热法和电级法使砼温度提高,在正温下硬化。
远红外线养护法是利用远红外线辐射器向砼辐射远红外 线.使砼的温度得以提高,从而获得要求的强度。 1,2 负温养护工艺
拌合物中掺有防冻剂,浇筑后未及终凝,砼本身温度即 降低至0~C以下,此后就在负温中硬化,这种工艺称为负温 养护工艺。负温养护中砼原材料应适当加热, 以保证砼的人 模温度在5~C以上,期待点是砼在负温下逐渐硬化,达到设 计强度。
1,3 综合养护工艺
在拌合物中掺人少量防冻剂,浇筑后先保持较短时间的 正温,待砼终凝后方冷却至0oc以下,靠防冻作用继续硬化, 该工艺称为综合养护工艺。特点是砼终凝后在负温下硬化。 综合养护工艺优点是:与负温养护工艺相比较,防冻剂 掺量可以减少,砼强度增长也较快。与正温养护相比较可以 减少能耗。
文章编号:1008—2174(2002)02—0042—02 2 砼的强度估算
运用成熟度方法,根据硬化温度和养护时间来估算砼强 度。
2.1 用图解法估算砼的强度
首先,应绘制砼的龄期强度曲线,各种砼的龄期强度曲 线是互不相同的。因此,需要事先根据所用砼的配合比制作 试件,在20℃ 标准条件下养护,分别在1.2.3和7d时试压. 即可获得该种砼的龄期一强度关系。这种关系可用曲线图形 表示。
在通常情况下,可以根据现场实测的砼温度记录用以下 公式计算砼的等效龄期: t=Σ T tT
式中£一等效龄期(h) 广温度他的等效系数
£t一温度为7℃ 的持续时间(h)
某一养护历程的等效龄期,就是相当于在20℃条件下的 养护时间。例如在25℃ 条件下10h,期等效龄期为12.7h. 这就是说此一养护历程相当于20℃条件下养护了12.7h,期 效果是相同的。当求出等效龄期以后可以在该种砼的龄 期——强度曲线上查出相应的强度值。 2.2 用计算法估算砼的强度
用标准试件的各龄期强度数据,经回归分析拟合成下列 形式曲线方程: f=ae 。 公式— — 1
式中产一混凝土立方体抗压强度(N/ram2)
D一砼养护龄期(d) 船一参数
根据现场的实测砼养护温度资料,利用下式计算砼已达 到的等效龄期(相当于20℃标准养护的时间)。 f:Σ T 公式— — 2 式中卜一等效龄期(h) L 温度他的等效系数 £L 温度为他的持续时间(h)
求出等效龄期t后,用等效龄期t作为D代人公式一1 中,就可以算出砼的强度值。 3 冬季施工砼的强度质量评定
在冬季施工时, 砼构件有可能遭受冻害, 遭受冻害的 砼,虽然会有一定的剩余强度,但耐久性明显下降。因此, 标准养护的试件无法反映构件的实际质量。
在砼施工过程中, 在浇筑地点随机取样制作试件,试件 的留置应符合<砼结构工程施工及验收规范)的规定。每次 取样应同时制作3组试件。一组在2O℃标准条件下养护至 28d试压,得强度f:。,一组与构件在同条件下养护,在砼温 度降至O℃时(负温砼为温度降至防冻剂的规定温度以下时) 试压,用以检查砼是否达到抗冻临界强度;一组与构件在同 条件下养护至14d,然后转入2O℃标准条件下继续养护21d,
在总龄期35d时试压,得强度f, 如果fl4,n~>f2。,则可证 明砼未遭冻害, 可以将f28作为评定砼强度质量的依据。 4 砼质量控制及检查
冬季施工时对室外气温及环境温度测量每昼夜不少于4 次,搅拌机棚温度测量每一工作班次不少于4次,原材料温 度测量每一工作班不少于4次,砼出罐、浇筑、人模温度测 量每一工作班不少于4次。
冬季施工砼质量检查应符合国家现代标准<砼结构工程 施工及验收规范) 及其它有关标准规定,外加剂进入施工现 场后应检查外加剂的质量和掺量,并进行抽样检验,合格后 方准使用。
检查砼质量除按规定留置试块外,还应检查砼表面是否 受冻、粘连,边角是否脱落,施工缝中有无受冻痕迹,测温 记录以及各种施工工艺参数。
模板和保温层在砼达到要求强度并冷却到5℃后方可拆 除,拆模时砼温度与环境温度差不能大于20℃ ,否则拆模后 砼表面应及时覆盖,使其缓慢冷却,防止由于温差过大产生 温度收缩裂纹。 5 冬季施工维护
独立式基础或桩基,基础梁下部应进行掏空处理,空隙 两侧应用立砖挡土回填,支撑在基土上的临时支柱、支点处
应采取防冻胀措施,施工场地和建筑物周围应做好排水,不 得使地基和基础被水浸泡。 参考文献:
[1]黑龙江省寒地建筑科学研究院.建筑工程冬期施工规程