=(at+ab)/2=(0.6+1.13)/2=0.865m Fl=Pj×Al=25.823×5.51=142.285kN

0.7βhpftamh0=0.7×1×1.43×865×265/1000=229.454kN≥142.285kN。 承台抗冲切满足要求。 3. 承台底部弯矩计算

属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩: M1 = (a12/12)[(2l+a')(pmax+p-2G/A)+(pmax-p)l] M2 = (1/48)(l-a')2(2b+b')(pmax+pmin-2G/A)

式中 M1,M2 --任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1 --任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=1.75m; l,b --基础底面的长和宽;

pmax,pmin --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,pmax=pmin=(431.76+150.48)/16.72=34.823kN/m2;

p --相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,p=pmax=34.823kN/m2;

G --考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,G=1.35Gk ,Gk为基础标准自重,G=1.35×125.4=169.29kN;

M1=1.752/12×[(2×4.4+0.9)×(34.823+34.823-2×169.29/16.72)+(34.823-34.823)×4.4]=122.281kN·m;

M2=(4.4-0.9)2/48×(2×3.8+0.6)×(34.823+34.823-2×169.29/16.72)=103.371kN·m;

4. 承台底部配筋计算

αs = M/(α1fcbh02) ξ = 1-(1-2αs)1/2 γs = 1-ξ/2 As = M/(γsh0fy)

式中 α1 --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;

1-1截面:

αs=|M|/(α1fcbh02)=122.28×106/(1.00×14.30×3.80×103×265.002)=0.032;

ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.032)0.5=0.033; γs=1-ξ/2=1-0.033/2=0.984;

As=|M|/(γsfyh0)=122.28×106/(0.984×210.00×265.00)=2233.70mm2。 2-2截面:

αs=|M|/(α1fcbh02)=103.37×106/(1.00×14.30×4.40×103×265.002)=0.023;

外用施工电梯专项施工方案