如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
第4节 桥梁工程施工方案
一、桥梁工程概况
主进场路高架桥是航站区与外部交通衔接的主要通道,北端与新机场高速相接,南端与楼前离港桥衔接。其上下行分为东、西并行的两条线路,分别为进场路与出场路。其道路等级为城市主干路,单向6车道,全部采用高架桥结构,总长度约4000m,桥梁面积共计118923m2。高架桥与地面路的连接匝道桥共有7座。共有9m及13m两种桥宽,匝道桥桥梁面积共计15447m2。
本标段主要含对应F4定线桩号4+~5+之间的主出场路高架桥、Z3匝道桥、D2匝道桥以及F1跨E2线通道桥,桥梁面积共计41101m2。
1、第六标段桥梁设置一览表 位置 名称 主出 主出场路高架场路 桥 匝道桥 Z3匝道桥 D2匝道桥 跨径布置 33+41+33+3x303+17x30+3x32+3x30++10x30 7x30 4x30 9 13 9 37123 1918 1790 270 41101 标准桥面积汇 总宽 (m2) (m2) F1跨E2线桥 30 2、箱梁及预应力张拉
桥梁结构形式为预应力混凝土连续箱梁桥。箱梁采用单箱单室,标准桥宽面积37123㎡,钢绞线公斤,箱夹片式锚具1677套,波纹管。Z3砸匝道标准桥宽9m面积1918(㎡),钢绞线公斤,箱夹片式锚具72套;波纹管3780m。D2砸匝道标准桥宽13m面积1790㎡。钢绞线公斤,箱夹片式锚具72套;波纹管3924m。F1跨E2砸匝道标准桥宽9m面积270㎡。钢绞线公斤,箱夹片式锚具24套;波纹管360m。箱梁每个箱室均设有通气孔和泄水孔。
箱梁预应力钢铰线配置:M15-10预应力钢铰线,采用两端对称张拉,张拉控制应力*1860=1302Mpa。
柱预应力钢铰线配置:M15-12及预应力钢铰线,采用两端对称张拉,张拉控制应力*1860=1302Mpa。
箱梁采用满堂红支架式施工,支架顶高程的确定需考虑箱梁梁高、箱梁预拱度、支架弹性及非弹性变形等相关因素。
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
3、附属结构
(1)行车道桥面铺装及防水层:
1)上面层:改性沥青玛蹄脂碎石混合料( SMA-13)厚度 4cm;下设乳化沥青粘层油;
2)中面层:密级配中粒式沥青砼( AC-20)厚度 6cm;
3)底层(厚 7cm):采用 C40聚丙烯纤维混凝土 (掺量 m3),混凝土弯拉强度标准值不小于 ;桥面铺装钢筋采用 φ8间距 @=10cm的冷轧带肋钢筋焊接网;
中面层沥青砼下设符合《道桥用改性沥青防水卷材》(JC/T 974-2005)或《道桥用防水涂料》(JC/T975-2005)各项指标防水材料,且须提供国家级实验室合格报告;
(2)人行道桥面铺装: 1)步道方砖 6cm; 2)C10砂浆垫层厚 2cm; 3)用聚合物改性沥青防水涂料; 4)L15轻质混凝土; 5)C40砼桥面铺装厚 7cm;
人行道下的防水层采用水泥基结晶渗透型防水涂料,车行道下防水层采用聚合物改性沥青防水涂料,防水涂料的各项指标必须符合《城市桥梁桥面防水工程技术规程》 CJJ139-2010。
(3)桥面排水口:桥面横坡底点处设置 D=200mm的平篦式排水口并将雨水收集并通过与墩柱颜色一致的 PVC管将水排入桥下市政管网中;
(4)桥面伸缩缝:桥面各联之间伸缩缝采用模数式伸缩缝。 (5)桥梁支座:桥台处支撑采用橡胶板式支座,中墩支座采用抗震盆式支座;
(6)防撞栏杆:高架桥防撞护栏均采用 C30混凝土现浇,砼护栏顶面设置钢管梁。防撞栏杆与挂板相结合,采用整体现浇。跨河桥栏杆均采用草白玉栏杆。
(7)桥头搭板:桥梁两端设置 6-8m宽的钢筋混凝土桥头搭板。搭板下回填石灰粉煤灰稳定砂砾或级配砂,厚 50cm,压实度要求达到 98%。
(8)桥上照明:桥上照明采用与衔接道路形式一致的照明方式,详见照
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
明专业设计图纸;
(9)抗震设施:桥台位置每两个支座间及公用墩每个墩柱上设置一个抗震锚栓。浇筑桥台混凝土时,应对应上部锚栓孔位置准确定位预埋抗震锚栓。
(10)交通标志及灯杆基础:采用复合交通标志门架及灯杆形式及受力性能的钢制法兰盘锚于桥梁结构内。
二、桥梁施工技术要求 1、主要材料及参数要求
各主要材料的采购必须符合设计和有关规范要求,使用前应根据本章和国家质量标准严格监测并遵照有关规范施工。
(1)混凝土现浇预应力混凝土连续箱梁选用 C50混凝土;预应力钢筋管道压浆用水泥浆:按 70mmx70mmx70mm立方体试件,标准养护 28d测得的抗压强度不应低于 30MPa,并通过试验掺入适量膨胀剂。墩柱采用 C40混凝土;承台采用 C30混凝土;桩基均采用 C30水下混凝土;防撞护栏采用 C30混凝土。
(2)钢筋及钢材
普通钢筋: HPB300其性能应符合国标《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》 (GB 、HRB400钢筋其性能应符合国标《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 的要求。
钢材采用符合国标《碳素结构钢》 (GB/T700-2006)Q235B、Q235C钢板及《低合金高强度结构钢》((GB/T1591-2008)Q345B钢板。桥面铺装钢筋采用冷轧带肋钢筋焊接网,钢筋直径 φ8间距 @10cm,其性能应符合国标《冷轧带肋钢筋》 (GB13788-2008)要求;钢材焊接按不同工艺应满足相应规范要求。手工焊满足《碳素焊条》 GB5117;半自动焊满足《气体保护焊用钢丝》 GB/T14958;在施工中对钢筋的焊接、搭接、锚固长度等应严格按照《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)执行。
(3)预应力材料
预应力钢绞线:采用标准强度 fpk=1860MPa,7股Φ,符合国家标准《预应力混凝土用钢绞线》 (GB/T5224-2003)要求的高强低松弛(Ⅱ级)钢铰线;
预应力管道:桥梁预应力管道均采用金属波纹管,性能应符合《预应力混凝土用金属波纹管》(JG225-2007)标准规定的要求;
锚具标准应符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 (GB/T14370-2007)的要求,且应满足应力幅度为 120Mpa动载试验,经 200万次荷载循环无断