按简支梁计算,跨中弯距M=ql2/8=9.79×0.32/8=0.11KNm
(2)、非横梁下立杆间距为60cm×60cm ,因此次梁跨径为60cm 。 上部结构荷载为:(0.75+19.88+1.26+2.5+2.0+0.35)=26.74 KN/m2。 每根次梁受力Q=0.6×0.2×26.74=3.2088KN 按均布荷载计算q=3.2088/0.6=5.348KN/m
按简支梁计算,跨中弯距M=ql2/8=5.348×0.62/8=0.24KNm 因此取非横梁下次梁进行验算: 木材应力:σ=M/W,截面模量W=bh2/6
因此σ=M/W=6M/bh2=6×0.24×106/(100×502)=5.76Mpa 木材容许应力:【σ】=11Mpa ,受力满足要求,安全。 剪力验算,剪力Q =3.2088/2=1.6044KN,
毛截面面积矩:S m =bh2/8=0.1×0.052/8=3.125×10-5m 3 毛截面惯性矩:I m =bh3/12=0.1×0.053/12=1.042×10-6m 4 τ=QSm / I m b=1.6044×103×3.125×10-5/0.1×1.042×10-6=481166N/m2=0.4812Mpa<【τ】=1.4Mpa 。安全。
刚度验算,刚度f =5ql 4/384EI,其中I =bh 3/12
f =5ql 4/384EI=12×5×5.348×103×0.64/(384×9×109×0.1×0.053)=0.96mm <【f 】=3mm ,满足要求。
5、顶托上承重架管(主梁)验算
顶托上放置两根Φ48×3.0架管作为承重梁,承重梁跨径60cm ,承受由次梁楞木方传递的三个集中荷载,每个集中荷截为0.6×0.2×26.74=3.2KN,如图,在图示状态主梁钢管受力最为不利。
- 10 -
3.2KN 3.2KN 3.2KN
因为非横梁下架管跨径最大,因此取非横梁下架管进行验算 为偏于安全,按简支梁计算:
跨中弯矩最大,M =(3.2×0.1×0.5/0.6) ×(3/5) ×2+3.2×0.6/4=0.8KNm 架管的抵抗矩W =π(484-424)/(32×48)=4493 mm3
弯拉应力σ=M/W=0.8×106/(2×4493)=89.03Mpa ,小于【σ】=205Mpa ,安全。
顶托上承重架管剪力验算 剪力Q =3.2×3/2=4.8KN
剪应力τ=Q/A=4800/424.1=11.32Mpa<【τ】=120 Mpa,安全。 顶托上承重架管钢度验算
刚度f =5ql 4/384EI,其中I =π(484-424)/64=107831mm4 q 可以近似等于均布荷载, q=3.2×3/0.6=16KNm
f =5ql 4/384EI=5×16×103×0.64/(384×2.06×1011×2×107831×10-12)=0.00061m =0.61mm <【f 】=3mm ,满足要求。
第五章 地基强度验算
土基进行了换填处理,压实度93%以上,根据试验检测经验,其容许承载力不
现浇箱梁支架设计计算书 小于 150Kpa。在进行场地硬化前,先进行地基承载力检测,铺设 20cm 厚级配碎石 整平和压实,然后再浇筑 25cm 厚 C30 混凝土面层。 60 60 25cm厚C30砼 25 20cm厚级配碎石 20 100cm厚换填风化石 在本满堂支架中,由上部结构传至立杆基础顶面的轴向力最大为 9.63KN,根 据结构层及荷载扩散刚性角原理,支架间距为 0.6m× 0.6m 经砼基础扩散后,地基承 载的有效面积为 0.6m× 0.6m。支架立杆荷载通过 C30 混凝土结构层传递到地基上的 应力为 pk=Nk/A=9.63/(0.6× 0.6) =26.75KPa,远小于地基容许承载力,满足要 求。 第六章 支架沉降量计算 支架的沉降主要由要荷载作用下支架的弹性变形、非弹性变形和地基沉降。根 据地勘资料和支加地基处理方案,土层为 5m 厚亚粘土。根据《公路桥涵地基与基 础设计规范 JTJ024-85》 (假设各土层自然沉降在混凝土浇灌期内不发生) S=MS∑BZHi/Esi 式中 S-地基沉降量(mm) , Hi-第 I 层土厚度(mm) , MS-沉降计算经验系数 沉降计算时,不考虑 C30 混凝土沉降量。 - 11 - Bz-对地基施加的应力(Mpa) Esi-每 I 层土的压缩模量(Mpa)
现浇箱梁支架设计计算书 Bz 仅取混凝土自重产生的荷载得 54.24KPa 压缩模量 Esi 粉质粘土 Esi 根据地质报告为 11.2MPa 沉降计算经验系数 MS 据 JTJ024-85 计算 粘土 0.755 S=0.755× 0.05424× 5000/11.2=18.3mm 支架的弹性变形上面已计算为 0.36mm 支架的非弹性变形值(公路桥涵施工手册) 一个钢木结构接缝 1.5mm,一个竹胶板与木接缝 2mm。 本支架共钢木结构接缝,一个竹胶板与木接
缝,合计 3.5mm 支架总预留量为 18.3+0.36+3.5=22.16mm,施工时取 23mm。 - 12 -
现浇箱梁支架设计计算书.
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)