《电力设备交接和预防性试验规程》
(2005)
华北电网有限公司
目 录
1总则…………………………………………………………………………………………………5 2 旋转电动机…………………………………………………………………………………………3 3 电力变压器及电抗器(消弧线圈)………………………………………………………………21 4 互感器………………………………………………………………………………………………46 5 开关设备……………………………………………………………………………………………60 6 套管…………………………………………………………………………………………………79 7 支柱绝缘子和悬式绝缘子…………………………………………………………………………82 8 电力电缆线路………………………………………………………………………………………86 9 电容器………………………………………………………………………………………………94 10 绝缘油和六氟化硫气体…………………………………………………………………………101 11 避雷器……………………………………………………………………………………………109 12 母线………………………………………………………………………………………………118 13 二次回路…………………………………………………………………………………………119 14 1KV及以下的配电装置和电力馈线……………………………………………………………120 15 1KV以上的架空线路……………………………………………………………………………121
16 接地装置…………………………………………………………………………………………123 17电除尘器…………………………………………………………………………………………128 18 串联补偿装置……………………………………………………………………………………132 19 红外检测…………………………………………………………………………………………137
附录A 同步发电机和调相机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目…………139 附录B 绝缘子的交流耐压试验电压标准…………………………………………………………143 附录C 污秽等级与对应附盐密度值………………………………………………………………144 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法…………………………………………145 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法………………………………………………………147 附录F 避雷器的电导电流值和工频放电电压值…………………………………………………148 附录G 高压电气设备的工频耐压试验电压标准…………………………………………………151 附录H 电力变压器的交流试验电压………………………………………………………………152 附录I 油浸电力变压器绕组直流泄漏电流参考值………………………………………………153 附录J合成绝缘子和RTV涂料增水性测量方法及判断准则……………………………………154 附录K气体绝缘金属封闭开关设备老练实验方法………………………………………………158 附录L 断路器回路电阻厂家标准…………………………………………………………………161
1 总则
1.1 电力设备绝缘的交接和预防性试验是检查、鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施。按电力部DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》及GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的基本精神,结合华北电网多年来实践的具体情况,特制定本规程。 1.2 本规程所规定的各项试验标准,是电力设备绝缘监督工作的基本要求,也是电力设备全过程管理工作的重要组成部分。在设备的验收、维护、检修工作中必须坚持以预防为主,积极地对设备进行维护,使其能长期安全、经济运行。
1.3 对试验结果必须进行全面地、历史地综合分析和比较,即要对照历次试验结果,也要对照同类设备或不同相别的试验结果,根据变化规律和趋势,经全面分析后作出判断。
1.4 本规程规定了各种电力设备的交接和预防性试验的项目、周期和要求。对于华北电网各发、供电基建等基层单位应遵照本规程开展绝缘试验工作。倘遇特殊情况而不能执行本规程有关规定时,如延长设备的试验周期、降低试验标准、删减试验项目以及判断设备能否投入运行等,应组织有关人员认真分析讨论,提出建议由本单位总工程师批准执行,并报上级监督部门备案,重大问题报集团公司批准。 1.5 本规程不适用于高压直流输电设备、矿用及其他特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。
1.6 110KV以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110KV及以上的电力设备,除有特殊规定外,可不进行耐压试验。
50Hz交流耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特殊说明者,均为1min;其他耐压方法的施加时间在有关设备的试验要求中规定,
非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值,可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。 充油电力设备在注油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间无制造厂规定,则应依据设备的额定电压满足以下要求: 500KV 设备静置时间大于72h 220KV设备静置时间大于48h 110KV及以下设备静置时间大于24h
1.7 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验,已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采取所连接设备中的最低试验电压。
1.8 当电力设备的额定电压与实际使用的额定电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: a)当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; b)当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定电压确定其试验电压; 1.9 在进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损耗角的正切值、泄漏电流等),应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。