位 1)交接时; 2)大修时; 1)新机交接时,绕组端部整体模态频率早94~115HZ范围 1)应结合历次测量结果进行综合分析。 2)200MW及以上汽轮发电机应进行试验,其他机组不作规定 3)必要时; 之内为不合格。 2)已运行的发电机,绕组端部整体模态频率在94~115HZ 定子绕组17 端部动态特性 范围之内且 3)已运行的发电机,绕组端部整体模态频率在94~115HZ 范围之内振型不是椭圆, ,应结合发电机历史情况综合分析。 4) 线棒鼻端接头、引出线和过渡引线的固有频率在94~115HZ范围之内为不合格 1)交接时; 1)直流试验电压值为Un 2)大修时; 2)测试结果一般不大于下表值 3)必要时; 机组 状态 交接时现场处理绝缘后 定子绕组18 端部手包绝缘表面对地电位 说明 大修后 手包绝缘引线接头及汽机侧隔相接头 端部接头(包括引水管锥体绝缘)及过渡引线并联块 手包绝缘引线接头及汽机侧 隔相接头 端部接头(包括引水管锥体绝缘)及过渡引线并联块 测量部位 不同Un下之限值(KV) 15.7 1.0 1.5 2.0 3.0 18 1.2 1.7 2.3 3.5 20 1.3 1.9 2.5 3.8 1)200MW及以上国产水氢氢汽轮发电机应进行试验,其它机组不作规定 2)交接时,若厂家已进行过试验,且有试验记录者,可不进行试验。而交接时现场包裹绝缘的过渡引线并联块必须在绝缘施工后进行。 3)定子端部表面极端脏污时(如事故后)可采用测量局部泄漏电流的方法来试验,标准规定如下:表中表面电位中限制为1、2、3KV,则局部泄漏电流法相应电流限制为10、20、30μA,其余依次类推。 4)使用内阻为100MΩ的专用测量杆测量 1)交接时;1)在汽轮发电机的轴承油膜被短路时,转子两端轴上的电压2)大修后;一般应等于轴承与机座间的电压 19 轴电压 3)必要时; 2)汽轮发电机大轴对地电压一般小于10V 3)水轮发电机不作规定 1)大修时; 见附录A 定子绕组20 绝缘老化鉴定 1)测量时采用高内阻(不小于100KΩ/V)的交流电压表。 2)对于端盖式轴承可测轴对地电压。 1) 累计运行时20 年以上且运行或预防性试验中绝缘频率击穿的机组应进行,其他机组不作规定。 2)新机组投产后第一次大修有条件时可对定子绕组做试验,一留取初始值 1)交接时; 1)与制造厂(或以前测得的)数据比较,应在测量的范围以2)大修后; 内。 3)更换绕空载特性曲线 2)在额定转速下的定子电压最高试验值: b)汽轮发电机为1.3 Un(带变压器时为1.1 Un) 3)对于有匝间绝缘的电机最高电压下持续时间为5min。 组后; a)水轮发电机为(以上不超过额定励磁电流为限); 21 1)交接时有出厂数据时只做带变压器的空载特性曲线试验;若无出厂数据时应分别做带与不带变压器的空载特性曲线试验。 2)大修时一般可以仅做带变压器的试验 1)交接时; 与制造厂数据比较,其差别应在测量误差的范围以内。 三相稳定22 短路特性曲线 2)必要时; 交接时有出厂数据时只做带变压器的短路特性曲线试验;若无出厂数据时应分别做带变压器下的试验。 发电机定23 子开路时的灭磁时间常数 次瞬态电24 抗和负序电抗 测量自动25 灭磁装置分闸后的定子残余 1)交接时; 与电网的相序一致 26 检查相序 2)改动接线后; 1)第一次 大修前; 27 温升 2)定子或转子; 绕组更换 后、冷却系 统改进后; 3)必要时; 2.1.2有关定子绕组干燥问题的规定

发电机和同步调相机交接及大修中更换绕组时,容量为10MW(MVA)以上的定子绕组绝缘状况应满足下列条件,而容量不10MW(MVA)及以下时满足下列条件之一者,可以不经干燥投入运行:

(1)分相测得沥青胶及烘卷云母绝缘的吸收比不小于1.3或极化指数不小于1.5;对于环氧粉云母绝缘吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0。水内冷发电机的吸收比和极化指数自行规定。

(2)在40℃时三相绕组并联对地绝缘电阻不小于(Un+1)MΩ(取Un的千伏数不同),分相试验时,不小于2(Un+1)

应符合制造厂规定 如对埋入式温度计测量值有怀疑时应用带电测平均温度的方法进行校核 1)交接时; 残压值不作规定(一般在200V以下) 1)交接时; 电抗值不做规定 1)交接时; 时间常数与出厂或更换前比教,应无明显差异 2)更换灭磁开关后; 已有厂家型式试验数据时,可不进行 MΩ。若定子绕组不是40℃,绝缘电阻应进行换算。换算公式为 RC=KtRt

式中RC—换算至75℃或40℃时的绝缘电阻值,MΩ

RT__试验温度为t℃

K—绝缘电阻温度换算因素。

绝缘电阻温度换算因素(Kt)按下列公式计算 Kt=10a(t-t1)

式中t____试验时的温度,℃

t1____换算温度值(75℃、40℃或其他温度),℃

a____温度系数,℃-1,此值与绝缘材料的类别的类别有关,对与A极绝缘为0.025;B级绝缘为0.030。

2.2直流电机

直流电机的试验项目、周期和标准见表2—2所示

表2—2直流电机的试验项目、周期和标准 序号 项目 周期 标准 说明 1)1000V兆欧表 2)对励磁机应测量电枢绕组对轴和金属绑线的绝缘电阻 1)交接时; 1)绝缘电阻值一般不低于0.5MΩ 1 绕组的绝缘电阻 2)大修时; 3)小修时; 1)交接时; 1)与制造厂试验数据或以前测得值比较,相差一般不2)大修时; 大于2%;补极绕组自行规定 2)100KW以下的不重要电机自行规定 1)交接时; 相互间的差值不应超过最小值的10% 2)大修时; 电枢绕组片间的直流电阻 2 绕组的直流电阻 1)由于均压线产生的有规律变化,应与各相应的片间进行比较。 2)对波绕组或蛙绕组应根据在整流子上实际节距测量。 3)交接时6000KW以上发电机及调相机的励磁进行测量 3 1)交接时; 磁场绕组对机壳和电枢对轴的试验电压: 4 绕组的交流耐压 2)大修时为1000V 100KW以下不重要2500V兆欧表测绝缘电阻 代替 2)大修时; 1)交接时为0.75(2Un+1000)V,但不小于1200V 的直流电机可用5 磁场可变电阻器的直流电阻 励磁回路所有1)交接时; 1)与铭牌数据或最初测量值比较相差不应大于10% 2)大修时; 1)交接时; 一般不低于0.5MΩ 2)大修时; 1)交接时; 核对位置是否正确,应满足良好换向要求 2)大修时; 1)交接时; 极性和连接均应正确 2)接线变应在所有接头位置测量,电阻值变化应有规律性 用1000V兆欧表 必要时可做无火换向试验 6 连接设备的绝缘电阻 7 碳刷中心位置 绕组的极及其连接 8 动时; 1)交接时; 与制造厂试验数据比较,应在测量误差范围内 2)更换绕9 直流发电机的特性 组后; 1)空载特性:测录到最大励磁电压值为止。 2)励磁电压的增长速度;在励磁机空载额定电压下进行 2.3 中频发电机

中频发电机的试验项目\\周期和标准见表2—3所示

表2—3中频发电机的试验项目、周期和标准 序号 项目 周期 标准 说明 1000V以下的中频发电机使用1000V兆欧表;1000V及以上者使用2500V兆欧表 2 绕组的直流电阻 1)交接时; 1)各相绕组直流电阻值相互差别不超过最小值的2% 2)大修时; 2)励磁绕组直流电阻值与出厂值比较不应有显著差别 1)交接时; 试验电压为出厂试验电压值的75% 3 绕组的交流耐压 可变电阻器4 或起动电阻器的直流电阻 5 6 空载特性曲线 检查相序 1)交接时; 与制造厂出厂值比较应无明显差别 2)大修时; 1)交接时; 应符合运行要求 1)交接时; 与制造厂数值或最初测得值比较相差不得超过10% 2)大修时; 2)大修时; 副励磁机制交流耐压试验可用1000V兆欧表测量绝缘电阻代替 1000V及以上中频发电机应在所有分接头上测量 1)交接时; 绝缘电阻值不应低于0.5MΩ 1 绕组的绝缘电阻 2)大修时; 3)小修时; 2.4 交流电动机

交流电动机的试验项目、周期和标准见表2—4所示。

表2—4交流电动机的试验项目、周期和标准 序号 项目 周期 1)交接时; 1)绝缘电阻值 2)大修时; (a)额定电压3000V以下者,在室温下不应低于3)小修时; 0.5MΩ (b)额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不低于每千伏绕组的绝缘电1 阻、吸收比或极化指数 1MΩ;投运前室温下(包括电缆)不应低于每千伏1MΩ (c)转子绕组不不应低与0.5MΩ 2)吸收比或极化指数自行规定 标准 说明 1)500KW及以上的电动机,应测量有为收比(或极化指数)。 2)3KV以下的电动机使用1000V兆欧表,3KV以上的电动机使用2500V兆欧表。 3)小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量 ,转子绕组可与起动设备一起测量 。 4)有条件时应分相测量。 5)加装变频器的电动机测量前应与变频器隔离 1)交接时; 1)3KV及以上或100KW及以上的电动机各相绕相2)大修时; 直流电阻值的相互差值不应超过最小值的2%;中性2 绕组直流电阻 3)一年(3KV及以上或小修时 点未引出者,可测量线间电阻,相互差值不应超过最小值的1% 3)应注意相互间差别的历年相对变化 1)有条件时应分相进行试验 100K及以上 2)其余电动机自行规定 1)交接时; 1)3KV及以上或500KW及以上的电动机应进行试定子绕组泄漏3 电流和直流耐压 2)大修时; 验,其它电动机自行规定 3)更换绕组后; 2)交接时,全部更换绕组时试验电压为3 Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。 3)泄漏电流相互差别一般不大于最小值的100%,20μA以下者不作规定 1)交接时; 1) 全部更换绕组后试验电压为(2Un+1000)V,2)大修时; 3)更换绕组4 定子绕组的交流耐压 后 但不低于1500V。 2) 交接时试验电压0.75(2Un+1000)V。 3)大修时或局部更换定子绕组后,试验电压为1.5Un,但不低于1000V 1)低压和100KW及以下不重要的电动机,交流耐压试验可用2500V兆欧表测绝缘电阻代替 2)更换绕组定子绕组时工艺过程中的交流耐压试验按制造厂规定 1) 交接时; 试验电压如下: 2)大修时; 3)更换绕组绕线式电动机5 转子绕组的交流耐压 后; 电动机状态 全部更换转子绕组后(V) 交接时(V) 大修时或局部更换定子绕组后 不可逆式 2Uk+1000 1.5Uk,但不小于1000V 可逆式 4Uk+1000 3.0Uk但不小于2000V 0.75(2Uk+1000) 0.75(4Uk+1000) 1)绕线式电机已改为直接起动者,可不做交流耐压 2)UK不转子静止时,在定子绕组上加额定电压于滑环上测得的电压 3)交接时,3000V及以上电动机进行试验 同步电动机转6 子绕组交流耐压 可变电阻器或7 起动电阻器的直流电阻 可变电阻器与8 同步电阻器的绝缘电阻 同步电动机及9 其励磁机轴承的绝缘电阻 10 转子金属绑线的绝缘电阻 1)交接时; 1)绝缘电阻不应低于0.5MΩ 2)大修时; 2) 大修时; 1) 交接时; 1)绝缘电阻不应低于0.5MΩ 2) 大修时; 1)在油管安装完毕后测量。 2)用1000V兆欧表 用2500V兆欧表 2)大修时; 1) 交接时; 1) 与回路一起测量时,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ 1) 交接时; 1)交接时试验电压为出厂值的0.75倍,且不应低2) 大修时; 于1200V; 大修时为1000V 1)交接时; 1) 与制造厂数值或最初测得结果相比较,相差不应超过10% 3000V及以上的电动机应在所有分头上测量 用2500V兆欧表 可用2500V 兆欧表测绝缘电阻代替