数据中心机房建设项目技术方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(3) 机房空调系统的主体设备要留有备份余量。

(4) 机房专用空调安装应竖向垂直,横向水平,牢固稳定。空调器的基础台座应与建

筑楼地面牢靠固定,空调器与金属台座间应垫隔震材料。

(5) 空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气进行吹洗干净,管

道内不得存有异物、灰尘和水份等。

2. 温度、相对湿度传感器的安装应符合下列要求:

安装在室内的,应设置在空气流通的回风气流中。

安装在活动地板下时,应设置在离空调器出风口顺气流方向3m远外气流均匀的地方。 3. 室外风冷冷凝器的安装应符合下列要求:

风冷冷凝器的四周应留有足够的通风及维修空间,设计无规定时,设备与围挡物之间及二台设备之间距离应大于1.5m;留有人员上下维修的通道。

4. 连接空调与风冷冷凝器之间的管道保温材料,设计无规定时应采用导热系数小,抗温性及

耐火性强,不易霉烂,机械强度高,经久耐用,便于加工的材料。

5. 为了避免下层结露,楼板保温建议采用目前最新技术,效果良好的橡塑的保温层方式。 6. 采取措施,保证机房主控区域不因远离空调机组而造成调温、调湿效果差的问题。 7. 主机房精密环境控制设备的制冷量不应小于20KW。并需要形成主机1+1冗余备份工作方

式。

8. UPS配电区域、操作间、备份机房采用吸顶空调。 (二) 新风

1. 新风采用独立的新风系统,送入机房的新风应符合下列要求:新风应是新鲜洁净的空气,

本机房的新风补充量应为8%-10%。 2. 新风机采用变频式,应具有高效过滤作用。

3. 新风机安装过程中,应防止损坏过滤材料,并保持完好与清洁。 (三) 机房温度指标

项目 主机房(开机状态) 动力机房 (四) 机房相对湿度指标

开机时的测试应在计算机设备正常运转1小时后进行。

机房温度 22±2℃ 18-28℃ 变化率 ≤5℃/H ≤5℃/H

项目 主机房 动力机房 (五) 空气洁净度指标

湿度 45-55% 35-65% 变化率 ≤5℃/H ≤5℃/H 机房空气洁净度依机器的要求而定,本机房根据国家标准《计算机场地技术条件》中A级的要求,即粒度(μm)≥0.5的尘粒数(粒/dm3)≤18,000。 (六) 机房压力

主机房内应保持有正压力,对外界空气一般应维持10-20Pa的正压。 (七) 空调给排水

1. 机房内的给排水管道安装必须不渗、不漏,暗敷的管道宜用焊接连接。 2. 机房内应安装有漏水报警装置。 3. 空调用水应安装软化和过滤处理装置。

4. 穿过机房内的给排水管道在穿越处应设套管,套管内的管道不得有接头,管子和套管间应

采用非燃、不起尘的材料密封。

5. 机房内的冷热管道的保温应采用难燃材料。

6. 空调器的冷凝水排水管道应设有存水弯,其高度应符合设计或设备技术要求,并使排水管

有足够的坡度。

7. 空调、新风系统与消防系统实行联动,具有失火停风的功能。

1.3.6 供配电系统与照明

(一) 供配电电源

1. 供电电源应满足下列要求:

频率:50HZ;

电压:交流380V/220V; 相数:三相五线制和单相三线制。

2. 国家标准《计算站场地技术条件》对机房的供电要求见下表。

项目 电压(V) 频率变化(Hz)

主机房 <±5 <±0.2 动力机房 -10~+7 ±0.5 波形失真率(%) <±5 <±7 3. 机房的低压配电室为机房提供2路不小于120KW、250A容量的电源至机房进行ATS自动

切换。供配电采用市电低压控制开关柜(带玻璃门)。

4. UPS输出低压控制的数量视机房内UPS输出插座和接线盒数量确定,并应留有扩充余量。 (二) 电气装置

1. 电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁。

2. 电气接线盒内无残留物、盖板整齐、严密、紧贴墙面或地面;同类电气设备安装高度应相

对一致。

3. 吊顶内电气装置应安装在便于维修处。

4. 特种源流配电装置应有明显标志,并注明频率、电压等。 5. 电源盘、柜及其他电气装置的台座应与建筑楼地面牢靠固定。 6. 空调和消防系统应有符合设计要求的连锁动作。

7. 市电输出插座采用2极和3极组合10A插座,沿墙分布,每3米~5米距离安放1个。 8. UPS输出插座在机柜内采用PDU,其中每个网络机柜布置2个16A PDU,服务器机柜布置

2个32A PDU。

9. 配电柜建议采用自动切换低压配电柜。 (三) 配线

1. 干线与电源盘,柜应采用压接端子连接。

2. 机房内的电源线、信号线和通讯线应分别铺设、排列整齐、捆扎固定、长度留有余量。 3. 电源相线、中性线,保护接地线,直流工作地线,各种信号线和通讯线的颜色应各不相同,

并按设计要求编号。

4. 电缆电线连接应可靠,不得有扭绞,压扁和保护层断裂等现象。 5. 地板下管线应与地面保持一定高度。

6. 所有电气装置、导线通电运行2小时后的温升,不得超过允许值。 (四) 不间断电源系统

1. UPS设备由单位负责采购、安装、调试,单位负责UPS主机及蓄电池柜的加固。 2. UPS输出配电柜应有足够的余量(可至少支撑机房设备总用电量2小时或以上)和高度的

可靠性,其每路开关与对应的插座、接线盒都有明显的标识(可按坐标位置标注)。 3. 所有的UPS输出线缆均应穿铁管铺设并与地面保持一定的高度距离。 4. UPS配电区域,应进行加固处理,UPS主机及电池柜均布置于承重钢梁上。

5. 采用高频双变换结构和先进的全数字控制技术,带输出隔离变压器,能提供稳定、洁净、

不间断的电源,并具备完备的网络管理功能; 并机方式:支持在线并机;

逆变器采用高精度矢量控制技术,输出电压稳压精度高,动态响应快,且畸变率低 逆变器具有带100%不平衡负载的能力

(五) 电气照明

1. 照度

测试仪器应为准确度二级以上的照度计。

测点,在工作区内2-4m间距布点。测点距墙面1m,距活动地板0.8m。

本工程机房照度要求为:机房区域正常照明条件下照度要求≥400Lx ,事故照明机房区域≥5Lx,动力间≥150Lx。

2. 吸顶灯具底座必须紧贴吊顶,不留缝隙。

3. 嵌装灯具应固定在吊顶板预留洞孔内专设的柜架上。

4. 电源线应穿钢管或金属软管,且留有余量,并通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。

钢管及金属软管均应可靠地接保护地。灯具边框外缘应紧贴在吊顶板上,与吊顶照明金属龙骨平行。

5. 成排安装的灯具和光带应平直、整齐。 (六) 防雷接地

对机房内弱电设备的防雷接地设置要求如下:

1. 防雷接地,要求严格按照有关标准执行(如《建筑物防雷设计规范》GB 50057等,能够确

切保证系统和人身安全、数据和设备安全。

2. 机房采用二级电源防雷标准。一级设置在UPS的出口端;二级设置在重要设备前端,并考

虑等电位设计。信号防雷主要针对安防系统前端进行防雷。 3. 应设置供电电源浪涌保护器以及UPS后的配电箱浪涌保护器。 4. 各信息系统需要设置信号避雷器。

5. 弱电系统的接地系统要考虑完整。采用综合接地方式。接地系统的接地体与强电专业共用,

接地电阻小于1欧姆。

6. 弱电机房和弱电井均要设置“接地端子箱”。

1.3.7 环境监控系统

(一) 环境监控系统功能

1. 监控中心可7x24实时查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数,并

可提供各种实时动态曲线图,所有数据均可保存1年以上(根据用户要求可以增加)。 2. 所有界面均为友好的人机界面。 3. 系统对机房设备实行集中监测与控制。

4. 报警可分多级报警,可根据不同监控对象而划分不同的报警方式,如屏幕报警、声音报警、

电话报警、短消息报警等。

5. 系统可根据不同的操作者划分操作权限。

6. 支持远程浏览器WEB操作、可远程查看状态、修改参数。 (二) 监控内容

1. UPS电源系统。包含实时参数、工作状态、报警信息。 2. 精密空调系统。监控空调的运行状态,可远程开关机。

3. 供配电系统。对机房配电柜总线、空调输入线路、UPS输入线路及主要市电开关状态进行

检测。包含实时参数、开关工作状态等。

4. 漏水报警系统。对机房的精密空调及其进出水管进行检测。要求以电子地图方式实时显示

并记录漏水线感应到的漏水状态和漏水位置,能够精确到1米以内。报警有图文显示、声音提示。

5. 闭路监视系统、门禁系统及红外防盗报警。对机房的主要通道进行综合管理。

6. 消防及新风机状态检测。实时监测消防、新风机状态,当消防报警时能与门禁等系统实施

联动。

7. 温湿度检测。以电子地图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的温湿度数值,

显示变化曲线图。可设置报警上下限值。

1.3.8 KVM系统

KVM系统是为了对机房所有服务器等电脑设备进行集中化管理。

本期系统工程的建设规模要求:本次建设规模为支持150台服务器。带外管理系统传输可通过TCP/IP协议完成,实现远程BIOS诊断或系统重启动等深层功能,未来扩容方便且扩容时不改变原来系统

数据中心机房建设项目技术方案

(3)机房空调系统的主体设备要留有备份余量。(4)机房专用空调安装应竖向垂直,横向水平,牢固稳定。空调器的基础台座应与建筑楼地面牢靠固定,空调器与金属台座间应垫隔震材料。(5)空调器与风冷冷凝器之间的气体和液体管道在安装后应用氮气进行吹洗干净,管道内不得存有异物、灰尘和水份等。2.温度、相对湿度传感器的安装应