南京华元通讯工程有限公司连云港分公司

理方案后方可施工;地下水位高于管道及人(手)孔最低高程的;土质松软、有腐蚀性土壤或属于回填的杂土层;凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实超平,地基表面高程应符合设计规定,允许偏差应不大于±10㎜。

通信管道沟底的宽度应符合下列要求:管道基础宽63㎝以下时,其沟底宽度应6、铺设管道为基础宽度加30㎝(即每侧加15㎝);管道基础宽63㎝以上时,其沟底宽度应为基础宽度加60㎝(即每侧加30㎝);

基础:通信管道一般采用素混凝土基础,混凝土的标号、基础宽度、基础厚度应符合设计规定,凡设计规定管道基础使用预制基础板或加钢筋的段落,均应按设计处理;通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差应不大于10㎝,高程误差应不大于10㎜,基础的宽度和厚度偏差应不大于10㎜;通信管道基础进入人(手)孔窗口的部分,设计有规定的应按设计处理,设计文件没有规定时,应按管道基础宽度加钢筋,钢筋应搭在窗口上不小于100㎜;基础在浇灌混凝土之前,应检查核对加钢筋的段落位置是否符合设计规定,其钢筋的绑扎、衬垫等是否符合规定,并应清除基础模板内的杂草等物,浇灌的混凝土应捣固密实,初凝后应覆盖草帘等物并洒水养护,基础模板拆除后,基础侧面应无蜂窝、掉边、断裂及欠茬等现象,如发现有上述缺隐,应进行认真的修整、补强等。如发现上述缺陷严重应进行返工处理;通信管道基础的混凝土应振捣密实、表面平整、无断裂、无波浪、无明显接茬、欠茬,混凝土表面不起皮、不粉化。

7.回填土

通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行。

南京华元通讯工程有限公司连云港分公司

回填土前,应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物,沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。

通信管道工程的回填土,除设计文件有特殊要求外,应符合下列规定:管道顶部30㎝以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5㎝的砾石、碎砖等坚硬物;管道两侧应同时进行回填,每回填土30㎝厚,应夯实;

通信管道工程挖明沟穿越道路的回填土,应符合下列要求:在市区主干道路的回土夯实,应与路面平齐;市区一般道路的回土夯实,应高出路面5-10㎝,在郊区土地上回土,可高出地表15-20㎝。 人(手)孔坑的回填土应符合下列要求:

在路上的人(手)孔坑两端管道回填土,:在市区主干道路的回土夯实,应与路面平齐;市区一般道路的回土夯实,应高出路面5-10㎝,在郊区土地上回土,可高出地表15-20㎝;靠近人(手)孔壁四周的回填土内,不应含有直径大于10㎝的砾石、碎砖等坚硬物;

8.余土外运及清理场地

工程中的余土清运、场地清理应和施工同时进行,做到干一段利索一段,待工程结束后,场地能通过市容等部门的验收。

微控定向钻部分

A、施工技术管理

1、各技术人员要认真核对技术参数,对不明白的问题及时向技术部和甲方提出,并对提出过的问题和改动的技术参数,要记录在案。

2、施工方案的编制:合同签定后,认真细致的编写施工方案,安排施工进

南京华元通讯工程有限公司连云港分公司

度,组织人员施工。

3、技术资料的准备:技术人员应该积极地和建设单位联系,并尽可能多的在建设单位获取更多的当地的气候、土壤、地下管网等情况。 B、工作坑的分布

沿道路两旁各开挖一个工作坑; C、设备的配置

非开挖微控钻进式拖管设备的配置 FDP32T型一台套;雷迪导向探测仪一台。 D、辅助设备的配置

1.75T双排座1量;清水泵2台;潜水泵2台;配电箱1个;2.2KW汽油发电机1台;20#工字钢4—6米长 60根等。 E、施工组织设计 1、开工前准备

接进电源和水源,现场测量放线,把所有设备材料都进场。所有人员到位。

2、顶管施工工艺流程 非开挖定向钻施工工艺流程图

做拉管工 作接收坑 设备安导向顶进 拉 管 打桩,焊内 圈 调整导向仪 顶进、纠检测高 浇底板及,预埋钢板 调整设备 回拖、出试验合格3、设备的准备:

南京华元通讯工程有限公司连云港分公司

在设备进场前,将各泵站的柴油机泵站进行一次保养,提高动力站的工作效率。调整导向仪(及测量仪器)在城市施工的参数,开工前再做一次调试。保证施工时,施工钻进参数的精确。 4、测量放线:

根据建设单位提供的水准点数据,用经纬仪和测距仪准确地找出顶进点中心和接收点的准确位置,并打好木桩和铁钉,在此基础上每个中心桩处10米外各打3根保护控制桩(或在路面做上明显的油漆标记),以便在施工时中心桩被挖掉后随时准确地找到两中心位置,保护桩打好后用砼浇牢,并在桩顶上用水准仪,把提供的高程移过来,分别测量出数据,做好记录, 以备后来控制工作坑、管道及井的高程。

5、工作坑的做法:

按设计、建设单位、现场的地下管线标高工作坑的做法如下:

开挖至原表土向下1.0米深,用4米长20#工字钢打排桩,并在顶部向下一米处用工字钢焊成圈梁,四角用20#工字钢做3米斜支撑,以后每下挖1米就用同样的方法焊一道圈梁,直至到需要的标高为止。根据钻机的长度和宽度及建设单位提供的DN500管线的管顶标高(暂定2.00米),工作坑将制作成长为7.50米,宽为3.00米,高为3.50米。底板做法,因考虑到溧水地区的土质情况结合32T钻机的自重,底板的制作先仅需碎石垫层200mm,再浇制C20砼(200mm),上表面距管外底最低要保持40CM,保证顶管接口的操作和以后做井留位置,并预留一个φ500mm集水坑,便于安装泥浆泵(考虑顶进时润滑泥浆的流出)。再延中心线向后1.5米处预埋长度为1.2米20号工字钢两根,垂直向下预埋1米,地面上预留0.2米,做钻机前固定。保证钻机在拖管时前部有足够的顶力。

上的每快铁件焊牢,保证导轨的钢度和稳定性。 6、轨迹的设计

南京华元通讯工程有限公司连云港分公司

微控钻机轨迹的设计:根据设计要求和微控钻机的工作特点,我们在计算钻进线路的时候,必须考虑钻杆自重和扩孔时造成的塌陷,在设计和计算导向头行走轨迹的时候,我们必须把钻机以一个小于8度的角度进行安放(角度大,水阻大)。在施工中我们可以随时发挥导向钻机的施工优点,通过导向仪的精确控制和多年的非开挖施工经验,及时处理施工中发生可能发生的情况(如遇到没有探明的管线、土质的变化等)。 7、路面下管道走向的预先定位

微控钻机拖管时管材的预先定位:我们将通过现场的实际勘测(特别是路面高层的变化),绘制出精确的路上导向头的走向,并用油漆在路面上标定。施工中和实际测得的导向头行走路线进行比较,不断的纠偏,使钻杆按设计的轨迹行走,保证工程的施工精度。并标记扩孔后,孔径的外壁和已经探明的地下管网的距离。。 8、设备的管路连接和调试:

设备就位后,将钻机和泵站进行连接,在连接时一定要认真负责,对各个连接头进行必要的清洗,用水泵把水箱注满施工用水,水质尽量清洁。如有电缆和用电设备的连接,操作人员须要有电工上岗证。动力站在开机前,操作员要仔细检查各种油料和水的加添情况,不得违反操作规程。动力站供油后,钻机技术人员必须检查各个连接点是否有滴漏油现象,仔细对钻机各部分的运行情况进行检查。一切都正常后,关掉动力站,再次检查钻机的牢固情况。并向项目经理报告钻机的调试状况。 9、导向仪的校定

导向仪的校定,必须有项目经理在场,由导向员操作。操作时尽量避开有电磁干扰的可能(如不要在高压电线下、避开地下通信电缆等),要准确地记录下仪器显示数据和实际数据的差额,以便导向员在实际导向时进行比较。对校定好的仪器,必须将探棒尽快装入钻头的工作腔内,如不马上施