一、 工程概况 ................................................................................................................................. 3 二、原因 .......................................................................................................................................... 3 三、施工技术方案........................................................................................................................... 4
1、支撑体系安装 ..................................................................................................................... 4 2、剪力墙混凝土剔除及清理 ................................................................................................. 4 3、混凝土置换施工 ................................................................................................................. 4 4、注意事项 ............................................................................................................................. 5 四、有关单位意见........................................................................................................................... 5
一、工程概况
本工程位于郑州市紫金山路与石化路交叉口东南角,地下二层,地上三十四层,结构形式为剪力墙结构。
二、原因
因-5.950m~-1.400m楼层7/C轴线位置处剪力墙浇筑扭曲问题,需对此构件混凝土进行置换重新浇筑,原构件混凝土强度为C40,置换混凝土为C50水泥灌浆料。置换构件如图1所示。
图1