功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。

3.3 机组选型

现根据上述的计算结果,精密空调区选用先进的华为型号精密空调,数量2台,1+1冗余备份工作,机组自动切换。,满足本项目需求。

单台送风风量为12900m3/h,机房容积根据 72 m2* 2.5 m=180m3,机组工作可实现房间换气次数为每小时80次,符合机房规范。 (1)选型依据:

按机房规划,机房分为2个区域,1个为数据中心机房区域,1个为UPS机房区域。从设备投资经济性、整个空调系统简化性以及现场施工条件几方面综合考虑,并结合金茂大厦甲方所能提供的条件,建议机房内配备水冷型(内置板式冷凝器型)空调机组,利用大楼提供的23-32摄氏度的冷却水进行热交换。 A、数据中心机房区域:

根据文件技术要求,要求选用单机制冷量大于20KW的水冷型精密空调机组,且1+1冗余备份工作,即选用2台制冷量大于20KW的水冷型精密空调。 B、UPS机房区域:

根据UPS机房的配置情况并考虑日后可能会安装机柜,建议选用1台制冷量为30KW左右的水冷型精密空调。 (2)空调选型: A、数据中心机房区域:

选用华为型号精密空调,数量2台,1+1冗余备份工作,机组自动切换。

华为精密空调为双压缩机、双室内风机制冷机型,下送风,上回风,单机制冷量为45.1kW,风量6450m/h,完全满足机房制冷需求,并有一定余量。由于选用双制冷系统机型,更增强了安全可靠性。

B、UPS机房区域:

选用意大利海洛斯P08UW型号精密空调,数量1台。P08UW型号精密空调下送风,上回风,单机制冷量为30.2kW,风量8000m/h,完全满足机房制冷需求。 2、所选机型详细参数:

3

3

原产地 单机总冷量 单机显冷量 风量 室内风机数量 风机输入功率 送风方式 风压 压缩机数量 压缩机输入功率 显热比 室内机噪声 电加热量 加湿量 空气过滤器 外形尺寸 重量

原产地 单机总冷量 单机显冷量 风量 室内风机数量 风机输入功率 送风方式 风压 压缩机数量 压缩机输入功率 显热比 室内机噪声 电加热量 加湿量 空气过滤器

中国 20Kw 20KW 6450m/h 2 3.78KW 下送风、上回风 50—350Pa现场可调 2 8.8KW 0.99 58dB(A) 15Kw 13kg/h G4过滤器 1750(长)×850(宽)×1950(高) 600Kg 3中国 30.2Kw 28.0KW 8000m/h 1 2.28KW 下送风、上回风 50—350Pa现场可调 1 6.0KW 0.93 53dB(A) 7.5Kw 9kg/h G4过滤器 3外形尺寸 重量

1000(长)×850(宽)×1950(高) 425Kg 3.4 产品的性能和特点

华华为于1987年在中国深圳正式注册成立。 华为技术有限公司是一家生产销售通信设备的民营通信科技公司,总部位于中国广东省深圳市龙岗区坂田华为基地。华为的产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品,为世界各地通信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。

2016年8月25日,全国工商联发布“2016中国民营企业500强”榜单,华为投资控股有限公司,以3950.09亿元的年营业收入,成为500强榜首。2017第一季度,华为首次超越长期霸占核心路由器市场全球首位的思科,占据核心路由器市场的全球第一份额。

它自成立以来一直致力于开发具有最新、最先进技术的高品质空调系统。海洛斯的所有产品均遵照国际公认的BSEN、ISO9001标准制造,并获ISO9001质量认证及欧洲制冷协会(EUROVENT)认证证书,成为销量第一的品牌。

华为机房专用空调在世界各地占有较大的市场份额。进入中国市场近三十年来,海洛斯机房专用空调产品已成为中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、金融、铁路、政府机关等行业主要使用的品牌。

华为系列空调产品主要有以下特点: 1、品种齐、规格全:

空调有水冷、风冷、冷冻水、风冷双冷源、水冷双冷源型等多种机型。送风方式有上送风、下送风。

2、模块化设计、使用灵活:

华为空调Himod系列的常用基本模块从20KW到120KW制冷量,每个系统可容纳的最多模块数为16个。在一个系统的每个模块中都有独立的控制器ICOM,用户可以在ICOM板上设定每个模块的工作参数。模块化专门设计的空调机组机架和部件的布局,使得Himod空调在同样容量的机组中,成为结构紧凑,占地最小及重量最轻的机型。由于模块化体积小便于用户安装与搬运和不断扩容,是目前世界上最先进的模块式机房专用空调。 3、涡轮式高效风机:

风机借鉴喷气式飞机的发动机原理,风机的叶轮采用新型涡轮式,双叶片反向转动,吸气和排气同时运行,提高了送风效率。与其他品牌采用的离心式皮带驱动风机相比,相同风量下可节能0.7KW的输入功率,大大为用户节约了经济成本。由于这种风机采用含油轴承并经过动、静平衡的校正,噪音大大降低。 风压现场可调:

机组标配有风量自耦变压器,实现风压现场可调,克服了传统技术在现场风压不可调的局限。风机的电机采用多级调速控制,送风压力可从50PA到350PA,用户可根据机房送风距离现场调整相应的压力,使送风距离增大。以保证温湿度场分布均匀,这点是其他品牌所不能做到的。 华为空调室内风机采用自动润滑轴承,风机本身允许电压范围大,电压波动时,性能能保持最佳,无需日常维护。这与离心皮带驱动风机需经常更换皮带相比,一方面避免了皮带驱动所带来的机械偏转和粉尘污染问题。另一方面又为用户大大减轻了日常的维护工作。 4、过滤效果好:

华为空调采用G4过滤网,采用符合纤维材料,过滤面积大、吸附能力强,风流损失小,再生纸制框架,更加符合环保要求;褶状滤网,较大滤网面积可使压降减小。 5、蒸发器专利技术:

华为空调采用多层盘片大面积蒸发器、增大了蒸发器面积,使焓差值提高到0.95,提高了热交换效率,翘片材料表面经专利技术特殊防水涂层处理,不粘水,减少了冷凝水在其表面的停留时间,可防止水份重新吹至机房内,提高除湿效率及防止电路的瞬间短路现象产生,降低了风阻和噪音,换热效果好,可产生更大的显冷量,用于抵消计算机设备由于耗电而产生的发热量,华为空调是目前机房专用空调行业显热比SHR值最高的品牌。 6、优质高性能压缩机:

采用世界最大的压缩机制造公司美国COPLAND全封闭涡旋式压缩机,效率高,噪音小,能耗低。 7、三级电加热器:

华为空调采用铝质翘片制成的电加热器,加热表面积大,表面温度低,防止空气离子化效应,并可平稳三相电压,运行平稳,避免了其他品牌表面温度高、故障率高的缺点,设有温度控制器防止加热器过热,以延长使用寿命,三级电加热,可根据被控空间内的实际温度波动趋势进行精确计算,可准确无误地启动加热级数,将房间所需的加热量输出到被控空间中,这样一来避免了其他加热方式对用户电力资源的浪费,大大为用户节省了机房专用空调的运行费用。 8、高效加湿系统:

高效率的蒸汽发生器型加湿器,配有全自动的节能控制电路,自动补水、排水以调节加湿量。由耐高温塑料材料制成的加湿罐,加湿量大,不易结垢,方便清洗及更换。 9、独立功能的模块:

每台机组均可以完全独立运行。每台机组均具备电脑控制、制冷、加热、加湿、除湿功能。 10、节省空间:

安装维修简单方便,室内机组检修空间大,全部正面维修,可靠墙放置,左右两侧不必留维修空间,节省安装空间。 11、静音效果:

(1)气流噪声—华为在风机出口和地板之间,有一极大的送风静音(区), 以增加静态压力,改善气流组织,降低气流 噪声。

(2)机械噪声—华为采用终生自动润滑性轴承(含油轴承)运转平稳,安静。风机完全安装在具有减震作用的有弹性可支 撑的基座上,以最大限度降低 结构震动及噪音的产生。

(3)电磁噪声及整体措施——华为采用可循环使用的工业材料,对环境保护起着积极的作用。 12、维护方便:

华为空调是按快速接点设计,所有操作、 维护皆在正面进行,可靠墙安装,左右侧及背部 无需留任何维护空间,所有的模块允许并排放置, 两侧也不必预留维修空间,为用户节省了其他设备 的摆放空间,增加了经济效益,不仅安装简单,更

换零部件也简单方便,加快了维修速度。华为空调独特的专用检修窗口的设计,将常规维护接口集中在统一的操作空间,可以为日常维护人员提供最人性化的操作便利性。 13、来电自启动功能:

设有低压停机及断电延迟开启功能,即当市电恢复正常以后,可在设定60秒时间内自动开启运行。