[钻孔桩和挖孔桩]
混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(III)
030100405□□□□
单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 施工单位 混凝土 中铁十七局联合体十八局京津项目部 永定新河特大桥(DK99+866.55~ DK105+337.22) 钻孔桩 验收部位 项目负责人 ***墩**桩 范成国 质量验收标准 [A]:《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号) 名称及编号 [B]:《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号) 施工质量验收标准的规定 1 2 3 4 主控 项 目 5 6 7 8 9 10 11 12 13 原材料称重允许偏差 砂、石含水率测试 坍落度 水下混凝土浇筑工艺 入模含气量 入模温度 与邻接介质温差 标准养护试件取样、留置和混凝土强度等级 桩身顶端处理 桩身混凝土质量 桩尖注浆质量 附加防腐蚀措施质量 桩的承载力试验 其他检验项目 勘查设计单位现场确现场负责人: 年 月 日 认承载力试验 检查评定合格(手写) 施工单位 检查评定结果 专职质量检查员: ※※※ ****年**月**日 分项工程技术负责人: ※※※ ****年**月**日 分项工程负责人:(分部经理) ※※※ ****年**月**日 监理工程师 监理单位验收结论 年 月 日 时间:灌注混凝土同时。
[A]第6.4.1条 [A]第6.4.2条 [A]第6.4.3条 [B]第6.5.15条 [A]第6.4.4条 [A]第6.4.5条 [A]第6.4.6条 [B]第6.5.16条 [B]第6.5.17条 [B]第6.5.18条 [B]第6.5.19条 [A]第6.4.15条 [B]第6.5.20条 施工单位 检查评定记录 / 已按要求进行测试 按规定频次测试,坍落度满足要求。 导管灌注水下混凝土,符合施工工艺要求。 符合规定 符合规定 / 取样,制作方法及数量符合要求,试件编号:***,***, / / / / / / 监理单位验收记录
京津城际轨道交通工程
混凝土浇注记录表 工程名称 墩台号 *** -52.313m(沉碴上表层高程) 永定新河特大桥(DK99+866.55~ DK105+337.22) *****m 桩号 ** 与《灌注成孔孔底高程 (成孔孔底高程) 浇注前孔底高程 护筒顶高程 测量 时间 19:30 19:40 混凝土面高程(m) 桩底沉渣表面高程 桩顶设计高程 每盘混凝土数量 3(m) 埋入深度(m) 导管 拆除导管 前工序报验》对应 钢筋笼底高程 设计混凝土 3数量(m) 浇注混凝土 累计数量 3(m) *** ***m (计算) *** ****m 底口高程(m) 导管 与《灌注前工序报验单》对/ 套管 / / 单车数量 *** 附注 封底 19:50 20:04 20:12 20:21 20:35 20:40 20:55 21:06 21:10 应 灌注混凝土顶面 / / / / / / / / / *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 成桩
记录 ※※※ 施工负责人 ※※※ 填写说明:
1、 根据现场灌注砼施工测量记录填写,混凝土面上升高度与浇注数量大致成正比。 2、 导管的埋入深度始终不小于2m,亦不大于6m。(《暂行规定》要求1~3米,不易操作)
京津城际轨道交通工程
混 凝 土 施 工 检 查 表
编号: 工程名称:京津城际轨道交通工程 合同号: 单位工程名称:永定新河特大桥(DK99+866.55~ DK105+337.22) 施 工 部 位 施工时间 施工气温 拌和方式 水泥品种及标号 ***墩**桩基 开始: 2006.2.23 19:30 结束: 2006.2.23 21:10 最高: 14℃ 最低: 1℃ 机械 普通硅酸盐水泥 42.5 (试验室提供) 运输方式 水泥用量(Kg/m) 3混凝土运输车 (试验室提供) 施工配合比 水胶比 (试验室提供) 掺 合 料 外 加 剂 实测坍落度(cm) 试 件 名称: / 掺入量: / 名称: / 掺入量: / 名称: (试验室提供) 掺入量: (试验室提供) 1、21.5 2、21.0 3、21.0 组数: 2 编号: ****、**** 横 纵 左端: / 右端: / 前端: / 后端: / 无 轴线偏位(mm) 施工间断 情况记录 冬季防寒保温 措施及入模温度 自检意见 及签名 驻地监理工程 师意见及签名 13.8℃, 14.2℃ , 14.1℃(冬季施工时填写,夏天不填写) ※※※※※※ 质检工程师:※※※ 日期:****年**月**日 驻地监理工程师: 日期: 填表单位:中铁十七局联合体十八局京津项目部 填表: ※※※ 工地主管:※※※ 说明:要求试验室、拌和站砼出厂合格证提供施工配合比。
京津城际轨道交通工程
混凝土、浆砌圬工灌注日志 编号:
单位: 中铁十七局联合体十八局京津项目部 天气:晴 施工日期:2006.02.23 工程名称 里 程 部 位 等 级 开盘时间 终盘时间 砂 石 每 立 方 米 用 料 kg 含水率 (%) 水泥 砂 石 水 钻孔桩 DK103+666.95 水 ***墩**桩 泥 C30 / / (试验室提供) 厂 名 品 名 标 号 编 号 施 工 数 量(m) 3****** 普通硅酸盐水泥 Po42.5 理论配合比报告编号 理 论 水胶比 (试验室提供) 0.4 配合比 (试验室提供) 20±2 (试验室提要求坍落度供) (cm) 43m 3施工坍落度21.5,21.0,21.0 (cm) 水泥总用量(kg) (计算所得) 试件编号 水胶比 施工 配合比 每 次 拌 合 用 料 kg 水 泥 砂 石 水 外加剂 粉煤灰 矿粉 / / / / / / / ***、*** (按理论配合比计算) (试验室提供) 水 泥 / / / / / / / (试验室提供) (试验室提供) (试验室提供) (试验室提供) (试验室提供) 外加剂 (试验室提供) 粉煤灰 (试验室提供) 矿粉 (试验室提供) 领工员 试验员 工班长 组 长 洒 水 拌 合 捣 固 ※※※ ※※※ ※※※ / / / / 称 重 砂 石 水 外加剂 外掺料 每班水泥用量(kg) 施工负责人: ※※※ 质检工程师: ※※※ 填表: ※※※
京津城际轨道交通工程
钻孔灌注桩灌砼后工序报验单 编号: 桩位 灌注开始~结束时间 砼试件编号 ***墩**桩 (与记录相同) ***、*** 施工作业队 砼等级 (作业队名称) C30 灌注砼坍落度 砼方量 砼顶面到桩底高度导管埋入砼顶面以拆卸导管的长度 序号 (cm) (m3) (m) 下深度(m) (m) 1 2 3 4 5 经检测,各项指标:∨满足要求,可以进入下根桩基施工 □不满足要求,不可以进入下根桩基施工 质 检 员 ※※※ 日期 ****年**月**日 监理工程师 ※※※ 日期 ****年**月**日 填写说明:
1、按实际施工量测记录填写,导管埋入砼深度始终不小于2m;亦不大于6m。 2、砼面按灌注方量比例均匀上升;与混凝土浇注记录表相对应。