经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。 考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

其中 NG2K —— 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 0.994kN; NQ —— 活荷载标准值,NQ = 2.362kN; gk —— 每米立杆承受的结构自重标准值,gk = 0.125kN/m; Mwk —— 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk =

0.100kN.m; 经计算得到,考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度 Hs = 83.406 米。 脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

经计算得到,考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。

连墙件的计算

连墙件选用2Ф8钢筋预埋于混凝土梁或柱中与脚手架连接。 第 7 页共 7 页 连墙件的轴向力计算值应按照下式计算: Nl = Nlw + No 其中 Nlw —— 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw wk —— 风荷载基本风压值,wk = 0.206kN/m2;

Aw —— 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积, Aw = 3.60×4.50 = 16.200cm2;

No —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000 经计算得到 Nlw = 4.668kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 9.668kN 连墙件轴向力设计值Nf计算:

查表Ф8钢筋的抗拉标准值为210N/㎜, 则Nf =210 N/㎜×3.14×(4㎜) =10.55kN Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

立杆的地基承载力计算

立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求 p ≤ fg 其中 p —— 立杆基础底面的平均压力 (N/mm2),p = N/A;p = 23.99 N —— 上部结构传至基础顶面的轴向力设计值 (kN);N = 6.00 A —— 基础底面面积 (m2);A = 0.25 fg —— 地基承载力设计值 (N/mm2);fg = 68.00 地基承载力设计值应按下式计算 fg = kc × fgk 其中 kc —— 脚手架地基承载力调整系数;kc = 0.40 fgk —— 地基承载力标准值;fgk = 170.00 地基承载力的计算满足要求!

脚手架搭设施工方案

经计算得到,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值[H]=50.000米。考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:其中NG2K——构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K=0.994kN;NQ——活荷载标准值,NQ=2.362kN;gk——每米立杆承受的结构自重标准值,gk