在进行绝缘试验时,被试品温度不应低于5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。

1.10 在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。

1.11有末屏抽头的套管、耦合电容器和避雷器可以积极开展带电测试电容电流和泄漏电流,当带电测试发现问题时可进行停电试验进一步核实。

1.12 对引进的国外设备,应按照国外制造厂标准和有关技术协议并参照本规程进行试验, 1.13预试周期长短,应根据设备的具体情况加以选择,重要、新投、有缺陷设备的周期应缩短;绝缘稳定设备的周期可适当延长。交接试验后1年未投入运行的设备在投运前要求重做的项目本规程特设“投运前”周期内容。

2.旋转电机

2.1同步发电机和调相机

2.1.1容量为6000KW以上的同步发电机和调相机的试验项目,周期和标准见表2-1,6000KW以下者可参照执行。

表2——1同步发电机试验项目、周期和标准 序号 项目 周期 标准 说明 1)额定电压为2500V-5000V兆欧表,量程一般不低于10000MΩ 用专用兆欧表,测量时发电机引水管电阻在100KΩ以上,汇水管对地绝缘电阻在30KΩ以上。 3)200MΩ及以上机组推荐测量极化指数,当1min的绝缘电阻在5000MΩ以上,可不测极化指数 1)交接时;1)汽轮发电机各相或各分支的直流电阻值,在校正了由于引2)大修时;线长度不同而引起的误差后相互间差别以及与初次(出厂或交3)发电机定子绕组2 的直流电阻 出口短路后; 4)小修时(200MW及以上国产汽轮发接时)测量值比较,相差值不得大于最小值的1.5%(水轮发电机为1%)。超出要求者,应查明原因 1)在冷态下测量,绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于±3℃。 2)汽轮发电机机组间(或分支间)差别及其历年的相对变化大于1%时应引起1)交接时;1)绝缘电阻值自行规定。若在相近试验条件(温度、湿度)后; 2)各相或分支绝缘电阻的差值不应大于最小值的100%。 小于1.3或极化指数不应小于1.5;环养粉云母绝缘吸收比不定子绕组的绝缘电1 阻、吸收比或极化指数 2)大修前、下,绝缘电阻值低到历年正常值的1/3以下时,应查明原因。 1000V以上者,用2)小修时; 3)吸收比或极化指数:沥青浸胶及烘卷云母绝缘吸收比不应应小于1.6或极化指数不应小于2.0;水内冷定子绕组自行规定 2)水内冷定子绕组电机); 5)必要时; 注意。 3)电阻值超出要求时,可采用定子绕组通入10%-20%额定电流(直流),用红外热像仪查找 1) 交接时; 2) 大修前、后; 3) 小修时; 4) 更换绕组后; 1) 试验电压如下: 新装的;大修中全部更换定子绕组并修好后3.0Un 运行机组重新安装时;局部更换定子绕组并修好后2.5Un 大修前 运行20年及以下者2.5Un 运行20年以下与架空线路直线连接者2.5Un 运行20年以上不与架空线路直线连接者2.0-2.5Un 小修时和大修后2.5Un 2) 在规定试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%;最大泄漏电流在20μA以下者,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,个相间差值可不考虑。 3)泄漏电流不应随时间延长而增大 1)应在停机后清除污秽前热状态下进行。交接时或处于备用状态时,可在冷状态下进行。氢冷发电机应在充氢后氢纯度为96%以上或排氢后含氢量在3%以下时进行,严禁在置换过程中进行试验。 2)试验电压按每级0.5Un分阶段升高,每阶段停留1min 3)不符合标准2)、3)之一者,应尽找出原因并消除,但并非不能运行 定子绕组3 泄漏电流和直流耐压 4)泄漏电流随电压不成比例显著增长时,应注意分析。 5)试验时,微安表应接在高压侧,并对出线套管表面加以屏敝。水内冷发电机汇水管有绝缘者,应采用低压屏蔽法接线;汇水管直接接地者,应在不通水和引水管吹净条件下进行试验。冷却水质应透明纯净,无机混杂物,导电率在水温20℃时要求;对于开启式水系统不大于5×102μs/m;对于独立的密闭循环水系统为102μs/m 1.5×1)交接时;1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下: 3)更换绕组后 试验电压(V)2Un+1000但最低为1500 容量(KW或KVA)大于10000及以上,{(6000以下)试验电压(V)2.5 Un } {(6000-24000) 2Un+1000} {(24000以上 按专门协议)} 2)交接时,交流耐压标准按上表值乘0.8倍 3)大修或局部更换定子绕组并修好后试验电压为: 运行20年及以上者1.5Un 运行20年及以上与架空线路直接连接者1.5Un 4 定子绕组交流耐压 运行20年以上不与架空线路直接连接者1.3-1.5 Un 1)应在停机后清除行。交接时或备用状态时,可在冷态时进行, 氢冷发电机试验条件见本表序号3说明1) 2)水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验;进口机组按厂家规定;水质要求同本表序号3说明5) 3)有条件时,可在采用超低频(0.1HZ)耐压,试验电压峰值的1.2倍,持续时间为1min。 4)全部或局部更换定子绕组的工艺过程中的试验电压按制造厂规定 2)大修前;容量(KW或KVA)小于10000 ,额定电压Un(v)36以上 ,污秽前热状态下进1)交接时; 1)绝缘电阻值在室温时一般不小于0.5MΩ。 1)大修中转子清扫前、后: 3)小修时; 2)水内冷转子绕组绝缘电阻值在室温时一般不应小于5KΩ 1)用1000V兆欧表 测量。水内冷发电机 用500V及以下兆欧 表或其它测量仪器。 2)对于300MW以下 隐极式电动机,当定 子绕组已干燥完毕 转子绕组5 的绝缘电阻 而转子绕组尚未干 燥,如果转子绕组的 绝缘电阻值在74℃ 时不小于2KΩ,也 可投入运行。 3)对于300MW及以 上隐极式机组在10 ℃-30℃时转子绕组 绝缘电阻值不应小 于0.5 MΩ 1)交接时; 与初次(交接或大修)所测结果比较其差别一般不超过2% 1)在冷态下进行测量。 2)显极式转子绕组还应对各磁极线圈间的连接点进行测量 1) 显极式转试验电压如下: 1)隐极式转子若在拆卸套箍只修理端2)大修时; 转子绕组6 的直流电阻 7 转子绕组交流耐压 子交接时大修时和更换绕组后 2) 隐极式转子拆卸套箍后,局部修理槽内绝缘和更换绕组后 发电机和励磁机的励磁回路所连接的8 设备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的绝缘电阻 发电机和励磁机的励磁回路所连接发电机的设9 备(不包括发电机转子和励磁机电枢)的交流耐压。 显极式和隐极式转子 全部更换绕组并修好后, 显极式转子交接时 显极式转子大修时及局部更换绕组并修好后 隐极式转子局部修理槽内绝缘后及局部更换绕组并修好后 额定励磁电压500V及以下者为10Un但不低于1500V;500V以上者为2Un+4000V 5Un,但不低于1000V,不大于2000V 5Un,但不低于1000V,不大于2000V 部绝缘时和交接时,可用2500V兆欧表代替。 2)隐极式转子若在端部有铝鞍,则在拆卸套箍后作绕组对铝鞍的耐压试验。试验时将转子绕组与轴连接,在铝鞍上加电压2000V 3)全部更换转子绕组工艺过程中的试验电压值按制造厂规定 1)交接时; 绝缘电阻不应低于0.5MΩ,否则应查明原因并消除 2)大修时; 3)小修时; 1)小修时用1000V兆欧表 2)回来中有电子元器件设备时,试验时应取出插件或将两端短接 1)交接时; 试验电压为1KV 2)大修时; 1)可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替 1)交接时; 1) 磁密在1T下齿的最高温升不大于25℃,齿的最大温差2)重新组装或10 定子铁心试验 修理硅钢片后; 3)必要时; 不大于15℃,单位损耗不大于1.3倍参考值,在1.4T下自行规定。 3) 对运行年久的电动机自行规定 1)交接时,若厂家已进行过试验,且有试验记录者,可不进行试验。 2)在磁密在1T下持 续试验时间为90min, 在磁密为1.4T下持续 时间为45min,对直更换、2) 单位损耗参考值见附录A。 径 较大的水轮发电机试 验时应注意效正由于 磁通密度分布不均匀 所引起的误差 3)可用红外热像仪测 温 发电机和励磁机轴11 承的绝缘电阻 灭磁电阻器(或自12 同期电阻器)的直流电阻 灭磁开关13 的并联电阻 1)交接时; 阻抗和功率损耗值自行规定,在相同试验条件下,与历年数2)大修时; 值比较,不应有显著变化,相差10%应引起注意 1)交接时; 与初始值比较应无显著差别 2)大修时 电阻值应分段测量 1)隐极式转子在膛外 或膛内以及不同转速 下测量,显极式转子 对每一个磁极转子绕 组测量。 2)每次试验应在相同 转子绕组14 的交流阻抗和功率损耗 条件相同电压下进 行,试验电压峰值不 超过额定励磁电压 (显极式转子自行规 定) 3)本试验可用动态匝 间断路监测法代替 (波形法) 4) 交接时,超速试验前后进行测量 1)交接时; 1) 绝缘电阻值自行规定 15 检温计绝缘电阻和温度误差 2)大修时; 2) 检温计指示值误差不应超过制造厂规定 1)250V及以下兆欧表。 2)温计除埋入式外还包括引水管定子出水温度计 1)必要时; 不大于10V 定子槽部 16 线圈防晕层对地电位 1)运行中测温元件电 压升高、槽楔松动或 防晕层损坏时测量。 2)试验时对定子绕组 施加额定交流电压 值,用高内阻电压表 测量线棒表面对地电 1)交接时; 1)汽轮发电机组的轴承不能低于0.5MΩ 2)大修时; 2)立式水轮发电机组的推力轴承每一轴瓦不得低于100MΩ;油槽充油并顶起转子时,不得低于0.3MΩ。 3)所有类型的水轮发电机,凡有绝缘的导轴承,油槽充油 前,每一轴瓦不得低于100MΩ 1)交接时; 与铭牌或最初测得的数据比较,其差别不应超过10% 2)大修时; 非线性电阻按厂家要求 安装前分别用1000V兆欧表测量内端盖、密封瓦、端盖轴承等处的绝缘电阻

2024年(建筑电气工程)年版华北电网电气设备交接和预防性试验规程(华北电

在进行绝缘试验时,被试品温度不应低于5℃,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。1.10在进行直流高压试验时,应采用负极性接线。1.11有末屏抽头的套管、耦合电容器和避雷器可以积极开展带电测试电容电流和泄漏电流,当带电测试发现问题时可进行停电试验进一步核实。1.12对引进的国外设备,应按照国外制造厂标准和有关技术协议并
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
00ygp9r76q0zdc523xwm17c19373ml00gqv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享