好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年(建筑电气工程)年版华北电网电气设备交接和预防性试验规程(华北电

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1) 交接时; 定子绕组的极性与连接应正确 11 定子绕组的极性 2) 接线变动时; 1)对双绕组的电动机,应检查两分支间连接的正确性。 2)中性点无引出者可不检查极性 1)交接时; 1)转动应正常,宽载电流自行规定 2)必要时 空载电流和空载损耗 2)额定电压下空载损耗值不得超过上次值的50% 12 1)空转检查时间一般不小天1h。 2)测定空载电流公在对电动机有怀疑时进行 3)3000V以下电动机内参测空载电流不测空载损耗 3、电力变压器及电抗器

3、1 35KV及以上油浸式变压器、电抗器的试验项目、周期和标准见表3——1

表3——135KV及以上油浸式变压器、电抗器的试验项目、周期和标准 序号 项目 周期 2)投运前; 列数值: 3)大修后; 总烃:20μl/1;H2:30μL/1;C2H2:不应含有。 4)运行中; 2)大修后变压器的油中任一项溶解气体含量不得超过(a)500KV变压器、电抗器3个月一次;对新装、大修、更换绕组后增加第1、4、10、30天; (b) 220KV 油中溶解1 气体色谱分析 变压器和发电120MVA以上的变压器3-6个月台票次;对新大修、更换绕组后增加第4、10、30天; (c) 110KV变压器新装、大修、更换绕组后30天和180天内各做1次,以厂下列数值:总烃:50μl/1; H2:50μL/1;C2H2痕良。 3)对110KV及以上变压器的油中一旦出现C2H2,既应缩短检测周期 4)运行设备的油中任一项溶解气体含量超过下列数值时应引起注意: 总烃:150μL/1;H2:150μL/1;C2H2:5.1μL/1(500KV设备为1.0μL/1) 5)烃类气体总和的产气速率在0.25ml/h(开放式)和0.5ml/h(密封式)相对产气速率大于10%月,则认为设备有异常 6)500KV电抗器当出现少量(小于5.0μL/1)C2H2时也应引起注意:如气体分析虽已出现异常,但判断不至于危及绕组和铁芯安全时,可在超过注意值较大的情况下运行 标准 说明 1)总烃包括:CH4、C2H6、C2H4、和C2H2四种气体 2)溶解气体组份含量的单位为μL/1 3)溶解气体组份含量有增长趋势时,可结合产气速率判断,必要时缩短周期进行追踪分析。 4)总烃含量低的设备不宜采用相对产气速率进行分析判断。 5)新投运的变压器应有投运前的测试数据 6)从实际带电之日起,即纳入监测范围 7)封闭式电缆出线的变压器电缆侧绕组当不进行绕组直流电阻定期试验时,应缩短油中溶解气体色谱分析检测周期,220KV变压器不超过3个月,110KV变压器最长不应超过6个月 1)交接时; 1)新装变压器的油中任一项溶解气体含量不得超过下后1年一次; (d) 变35KV压器8MVA以上1年 1次,8MVA以下2年1次。 e) 必要时; 1)交接时;1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别,1)如电阻线间差在出2)大修后; 不应大于三相平均值的2%;无中性点引出的绕组,线3)1-3年; 间差别不应大于三相平均值的1%。且三相不平衡率变4)无励磁调压变压器变换分接位置; 5)有载调压器变压器的分接开关检修后(在所有分接); 化最大与0.5%应引起注意,大于1%应查明处理。 2)1.6MVA及以下变压器,相间差别一般不应大于三相平均值的4%;线间差别一般不应大于三相平均值的2% 如电阻线间差在出厂时已超过规定,制造厂虽然说明了产生这种偏差的原因,但不能超过2%,当超过1%应引起注意。 3)各相绕组电阻与以前相同部位、相同温度下的历次结果相比,不应有明显差别,其差别应不大于2%,当4)电抗器参照执行 2 绕组直流电阻 厂时已超过规定,制造厂虽然说明了产生这种偏差的原因,但不能超过2% 2)不同温度下的电阻值按下式换算:R2=R1(T+t2)/(T+t1)式中R1、R2分别为在t1、t2下的电阻值;T为电阻温度常数,铜导线取235,铝导线取225; 3)无激磁调压变压器投入运行时,应在所选分接位置锁定后测量直流电阻 4)有载调压变压器定期试验中,可在经常运行的当接上下几个分接处测量直流电阻。 5)封闭式电缆出线的变压器电缆侧绕组可不进行定期试验,但应缩短油中溶解 气体色谱分析检测周期,220KV变压器不超过3个月,110KV变压器最长不应超过6个月。 6)220KV及以上绕组测试电流不宜大于10A 1)交接时; 1)绝缘电阻换算至同一温度下,与上一次试验结果相2)投运前;比应无明显变化,一般不低于上次值的70%(10000绕组绝缘3 电阻、吸收比或极化指数 3)大修后; 以上)。 4)1-3年; 2)在10-30℃范围内,吸收比一般不低于1.3;极化指5)必要时; 数不低于1.5。 3)220KV及120MVA以上变压器应测量极化指数,用以判断绝缘状况 1)用2500V及以上兆欧表。 2)测量前被试绕组应充分放电。 3)测量温度以顶层油温为准,尽量在相近的温度下试验。 4)尽量在油温低于6)必要时; 超过1%时应引起注意 50℃时试验 5)吸收比和极化指数不进行温度换算。 6)变压器绝缘电阻大于10000MΩ时,吸收比和极化指数可仅作参考。 7)电缆出线变压器的电缆出现侧绕组绝缘电阻由中性点套管处测量 1)交接时;1)20℃时的tgδ不大于下列数值: 2)大修后;3)必要时;4)500KV变压器、电4 绕组的 tanδ 抗器和水冷变压器1-3年 500kV 0.6% 110-220kV 0.8% 35kV 1.5% 2)tgδ值与历年的数值比较不应有明显变化(一般不大于30%) 3)试验电压如下: 绕组电压10 kV及以上: 10 kV 绕组电压10 kV以下: Un 1)非被试绕组应接地,被试绕组应短路。 2)同一变压器个绕组的tanδ标准值相同。 3)测量温度以顶层油温为准,尽量在相近的温度下试验。 4)尽量在油温低于50℃时试验。 5)封闭式电缆出线的变压器只测量非电缆出线侧绕组的tanδ 1) 交电容型套5 管的tgδ和电容值 接见第6章 用正接法测量 测量时记录环境温度和设备的顶层油温 封闭式电缆出线的变压器只测量有末屏引出的套管tgδ和电容值 见第10章 1)用正接线测量。 2)测量时记录环境温度和设备的顶层油温。 3)封闭式电缆出线的变压器只测量有末屏引出的套管 1)宜用变频感应法。 2)35KV全绝缘变压器,现场条件不具备时,可只进行外施工频耐压试验。 3)电抗器进行外施工频耐压试验。 4)35KV及以下绕组、变压器中性点应进行外施耐压试验。 110K及以上变压器、铁芯(有外8 引接地线的)绝缘电阻 电抗器: 1)与以前试验结果相比无明显差别; 2)出现两点接地现象时,运行中接地电流一般不大于0.1A 1)用2500V兆欧表 2)夹件也有单独外引接地线的需分别测量 时; 2) 大修时 3) 1-3年; 4)必要时; 6 绝缘油试验 1)交接时;有浸设备验电压值按附录G 2)大修后; 3)更换绕组后; 7 交流耐压试验 4)必要时; 1)交接时; 2)大修后; 3)更换绕组后; 4)1-3年; 5)必要时; 穿芯螺栓、夹件、绑扎钢带、铁9 芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻 10 11 油中含水量 油中含气量 1)交接时; 1)试验电压一般如下: 2)大修后;绕组额定3)1~3年; 电压12 绕组泄漏电流 4)必要时; (kV) 电直流试验压5 10 20 40 60 (kV) 2)又泄漏电流换算成的绝缘电阻应与兆欧表所测值相近(在相同温度下) 1)交接时; 1) 各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同。 变压器绕13 组电压比 三相变压器的接线14 组别或单相变压器的极性 变压器空15 载电流和空载损耗 变压器短16 路阻抗和负载损耗 1)交接时 1)在线端电压为1.5Um/√3时,放电量一般不大于17 局部放电 100KV以上; 2)大修后及500pC,在线端电压为1.3Um/√3时,放电量一般不大于300pC 2)更换绕组后; 3)分接开关引线拆装后; 4)必要时; 1) 交接1) 必须与变压器的铭牌和出线端子标号相符。 2) 单相变压器组成的三相变压器组应在连接完成后进行组别检查 时; 2) 更换绕组后; 3) 必要时 1) 拆铁芯后; 2) 更换绕组后; 3) 必要时 1) 更换绕组后; 2)必要时; 与出厂或大修后试验相比应无明显变化 试验电源可用三相或单相,试验电流可用额定电流或较低电流值(如制造厂提供了较低电流下的值,可在相同电流下进行比较) 1)试验方法应符合GB1094.3—2003<电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验与出厂或大修后试验相比应无明显变化 试验电源可用三相或单相 2) 额定分接电压比允许偏差±0.5%,其他分接的偏差应在变压器的阻抗值(%)的1/10以内,但不得超过1% 1)读取1分钟时的泄漏电流值。 3 6-10 20-35 66-220 500 2)封闭式电缆出线变压器的电缆出线测绕组泄漏电流由中性点套管处测量。 3)泄漏电流参考值参见附录I的规定 见第10章 见第10章 1)交接时;220KV及以上的绝缘电阻一般不低于500 MΩ其它变2)大修后; 压器一般不低于10 MΩ; 3)必要时; 1)用2500V兆欧。 2)连接片不能拆开者可不测量 (220kV及以上变压器); 3)必要时; 1)交接时; 1)交接时按GB 50150—1991。 有载调压18 装置的试验和检查 2)大修后; 2)按DL/T574-95《有载分接开关运行维护导则》执3)1-3年或按制造厂要求; 4)必要时; 测温装置19 及其二次回路试验 气体继电20 器及其二次回路试验 21 22 压力释放试验 整体密封检查 冷却装置23 及其二次回路试验 套管电流24 互感器试验 1)交接时; 动作值与铭牌值相差不应大于10%或符合制造厂规定 2)大修后; 3)必要时; 1)交接时; 按“变压器检修工艺导则”的规定执行 2)大修后; 1)交接时; 1)投运后、流向、温升和声响正常,无渗漏。 2)大修后; 3)1-3年; 1)交接时; 按表4-1 2)大修后; 3)必要时; 1)交接时; 新装和更换绕组后,冲击合闸5次,每次间隔5min。 2)更换绕组后; 变压器全25 电压下冲击合闸 部分更换绕组后,冲击和闸3次,每次间隔隔5min。 1)交接时; 密封良好,指示正确,测温电阻值应和出厂值相符,在2)大修后; 规定的检定周期内使用,绝缘电阻一般不低于1 MΩ 3)1-3年; 1)交接时; 整定值符合 DL/T540—1994<QJ—25/50/80型气体2)大修后; 继电器检验规程>要求,动作正确。绝缘电阻一般不低3)1-3年; 于1 MΩ 行。 >的规定。 2)没有条件进行局部放电时,500kV电抗器可进行运行电压下局部放电监测定 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 测量绝缘电阻用2500V兆欧表 交接时出厂有报告可不做 测量绝缘电阻用2500V兆欧表测量,一般不低于1 MΩ 1) 在使用分接上进行。 2) 油变压器高压侧加压。 3) 和闸前110KV及以上 的变压器中性点接地。 4) 发电机变压器组中间 无断开点时,可不进行 1) 交接时500 KV变压器和26 油中糠 含量 电抗器 2) 必要时 1) 含量超过下表数值时,一般为正常老化,需跟踪检测: 运行年限(年) 糠 含量 2)跟踪检测并注意增长率。 3)测量值大于4mg/1时,认为绝缘老化已比较严重 0.1 0.2 0.4 0.75 1-5 5-10 10-15 15-20 出现以下情况时可进行: 1) 油中气体总烃超标, 或CO、CO2过高。 2)500KV变压器和电抗器及150MVA以上升压变压器投运3-5年后。 3)需了解绝缘老化情

2020年(建筑电气工程)年版华北电网电气设备交接和预防性试验规程(华北电

1)交接时;定子绕组的极性与连接应正确11定子绕组的极性2)接线变动时;1)对双绕组的电动机,应检查两分支间连接的正确性。2)中性点无引出者可不检查极性1)交接时;1)转动应正常,宽载电流自行规定2)必要时空载电流和空载损耗2)额定电压下空载损耗值不得超过上次值的50%121)空转检查时间一般不小天1h。2)测定空载电流公在对电动机有怀疑时进行3)30
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
00ygp9r76q0zdc523xwm17c19373ml00gqv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享