则施工进入冬期施工。 1、材料要求:
①、水泥要优先选用P42.5普通硅酸盐水泥。进入现场应进行常规安定性和强度试验,合格后方可使用。
②、粗骨料选用20~40标准料,并应极配良好、坚硬,无冰块、雪团等。进行压碎和级配试验,合格后方可投入使用。 ③、拌合水为民用地下清水(深井70m以下)。
④、配合比,按试验室提供的配合比比设计图纸高一个标号进行,柱由C30变为C35,梁板由C25变为C30。 2、砼的浇筑要点:
混凝土搅拌控制时间比常温延长50%左右。由塔吊到施工地点浇灌应尽可能缩短时间。
①、浇筑时要、保证砼的均匀性和密实性,保证的整体性,尺寸应准确,钢筋预埋件位置应误差小于2cm;拆模后砼表面应平整、光滑,无蜂窝、麻面、缺棱掉角现象。为防止冻结,在浇筑前应对现场已绑扎支模的柱、梁、板进行防风砂、防冻结雪保护。
②、施工缝的位置:独立柱留在梁底20—30mm水平缝处,梁、板、墙应留垂直缝,板留在结构剪力较小的板的部位并应顺板短边方向,且便于二次施工。
楼梯留在楼梯长度中间1/3范围内。
③、在施工缝和后浇带浇工中,应先剔掉水泥薄膜和松动石子,湿润冲
洗干净,在接缝处的砼温度高于原砼2℃以下,然后先铺水泥素浆一层,应比原砼的强度高于1.2MPa,再进行浇灌,梁、板后浇带处应去掉直搓以外的松动部位,形成垂直接缝,再按设计比例掺入,WG—HEA型膨胀剂,采用比原混凝土强度等级高一级的砼捣实。 3、砼浇灌过程质量控制:
配合比比原施工配合比提高一个标号,坍落度控制在5—7cm,骨料含泥量<2%,砂<3%来控制质量。 ①
、在浇灌前还应对机械和使用的手中工具(铁铲、撬杆)等做一遍检查。 ②、在后浇带中的梁、板钢筋不断开,砼拌和物入模浇灌,必须振动密实,并能充分填满模板的各个角落,振动到混凝土不下沉为止,由于是冬季施工,振捣要快速,不得任意拖延振捣时间。 ③、柱施工要点
在浇筑中,每个施工内柱子应按外向内对称左右顺序浇筑,不得从一方向推进,以防止模板受推逐渐倾斜,造成积累误差,避免底部少振漏振,和四角过振,造成棱角处混凝土产生离析,拆模后影响柱砼的外观质量。 ④、梁、板施工要点
冬季施工期,采用24小时不间断,连续作业方法,不留施工缝,一次浇筑到后浇带部为⑩~④,后浇带1.2mm宽处空开,再从①~④进浇灌,在浇灌中,梁和侧面要实,避免孔洞,在柱梁交错处,采用20mm细振动棒,提高一标号用C35砼10—30骨料浇灌。
4、砼表面处理、养护、保养:
①、振捣后
用木抹子抹平,50厚木水平*尺找平,表面刷成毛面以便增加地面垫层于面层的粘结性,并应用满铺架空塑料布二层,草蓬一层保温,负温情况下不进行洒水养护。 ②
、冬季停工后将露出柱顶的钢筋用塑料布缠裹,以防冬季钢筋受雪水浸蚀生锈,造成二次除锈,增大费用。 5、冬期混凝土施工流程:
①、地下室砼施工方法:首先清理施工部位内的杂物并对钢筋进行整形、支模完毕后,经验收符合要求并保温措施得到要求后再进行浇灌。 采用素浆一道——C30砼浇灌(搅拌水必须加温到50℃以上并加入水泥重3%的防冻剂和2%的膨胀剂)——浇灌完毕抹面成型后,采取保护措施防止冻裂(用加厚塑料布和稻草帘覆盖),室温保证措施后附。
②、各单层结构平面施工方法:首先进行整体钢筋绑扎和模板支设完毕,验收后用塑料布将整体大面积进行覆盖保护,待气温回升稳定后一次进行浇灌。在四层结构平面以上空间设置封闭取暖,以保证五层结构平面均匀温度,其余施工方法同后浇带施工方法。
③、独立柱施工方法:首先将钢筋和模板工序完毕,验收合格后,用塑料布和草帘进行围护,再进行砼浇灌,施工方法同五层结构平面,此处
模板和围护材料均不得拆除,以保证独立柱的强度。 6、拆模要求: ①、为了
保证混凝土不因拆模引起冻坏,降低
其强度。因现场支模材料充足,故不进行拆模,第二年气温回升,后一次拆除,如拆模后,砼表面温度与环境的温差大于15℃,还要进行保温措施。
②、养护时间分别为:-5℃5天,-10℃9天,-15℃14天, - 20℃25天。
对少量需拆除后再进行二次浇灌的楼梯构造柱部位,应采取岩棉毯柱表面保温,待强度达到要求后再拆除其岩棉毯保护。
③、结构层梁板浇灌完毕后,其表面上部不得堆放过量的钢管,模板等支模和脚手架材料。
砼工程的冬季施工,要从施工期间的气温情况,工程特 点和施工条件出发,在保证质量,加快进度,节约能源.降 低成本的前提下,选择适宜的冬季施工措施。 1 砼养护工艺
从砼受冻机理出发,砼养护工艺可分为三种类型,在方 法和效果上各有特点。 1.1 正温养护工艺
砼浇筑后,通过各种技术手段先保持一段时间的正温, 待其逐渐硬化,直至具有足够的早期抗冻能力后才冷却到 0℃ 以下,砼拌合物中可掺人减水荆,早强剂,但不掺防冻 剂。这种工艺称为正温养护工艺。正温养护工艺有蓄热法、 暖棚法、电热法、远红外线养护法和蒸汽加热法,其特点是 砼在正温下硬化。
蓄热法是将砼的组成材料进行加热后搅拌,浇筑振捣后 仍具有一定温度,用保温材料严密覆盖,利用这种预加热量 和水泥的水化热量,使砼缓慢冷却逐渐硬化,当砼温度降到 0~C时可达到抗冻临界强度或预期的强度要求。 暖棚法养护是在建筑物或构件周围搭起暖棚,棚内设置 热源,以维持棚内的正温环境,使砼在正温下硬化。 电热法有电热毯加热法,工频涡流加热法,线圈感应加