静电水泥漆一遍,最后将10mm保温棉铺在地面上,起到保温、隔热、防潮作用。至此,地面预处理完成。

地板板面标高350mm,具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。 在地板施工中,还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,又能保证安全,克服了以往接线要翻地板的缺点。保证地板工程的防静电效果、接地效果。

在机房综合工程完成后,一般还要留下10块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。

2.2.3 机房墙面

墙面装修通常包括墙面处理、抹灰饰面及隔音屏蔽处理。墙面处理是指采用在机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,抹灰饰面是指采用砂浆涂抹在建筑物的墙面、柱面上的一种装饰技术,使房屋内部平整、光滑,清洁美观,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能,抹灰饰面一般采用石灰砂、水泥砂浆等,面层有水刷石、水磨石、喷涂等。隔音屏蔽处理是指在主机房的周边围护采用金属铝塑复合板,进行隔音屏蔽处理。

由于精密机房的洁净度要求非常高,在本系统中使用彩钢板进行装饰,具有防水功能,不仅能防止水分渗透墙壁,更能发挥防霉功能,在阴冷潮湿环境下也可以保护墙壁。

? 机房墙体基层处理(防尘、防潮处理);

? 机房四周墙面采用石膏板基底,彩钢板饰面,采用彩钢板贴面时,墙体内壁用40mm铝箔

玻璃纤维保温棉进行保温处理。

2.2.4 隔墙及门窗

UPS机房的隔墙推荐采用防火硅胶粘合的彩钢板,UPS机房的门采用防火防盗门,门的装饰风格与整个机房协调一致。机房区域与大厦玻璃幕墙面增加贴一层防火膜,并加装窗帘。

? 门框、窗框、隔断墙的规格型号应符合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性

材料密封。当设计无明确规定时隔断墙沿墙立柱固定点间距不宜大于800mm; ? 门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自如、推拉灵活; ? 施工过程中对门窗及隔断墙的装饰面应采取保护措施;

? 安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密

封材料,应牢固严密。

边界隔墙内部填充屏蔽网,结合接地系统,降低电磁干扰,以符合机房内的磁场和电磁干扰的强度要求。

2.2.5 场地降噪、隔热

(一) 机房内的噪声抑制在62db之下

1) 主要噪声源在精密空调,动力室和主设备间内安装多台空调,噪声级达72db以上,为防止噪

声侵入其他场地,该区域与相邻场地之间,设置了具有隔声40db的隔声墙,使侵入操作室和监控室噪声控制在50db之内。

2) 活动地板下送风静压箱内送风主风流风速在3.3m/s之下,其噪声不超过60db。地板隔声能力

为40db,考虑到地板送风口漏噪因素,进入机房的噪声完全可以抑制在55db以下。 3) 综合各种因素机房内由于空调产生的噪声指标设定在62db,(国家标准规定:在主控台处不大

于68db)

(二) 减少机房区与相邻场地之间噪声串扰(噪声40db)

整个机房区与管理办公区之间设置了具有40db抗噪声能力的围墙(围墙的“硬板”——声音阻尼;保温层——吸声)。有效的避免了两个区域之间的噪声干扰。

2.2.6 场地净化

(一) 机房区洁净标准为:A级,每升含尘量≤18000粒(粒度≥0.5微米)《电子计算机机房设计规

范GB50174-93》:

1) 尘源主要为从外界引入的新风,新风滤尘效率控制在70%以上; 2) 精密空调机滤尘效率控制在95%以上;

3) 机房区内设置了正压新风系统,室内比室外气压高9.8Pa;可有效的拒灰尘于室区外。 4) 精密空调循环送风量在16200m3/H,本工程采用的空调机循环风量可将室内空气每小时循环

过滤85次以上,在市区大气含尘量的特定条件下,空调气流循环次数在20次/H时,机房含尘量便可控制在A级水平。

5) 主要机房的洁净度应优于相邻的一般机房,其措施为:主要机房因其热载大于相邻的一般

机房,前者注入的冷气亦大于后者,因而主要机房内的气压略高于相邻机房(约4.9pa)——主要机房“拒灭尘于”相邻的一般机房。

(二) 精密空调区域护墙饰板采用光洁的塑铝板,地板下送风静后箱内的地坪、顶棚均做较周密的防

尘处理,散尘量均受控制。

2.2.7 场地防水

精密机房中最可能出现漏水的地方是空调冷凝水和地板结露渗水。下面分别对这两种情况提出解决方案。

(一) 空调机冷凝水排放方式有两种方案可以选择:

1. 精密空调系统安装冷凝水排放箱,通过提升泵提升后,引至大楼同层卫生间排水口。 2. 打穿楼板,通过预设的排水管道,排放到下一层的卫生间。

在本项目中,我们采用第一种方案。在施工过程中,精密空调的进排水管的布放,须严格按规范工艺施工(水管进出水口高差控制,水管防漏…)。 (二) 防新风气流因温差结露

1. 机房区的新风直接引自室外大气,高温季节,湿度大时,引入的新风与机房内23℃±2℃

气流相遇时会产生少量冷凝水,本设计的措施是:

2. 室外新风引入新风机,经新风机滤尘增压后,由风管引至空调机上部回风口,新风风流会

同空调机回风气流一同经空调机进行调温、调湿、除尘,再随空调大气流送入机房空间,如产生少许积水,是积在空调机机体内的“积水盆”内,继由空调机排水管排至室外。

(三) 防止因空调机加湿器,进排水管损坏漏水

1. 本工程BA系统中,在空调室地面设有漏水自动监测系统,可实时定位的监测地面漏水状

况。

2. 防止相邻的水灭火区消防喷水及其它水源浸入机房区

3. 本工程精密空调区地坪安装绝热层,缓冲地坪上、下两者温差。 4. 在机房四周及精密空调主机周围设100mm高防水地垄。

2.2.8 机房照明

照明的总要求是:光线柔和,适合人体的生理需要,不能因光源产生干扰而影响计算机的正常工作;

机房内照明的质量要求:合理的照度、眩光、光的颜色、光效阴影以及照明灯具产生的电磁波对计算机的干扰;

本机房照明使用PHILIPS的(600╳600mm)3╳18W机房专用无眩光多隔栅灯盘配套使用,主机房照度达到500LUX,故障照明达到50LUX。故障照明供电回路配有独立应急供电系统,当市电停止时自动转入应急供电系统;

安装灯具时注意事项如下:

1. 吸顶灯具底座紧贴吊顶, 不留缝隙。

2. 嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。电源线应穿钢管或金属软管, 且留有

余量, 并通过绝缘垫圈进入灯具, 不应贴近灯具外壳。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上, 与吊顶明金属龙骨平行。

3. 成排安装的灯具, 光带应平直、整齐。

4. 室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等应协调布置, 并应满足各专业的技术

要求。

5. 灯具的下水平面与吊顶持平;

3 空气调节系统

3.1 规划设计

精密空调区域采用下送风上回方式达到机房的室温、湿度要求。照精密机房温度要求机房温度控制在22℃±1℃,变化率2℃/小时,相对湿度控制在50%±5%,变化率2%—5%。空气含尘浓度根据相关通信设备的环境要求。含尘粒子为非导电、非导磁性和非腐蚀性的。

3.2 机房空调负荷设计

? 机房主要热量的来源

? 设备负荷(计算机及机柜热负荷); ? 机房照明负荷; ? 建筑维护结构负荷; ? 补充的新风负荷; ? 人员的散热负荷; ? 其他热负荷等。

? 机房热负荷分析

计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3 Q:计算机设备热负荷 P:机房内各种设备总功耗 η1:同时使用系数 η2:利用系数

η3 :负荷工作均匀系数

通常,η1η2η3取0.6—0.8之间, 本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.6。 ? 照明设备热负荷分析

照明设备热负荷:Q2=CxP Kcal/h P:照明设备标定输出功率

C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/M2以后的计算中,照明功耗将以20 W/M2 为依据计算。 ? 人体热负荷分析

人体热负荷:Q3=PxN Kcal/h N:机房常有人员数量

P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。 ? 围护结构传导热分析

围护结构传导热:Q4=KxFx(t1-t2)

K cal/h

Kcal/h

K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5 F:转护结构面积 t1:机房内内温度℃ t2:机房外的计算温度℃

在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。 屋顶与地板根据修正系数0.4计算。 ? 新风热负荷分析 ? 其他热负荷:Q5=860xP

除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备

数据中心机房建设项目技术方案

静电水泥漆一遍,最后将10mm保温棉铺在地面上,起到保温、隔热、防潮作用。至此,地面预处理完成。地板板面标高350mm,具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。在地板施工中,还要注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。地板板面上设置终端及其它设备使用的机房防水专用插座,用时开启,不用时闭合,即能保证使用方便,又能保证安全,克服了以