做好接班准备工作。若接班人员因故未到,交班人员应坚守工作岗位,并报告站长或上级部门;个别因特殊原因迟到的交班人员,同样应履行接班手续。
二、交接班前、后30分钟,应尽量避免倒闸操作和可工作。在处理事故或倒闸操作时,不得进行交接班;在交接班过程中发生事故或异常情况时,应停止交接班,由交班人员负责处理,但接班人员应主动协助处理。当事故处理完毕或告一段落时,可在进行交接班。
三、交班前,值班负责人应组织值班员进行本班的工作小结,并将交接班事项填写在值班记录。交班时应交清下列容,并陪同接班人员到达现场进行检查。
1、系统运行式,设备运行情况,异常情况及处理经过; 2、设备的检修、扩建和改建等工作进展情况及结果; 3、巡视发现的缺陷和处理情况及本班完成的维修工作; 4、继电保护、自动装置、运行装置的运行及动作情况; 5、可工作票、接地线使用的组数及安装位置;
6、本班已完成和未完成的工作及其有关的安全措施,注意事项; 7、工具、仪表、材料,备件的使用变动情况; 8、上级指示、各种记录和技术资料的收管情况;
9、设备清洁,环境卫生、通讯、防火、警报等设备情况及其它。 四、接班人员应认真听取交班人员的介绍,并会同交班人员到现场检查以下工作:
1、核对后台监控机主接线图是否与系统设备的实际运行状态相符。对上班操作过的设备和改变的运行状态要进行现场检查;
2、对于有缺陷运行的设备,要检查其缺陷有否发展的趋势; 3、检查继电保护运行、动作及变更情况,对信号及自动装置按规定进行试验;
4、了解设备的检修情况,检查检修设备上的临时安全措施是否完整; 5、直流系统运行式及蓄电池充放电的情况;
z
. . .
6、审查各种记录、图表、技术资料及清点工具、仪表、材料、备品、备件;
7、检查文明生产及环境卫生工作。
五、交接班工作必须做到交、接两清。双一致认为交接清楚无问题后,在交接班作业指导书上签名,交接班工作即告完成。
六、接班后,值班负责人应组织值班人员开好碰头会,根据天气、运行式,工作情况、设备情况等,安排好本班工作,做好事故预想。
运行分析制度
一、本站运行分析工作,主要是对站设备运行工作状态进行分析,摸索其运行特点及其运行规律,找出可能影响安全运行的薄弱环节,有针对性的制定防止事故措施。旨在提高设备运行的可靠性.保证电网的安全稳定运行;确保,人身、电网、及设备的安全。 运行分析,分为综合分析、专题分析
z
. . .
两种。
二、1、每季度,由站长组织全站人员进行一次综合运行分析.分析本站安全运行、经济运行、运行管理、找出影响安全、经济运行的因素,可能存在的问题。其主要面如下:
系统接线式、保护装置的配备、设备健康状况、保护、断路器正确动作情况、两票执行的情况:设备事故、障碍、异常、重大缺陷、试验数据、仪表指示、规章制度执行情况,设备运行可调小时,最大、最小出力、耗能指标、电压质量、母线电压平衡率;培训情况、记录的填写、资料的管理、文明生产等。
2、每四,各值,在当班站长指导下,进行一次专题运行分析。针对本站安全运行、经济运行、运行管理、找出影响安全、经济运行的因素,可能存在的问题。其主要面如下:
系统接线式、保护装置的配备、设备健康状况、保护、断路器正确动作情况、两票执行的情况:设备事故、障碍、异常、重大缺陷、试验数据、仪表指示、规章制度执行情况,设备运行可调小时,最大、最小出力、耗能指标、电压质量、母线电压平衡率;培训情况、记录的填写、资料的管理、文明生产等。对上述某问题,进行专题深入的分析。
三、每季度组织一次运行分析会,由站长主持,各值主值参加。针对本站安全运行、经济运行、运行管理、找出影响安全、经济运行的因素,可能存在的问题。
四、每月组织一次运行分析会。针对本站安全运行、经济运行、运行管理、找出影响安全、经济运行的因素,可能存在的问题。
五、各班,每四在PMS管理系统上认真填写运行分析记录。每季度,认真填写综合运行分析记录。
z
. . .
防误闭锁装置管理制度
当遇到需要紧急处理的事故时,可能来不及按正常的顺序开工作票和
模拟预演,为保证快速可靠地解除闭锁,可利用万能钥匙,平时解锁万能钥匙应格管理。只有紧急情况和闭锁出线故障时才能使用。 一、在日常倒闸操作和工作中应遵循以下三条基本规则制度:
z
. . .
规则一:为了防止带负荷拉合隔离开关,在拉合隔离开关时必须保证: 1、与隔离开关某一侧直接相连的所有断路器都在断开位置。 2、合负荷侧隔离开关时,应确认电源侧的所有隔离开关已经合好;拉电源侧隔离开关时,应确认负荷侧隔离开关已经断开。
3、隔离开关在合上或断开时,如果能确认其两侧电压大小相等,且相位相同,就可以操作,不受其它条件限制。
规则二:为了防止带地线合隔离开关,在合隔离开关时应保证: 1、所有与隔离开关两侧相连的临时接地线和接地刀闸都断开位置。 2、为满足在检修过程中断路器做拉合试验的需要,在断路器的任向都有断开的 隔离开关的情况下,允试拉合断路器。
规则三:为了防止带电挂地线或合接地刀闸,在挂地线或合接地刀闸时,应保证:接地点的任向都有断开的隔离开关。
二、装用防误闭锁装置后,倒闸操作管理制度仍需要格遵守,要坚持技术措施和组织措施两者结合的原则,树立牢固的安全思想。
三、户电气防误闭锁装置应达到五防的功能:既防止误拉合开关;防止带负荷来、合刀闸;防止带地线合闸送电;防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);防止误入带电间隔。
四、户外电气防误闭锁装置应达到四防的功能,既防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);防止带接地线(接地刀闸)合闸送电。
五、放误闭锁装置不得影响开关动作,与开关有联系时,必须测量开关的分、合闸速度。户外锁具应有防雨、防 潮、防腐、防劣的性能。
六、运行操作中防误闭锁装置发生异常时,应及时报告值班调度员和站长,查明原因,确认操作无误,经取得有关负责人同意可进行解锁操作。
七、防误闭锁装置的停用应有申报手续,不得随意退出。
八、所有运行人员应熟悉防误闭锁装置的管理办法和实施细则,做到“四懂三会”(即懂防误闭锁装置的原理、性能、结构和操作程序;会操作、安装、维护)。新上岗的运行人员应进行使用防误闭锁装置的培训。
1. 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不
z