1适用范围…………………………………………………………………………..115 2编写依据…………………………………………………………………………..115 3作业流程图………………………………………………………………………..115 4安全风险辨析与预控……………………………………………………………..115 5作业内容…………………………………………………………………………..116

1适用范围 1.1电压等级

35kV及以下配电网工程。

1.2电气类别

冷缩电缆中间接头制作安装。

2编写依据

表2-1编 写 依 据

序号 1 2 引用资料名称 GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 DL/T 5161.5-2002《电气装置安装工程 质量检验及评定规程第5部分:电缆线路施工质量检验》 GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》 Q/CSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(WHS)》 相关章节条款 第六章 3 4 5 6 第二篇 第九章 第一节 3作业流程图

施工条件 Y 施工准备主要作业程 Y N 冷缩电缆中间 Y 接头制作安质量检验 Y 下接试验工序图3-1作业流程图

4安全风险辨析与预控

表4-1工作前安全风险辨析及预控措施表

序号 安全风险 1 机械伤害 预控措施 电缆压接前,应确认液压钳的钳体、液压管及连接口等部位完好无损后才使用,以免设备爆裂伤人 压接电缆时,严禁将手指伸入压模内 用刀或其他工具时,刃口不准对着人体 触电 邻近运行中设备或在运行中电缆坑道内作业必须按规定办理工作票 对作业坑道内和邻近的运行中设备采取有效的保护措施 加强使用前及使用过程中的检查,保护零线与工作零线不得混接,开关箱漏电保护器灵敏可靠,漏电保护装置参数应匹配,严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的要求 用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施 电动工具,在使用前应检查外壳接地线是否良好,引出线有无损坏 高处坠落 安全带应系在牢固的构件上,高处作业转位时,不得失去安全带保护 路边制作电缆接头,施工现场必须做好安全围蔽及警示标志措施,防止外人进入工作区域,防止行人进入施工范围;施工人员必须穿工作服,正确佩戴安全帽 电缆坑盖打开后设置围栏,晚上设置夜间警示灯,防止人员跌落电缆坑 中暑 避开中午炎热时间段户外作业 配置太阳伞,室内配置排风扇,人员轮流休息 供应清凉含盐饮料 检查结果 2 3 4 在道路旁边进行导、地线连接时,施工人员 要穿戴反光标志的工作服,要按规定提前设置警示标志,要派专人看守监护或协助疏导交通 6 淹溺 在跨越江河水面施工作业时,工作人员应会 游泳并正确穿戴救生衣 7 灼伤 焊锡施工时,要防止焊嘴烫伤人体 8 中毒窒息 电缆隧道、电缆坑道内作业前做好毒气检查 工作,进入坑道前先进行通风并确保良好的通风措施 请您认真检查并签名确认,您的签名意味着将承担相应的安全质量责任。 施工单位检查人: 监理单位检查人: 日期: 日期:

注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而且控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“-”,未检查项空白。

5 车辆伤害 5 作业 内容 5.1 作业前施工条件

表5-1 作 业 前 施 工 条 件

序号 1 2 3 4 5 6 项目 任务单 图纸 预算材料表 施工方案 内 容 根据本单位实际设置内容(包含本项工作) 设备变更单、设计图纸 主、辅材料 确认人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 本工序施工负责人 说 明 经审批 经审批 经审批 经审批 有效 合格 施工措施、安全技术交底(项目部级) 相关证照 根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件 确认上一(1)电缆已敷设到位,排列平道工序检整。 查合格 (2)确认需要驳接的电缆两端装设的标志牌表示一致,并留有一定裕度,电缆密封良好 5.2施工准备

5-2 施 工 准 备

序号 1 项目 内 容 说 明 人员配置 根据工程量的大小配备足技术岗位必须持有与作业工够施工人员。施工现场明种、相应、有效地上岗证,辅确施工负责人、技术负责助工不得从事电气设备安装等人、质安员、安装施工作专业工作 2 3 业人员组织到位 施工内容相电缆中间接头附件(冷缩) 电缆附件与倍安装的电缆规格对应的材料 相符 施工内容相工器具:施工电源盘、(1)工器具及仪表根据施工现对应的机压接钳及压接模、对相场的需要自行决定工具和数械、工器具仪、开线刀、绳索、钢量。 及仪表 锯、安全文明施工用具等 表5-2(续)

序项目 内 容 号 3 施工内容相工器具:施工电源盘、对应的机压接钳及压接模、对相械、工器具仪、开线刀、绳索、钢及仪表 锯、安全文明施工用具等。 说 明 (2)压接模具有围压模和点压模两个系列,并按电缆导体材料铜、铝之别,选用不同的模具。 (3)模具要与安装的电缆规格相符。 (4)工器具必须保持清洁、干净 冷缩电缆终端接头制作安装工作前安全风险辨析及预控措施表将随本单位安全生产风险管理体系的建设不断完善扩展。作业风险包括安全、职业健康和环境三方面 4 5 作业风险控现场施工负责人参照本制 单位安全生产风险管理体系的作业风险基准库内与本工序相关的风险及控制措施、施工方案、现场情况等因素生成并填写冷缩电缆中间接头制作安装工作前安全风险辨析及预控措施表(见表4-1) 完成开工程工作负责人向项目负责施工准备完成可报开工,当序 人报开工,由项目负责人施工准备不足时,上报该项目完成向监理单位开工报审负责人协调解决 手续 5.3主要作业内容

表5-3 主 要 作 业 内 容

序项目 内 容 说 明 号 1 作业前工作 (1)现场施工负责人向进入本施工按安规规定统一着装,范围的所有工作人员明确交代本次佩戴安全帽,佩戴有个施工设备状态、作业内容、作业范人照片的作业证(或胸卡围、进度要求、特殊项目施工要证) 求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工,并签署(班组级)安全技术交底表。 (2)工作负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好现场施工防护围蔽警示措施。 表5-3(续)

序号 项目 内 容 说 明 1 作业前工作 (3)现场施工负责人组织检查确认按安规规定统一着装,进入本施工范围的所有工作人员正佩戴安全帽,佩戴有个确使用劳保用品和着装,并带领施人照片的作业证(或胸卡工作业人员进入作业现场。 证) (4)在带电运行区域内或临近带电区域内安装电缆头,应有可靠的安全措施。 (5)矫直并清洁需驳接段电缆。 (6)做好防雨、防尘措施 2 开始主要作现场施工负责人发出许可开工命令 业 3 作业程序 现场施工负责人正确、安全地组织作业,现场施工质安员负责现场作业全过程的安全、质量监控 4 电缆中间点(1)调直电缆:将电缆留适当余度(1)在锯钢带处擦清油定位、剥除后放平,在待连接的电缆端部的2m污,先用同扎线绕4圈扎电缆护层 内分别调直、擦干净,相互重叠紧,再用钢锯沿圆周锯200mm,在中部作中心标线,作为接钢带约2/3厚度,不可锯头中心。 穿。 (2)在确定中心点后,按规定的尺(2)对于无铠装的电寸进行剥切外护层和铠装层。剥切缆,则绑扎电缆线芯。内衬层和填料。 在开剥钢带、内衬层、(3)对正线芯,在线芯中心处锯断 填充物时不能损伤内衬层、筒屏蔽带。 (3)当电缆存在缺陷时,上报该项目负责人协调解决 5 剥切金属屏按规定的尺寸自中心点向两端芯线(1)在开剥半导体层、蔽层、半导剥切铜带屏蔽层,从屏蔽层断口按绝缘体时不能损伤绝缘电、绝缘层 规定的尺寸量取半导体层,其余剥体、导体。 去。按规定的尺寸剥去绝缘体。端(2)若难以剥除时可采部削成铅笔头状,清除绝缘表面碳用略加热的方法剥除或迹和导体表面氧化物,用细纱布打玻璃片刮除 磨,并从高压部位往接地方向单向擦抹,不要往复进行,避免把导电粉末带向高电位 6 套绝缘冷收将铜丝网分别套入线芯上。在将