××酒店
客房控制系统 技术规格书
××项目工程部
2011.7
1. 工程概况
××项目位于××路××号,总建筑面积约××万平方米,酒店位于南塔23-36层建筑面积3.17平方米,235客房间,委托美国着名的××及度假酒店国际集团经营管理。××及度假酒店国际集团是世界上最顶级的商务休闲酒店管理集团之一,瑞吉、××为××酒店及度假酒店国际集团旗下最高端的国际知名酒店品牌,××酒店主要服务于高级商务人士,其设施精致典雅,服务快捷细腻。通过本客房控制系统将进一步体现本酒店的功能、风格和智能化特色,有效的提高服务水平,降低运营成本,为酒店建立舒适、便利、安全的住宿环境。
客房套型及数量如下: 标准房(1自然间):K、T、WK、DK、PST等大床/双床标准房型共214套。
行政套房(2自然间):ESA、ESB、HS、RNS套房共20套。
总统套房:PS套房共1套。
客房分布情况详见《客房分布表》及《客房分布平面图》。
2. 系统要求
本酒店客房控制系统应采用成熟的先进技术,以经济实用为原则,是一个功能实用、易扩充、易操作、安全稳定的酒店管理系统。整个系统应具有充分的可扩展性,达到较高的性能价格比,确保本工程成为技术先进、可靠实用、经济合理的具有国内领先水平的智能系统。为酒店服务创造一个高效率的工作环境,同时能最大限度的达到降低能耗和节约管理成本的目的。本酒店的客房控制系统,要求采用模块化设计,利用计算机控制、通讯等技术,基于客房内的RCU(客房智能控制器)采用TCP/IP协议构成专用的网络,对酒店客房的空调系统、灯光系统等进行智能化管理与控制,实时反映客房状态、服务状况以及设备情况等,协助酒店对客房设备及内部资源进行实时控制分析,具有节能、增效、为客人提供人性化服务功能的综合服务管理控制系统。
2.1 工程范围
承建商须根据本技术说明书的要求及相关图纸,设计、供应符合相关规范要求的客房控制系统软、硬件,包括运输、安装、接线,调试、测试、试运转、与第三方设备及软件的接口、现场指导、操作人员的培训及售后服务等。并保证本系统所使用的软、硬件不存在使用协议等争议。
本技术规格书规定了可以接受该系统的最低质量标准及至少应具备的功能。凡未列入本技术规格书或相关图纸中,但又是本系统运行所必须的任何设备、材料、软件、硬件、必要的联接、施工也应包括在本合同工程内,不可追加额外费用,予以提供。
本次招标的客房控制系统工程包括对《客房分布表》中列出的所有客房内相应内容的控制,包括但不仅限于以下内容:
NIC××酒店客房控制系统及其与之配套的RCU控制主机及各类模块(组)、双音门铃、门磁等。
根据空调单位提供的空调《控制器功能规格书》及招标人要求的空调控制要求,采取相应的控制策略与空调对接。
与门锁单位提供的门匙取电开关进行必要的软硬件对接。
客房控制系统组网、运行所需的系统软件、数据库软件、客房控制系统管理软件等。 与第三方酒店管理软件的接口。
弱电回路及开关面板的接线、开关面板的安装。 与强电输出回路的对接。
提供招标人要求的必要的施工图纸及灯光控制逻辑表。 必要的调试、测试、试运转、现场指导、培训及售后服务。 以下内容不包括在本招标范围,由另案实施:
强、弱电线管预埋,管内穿线,灯具、空调本身的接线。 开关面板的供应。
门匙取电开关的供应。 空调本身的温度控制器。
箱体由总包统一提供(投标人需提供弱电箱体的详细要求及相关图纸)。 前台接待处、工程部、客房部、楼层电脑。
2.2 投标人应遵循的技术依据 招标人的设计要求以及本招标文件 相关图纸
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-1992 《以太网标准》IEEE802.3 Ethernet 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006
2.3 系统总体技术要求:
系统总体应技术成熟、安全可靠、功能完善、使用便利、经济适用、性价比高。 系统应具有良好的可扩展性,当控制逻辑发生微调时,只需通过软件修改,无需重新更改线路。
客房控制系统软件应能分散配置,配置的参数能存储于各个客房RCU主机中。网络设备故障时不能影响各个客房现场控制主机的正常工作。
控制主机的控制回路应与负载回路分离,控制回路的工作电压应为安全电压。 控制主机内嵌16位工业级嵌入式CPU,智能处理所有控制功能,控制主机自带输出回路扩展口功能。输出回路数除满足现有控制要求外,需留一定的冗余。
控制主机模块化,各模块采用数据线连接,控制主机电路板芯片及元器件采用贴片式,提高其稳定性和一致性,不采用芯片及元器件插片主板结构。
控制主机必须有程序下载口,方便维护及检修。 系统能实现与酒店管理系统的联网。
系统在市电断电的情况下,可保证所有的控制数据不丢失(记忆保存)。 系统具有抗电磁波干扰能力。
系统组网采用TCP/IP,可以远程单独对每个客房内的空调进行控制。
系统架构:客房管理系统为典型三层网络架构,包括客房控制器层、网络设备层、工作站与服务器层。
2.4 客房控制主机(RCU)控制功能要求:
开门即点亮廊灯
客房控制系统具备打开房门后自动点亮廊灯功能,以方便客人插卡。开门廊灯点亮后延时1分钟,1分钟内插入取电卡后,廊灯保持,超过1分钟仍不插卡,系统自动关闭廊灯,提示客人插卡。