卫生间灯光及排气扇控制

卫生间灯具由2路控制:淋浴间灯具(含天花线槽灯)为1路;其余区域灯具为1路;卫生间内还设有夜灯,开关设在床头处。

卫生间排气扇由单独设置的弱电开关控制。

衣柜灯/吧台灯及落地灯的控制

客房内的衣柜灯及吧台灯均采用弱电隐藏式门磁开关与柜门联动,开门亮灯,关门灭灯。落地灯自带开关,但上述灯具均受插卡取电限制。

应急灯功能

客房进门处设有应急灯,该应急灯在客房配电系统故障或者消防警报时强行自动点亮。

床头筒灯

客房床头天花上设有床头筒灯,此筒灯不需调光控制,控制开关设在床头处。

夜灯控制功能

客房床头处设置有床头夜灯(大床间左右各一个,双床间一个),卫生间内设有卫生间夜灯,床头夜灯和卫生间夜灯具备联动功能,即床头左右夜灯有任一个点亮,卫生间夜灯也会自动点亮;床头左右夜灯全部关闭时,卫生间夜灯自动关闭,卫生间不设置单独夜灯开关。

残障房的听力障碍灯光帮助功能及紧急呼叫功能(仅限DK房)

残障房的房控系统应具备门铃与灯光联动控制功能,以便提示有听力障碍的客人。呼叫安装于客房床头及卫生间。客人有紧急事件需要马上派人处理或帮忙时,按下此按钮,酒店管理系统立即闪烁显示“呼叫”图标,并发出提示声音,要求服务人员立刻响应,直至事件解决,服务人员解开“呼叫”锁,管理系统的告警信号才解除。管理计算机上将自动记录事件的发生时间以及处理完毕时间。

书桌台灯控制功能

客房内设有书桌台灯,床头总开关可以关闭台灯,但在总开关关闭的情况下,在书桌处仍可开关书桌台灯。

总制功能

床头处设置有总制开关,客人按下此开关后,系统自动关闭除夜灯、床头阅读灯、请勿打扰外的所有灯光,便于客人夜间休息。

系统断电记忆功能

对于酒店供电系统故障或者夜间倒闸检修时,控制器具备断电暂时记忆功能,当供电系统切断控制器的供电时,控制器能保持60秒的状态记忆功能,在60秒内,再次供电后,控制器回复到断电前的灯光开启状态。

系统应能与招标人最终选定的开关面板配合

客房内的开关面板采用复位开关面板,开关形式为干触点输出,接驳控制信号,开关本身不需要具备智能模块,品牌将由招标人最终选定,房控系统应能和任意品牌进行配套,同时系统应能提供总控及夜灯开关面板LED指示灯的电源.

客房内电源插座控制

客房内的插座分为受控插座和不受控插座两类,所有受控制插座在插卡后自动通电,拔卡自动断电。

勿扰功能

1、客房门外设置请勿打扰及门铃按扭面板,不需要请即打扫功能。客房内设置请勿打扰开关,勿扰开关具备弱电LED指示灯,开关LED指示灯与门外勿扰显示同步动作。

2、在请勿打扰点亮时,门铃按钮自动失效,在勿扰点亮时按下门铃按纽,勿扰显示框闪烁显示,用以提醒来访人员。

空调控制功能

1、温度控制:本酒店客房使用的空调类型为水环热泵空调系统(英文名:Water-Loop Heat Pump System )。根据空调单位提供的空调《控制器功能规格书》及招标人要求的空调控制要求,采取相应的控制策略与空调对接,空调温度控制器由空调单位提供,客房管理系统的空调控制需和空调控制器构成一个完整系统,无论出租、待租、有人、无人均可对其进行远程控制,并要求房间温度和电脑界面显示的温度完全一致。

2、客房在待租时,系统应当充分的降低能耗,客房环境温度可以保持在与系统设置的目标温度相差较大的范围内;

3、为当客人在前台办理入住后,系统可以立即远程启动客房的空调,如果温度没有

满足系统设定的温度,则电动阀打开,启动空调机组,空调风机高速档运行,达到设定温度时,停止机组,风机低速档运行,关闭电动阀。

4、客房在出租非占用时,空调系统应能够对客房的环境温度进行合理的控制,根据系统预先设定的温度值对客房环境进行保温运行。

5、客房在出租占用后,客房环境温度应当以客人的舒适度为主,如果客人有设置,则按照客人的设置运行,如果客人对温控器无操作,则按系统设定的参数运行,系统设定应能充分保障客房环境温度的舒适性。

6、具备温度自动控制模式功能,如:夏季模式、冬季模式、睡眠模式、节能模式、快速模式等。

2.5 RCU客房控制器、各类模块的技术要求

1、RCU客房控制器采用16位中央微处理器,具备良好的抗干扰能力,工业级模块化设计,扩展性能优异、有足够的内存。内置时钟,支持TCP/IP通讯协议。可满足控制点数较多的客房控制需求,能满足将来酒店客房升级改造。

2、应能通过计算机实现遥控、定时、实时监控等复杂的功能。

3、应具备短路保护、过压保护和过流保护功能。

4、控制回路应与负载分离,控制回路的工作电压为安全电压为12V,即使开关面板意外漏电,也能确保人身安全。

5、控制回路总数具备一定的扩展能力。

6、工作电压范围不小于:220V±10%

7、环境温湿度:摄氏-16-40℃,相对湿度90%;

2.6 网络设备层要求

采用以太网标准交换机设备,交换机置于综合布线系统机柜内与之共用,楼层交换机用于连接该楼层所有房间内主控制器。主干交换机用于连接所有楼层交换机和数据库服务器以及前台、工程部等部门电脑,保证所有授权电脑都可以访问到客房状态数据库。系统采用TCP/IP联网协议。所有组网设备都是标准以太网设备,方便酒店日后系统维修配件更换。网络交换机品牌为思科、华为。

2.7 工作站与服务器层要求

酒店内所有客房状态和数据都是通过网络由客房内RCU发送到服务器并存储记录在数据库中。服务器品牌仅限于HP/惠普、IBM、二个品牌之一。服务器需安装操作系统和SQL数据库;服务器硬件配置不低于下列要求:

中央处理器:Xeon5405CPU,

硬盘:160G,2MB L2,

内存:1GB,DDR2

10/100Base-TX自适应网卡

机架式安装

五星级酒店客房控制系统招标技术规格书

卫生间灯光及排气扇控制卫生间灯具由2路控制:淋浴间灯具(含天花线槽灯)为1路;其余区域灯具为1路;卫生间内还设有夜灯,开关设在床头处。卫生间排气扇由单独设置的弱电开关控制。衣柜灯/吧台灯及落地灯的控制客房内的衣柜灯及吧台灯均采用弱电隐藏式门磁开关与柜门联动,开门亮灯,关门灭灯。落地灯自带开关,但上述灯具均受插卡取电限制。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
00t3e6ji8h2nsft0iuth97tl37kv1k00r9o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享