城固供电分公司 电力设备接地设计技术规程
《电力设备接地设计技术规程》
基本符号
电流、电压、电位和电势
I--计算用的单相接地故障电流,计算用的流经接地装置的入地短路电流,厂、所内外接地短路时流经接地装置的电流; Imax--接地短路时的最大短路电流;
Iz--发生短路电流Imax时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流;
Ijd--考虑5~10年发展的流过接地线的短路电流稳定值; I--低压电力网中,相线与零线之间的短路电流,向量值; Ich--通过接地体的雷电冲击电流; Ew--发生接地短路时,接地装置的电位; Ej--发生接地短路时,接地装置的接触电势; Ek--发生接地短路时,接地装置的跨步电势;
Ejm--发生接地短路时,接地网地表面的最大接触电势; Eom--发生接地短路时,接地网外地表面的最大跨步电势; Ucox--电力网的额定相电压,向量值。 电阻、阻抗和电阻率
Zd--相线与零线回路的总阻抗,复数;
Zb--变压器正序、负序和零序阻抗的算术平均值,复数; Rc--垂直接地体的工频接地电阻; Rp--水平接地体的工频接地电阻;
2
Rc,ch--每个垂直接地体的冲击接地电阻; Rp,ch--水平接地体的冲击接地电阻;
R--接地装置的工频接地电阻,单独接地体的工频接地电阻; Rch--接地装置的冲击接地电阻; Rch′--每根水平接地体的冲击接地电阻; Rw--接地网的工频接地电阻;
ρ--计算防雷接地装置所采用的土壤电阻率; ρb--人脚站立处地表面的土壤电阻率; ρo--雷季中无雨水时所测得的土壤电阻率。 L 何特征
b--扁钢的宽度,等边角钢的边长; b1、b2--不等边角钢的两个边长;
d--水平接地体的直径或等效直径,垂直接地体的直径或等效直径; d′--钢管的外直径; D--垂直接地体间距;
h--水平接地体的埋设深度,水平均压带的埋设深度; L--水平接地体的总长度; L1--接地网的外缘边长;
l--垂直接地体的长度,单个水平接地体的长度,水平环型接地体的环的直径;
r--与接地网面积S等值的圆的半径,即等效半径;
3
S--接地网的总面积; Sjd--接地线的最小允许截面。 计算系数
A--水平接地体的形状系数;
a、a′、m、p--接地体冲击系数公式中与接地体的形状有关的系数; Kh--接地线的热稳定系数; Kf--避雷线的工频分流系数; Kj--接触系数; Kk--跨步系数;
Kd--接地导体直径影响系数; Kn--均压带根数影响系数; Ks--接地网面积影响系数; a--单独接地体的冲击系数; η--接地体的工频利用系数; ηch--接地体的冲击利用系数; Ψ--考虑土壤干燥所取的季节系数。 时间参数及其他
t--接地短路电流的持续时间; td--短路的等效持续时间; n--均压带计算根数。
第1条 电力设备的接地设计,必须贯彻执行党的有关方针和
4
政策,认真总结运行经验,并根据设备的类型和运行方式,接地的性质,以及地质特点等,因地制宜,做到安全可靠,经济合理。
第2条 本规程适用于交流和直流电力设备的接地。有特殊要求的电力设备的接地,还应按有关专用规定执行。
雷电活动特殊强烈的地区,还应根据当地实践经验,适当加强接地措施。
第3条 为保证人身和设备的安全,电力设备宜接地或接零。交流电力设备应充分利用自然接地体接地,但应校验自然接地体的热稳定。
第4条 直流电力回路中,不应利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线或接地体。直流电力回路专用的中性线、接地体以及接地线,不应与自然接地体连接。 三线制直流回路的中性线,宜直接接地。
第5条 不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。
第6条 如因条件限制,按本规程的要求接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备用的绝缘台。绝缘台的周围,应尽量使操作人员没有偶然触及外物的可能。
第7条 中性点直接接地的电力网,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。中性点非直接接地的电力网,应装设能迅速反应接地故障的信号装置,必要时也可装设延时自动切除故障的
5