好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大体积混凝土专项施工方案模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中铁·滨海欣城一期工程

地下车库大体积混凝土

专项施工方案

编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批人: 职务:

中铁十三局集团天津工程科技有限公司 2014年4月13日:

目录

一、 编制依据………………………………………………...3 二、 工程概况………………………………………………...3 三、 施工总体安排…………………………………………...4 (一)组织机构………………..……………………………..4 (二)施工准备……………………..……………………..…4 (三)施工工艺………………………………………………5 (四)混凝土测温及温度计算……………………..………..9

四、大体积混凝土施工的主要问题………………………………12

五、混凝土裂缝的预防措施…………………………………13

六、质量保证措施………………………………………………14 七、混凝土质量标准……………………………………………14 八、安全施工措施………………………………………………15

- 2 -

一、 编制依据

1、施工组织设计

2、1#~3#、7#~10#楼施工图

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《大体积混凝土施工规范》(GB50496—2009) 5、《高层建筑施工手册》(第二版)

二、 工程概况

拟建场地的现状围墙为用地界线。地下室东北角外墙距离在建一期住宅6#楼最近处约5.2m,6#楼建筑高度为54.05m,建筑面积为5970.99m2,为钢筋混凝土剪力墙结构,基础为钻孔灌筑桩-筏板基础,桩径700mm,桩顶标高-4.18m,桩底标高-45.18m,筏板厚度为300mm,筏板顶标高为-3.38m,地上18层地下一层,地下室顶板标高为-0.13m,目前主体结构和二次结构砌体已经施工完毕,;除东北角外地下室北侧场地较为开阔;地下室西侧外墙距离现状围墙最近处约5.0m,紧挨围墙外侧距离10.17米和14.17米分别有一排通信电缆给水管道;地下室南侧场地较为开阔;东侧地下室外墙距离现状围墙最近约4.3m。 工程基本情况

工程名称 周边环境 中铁·滨海欣城一期 建筑高度(m) 筏板厚度 抗震设防烈度 6.1 500mm 8度 工程地点 天津市汉沽区大丰路东侧 2建筑面积(m) 17581.92 基础形式 抗震等级 筏板 一级

三、 施工总体安排

(一)、组织机构

筏板基础为本工程主体施工的关键部位,因此项目部将筏板基础大体积混凝土作为重点工序施工。项目部制定了以项目经理为组长,项目负责人为副组长,项目技术员、施工员、质检员、材料员、安全员及混凝土班组长为成员的质量领导小

- 3 -

组。

(二)、施工准备

1、施工机具

本工程筏板基础混凝土浇筑配备汽车泵1台,插入式振动器8台,其中4台备用,照明灯具4套,木抹子10把,平锹12把。 2、施工人员

施工班组负责人2名,钢筋、模板值班工人各2人,摊料1人,混凝土振捣4人,混凝土刮平、搓毛、压光7人,电工、机修工各1人。 3、材料准备

本工程混凝土均采用商品混凝土,由预拌商品混凝土站供应,已签订混凝土供应合同。供货方必须满足混凝土强度等级的要求,并负责提供质量保证资料,并保证及时供应混凝土,其有充分的后勤保障能力。混凝土的供应在施工过程中必须保证连续不间断。 4、其他准备

(1)浇筑混凝土之前,先通知建设、监理、设计、监督站等有关部门对筏板基础钢筋进行验收,验收合格后进行混凝土浇筑。 (2)做好测温孔的安置以及记录工作。

(3)做好预防天气变化的覆盖材料(塑料布、雨衣)及降水、排水措施。 (4)组织项目工程技术管理人员学习施工规范、新的验收评定标准,熟悉施工图纸,编制详细的施工技术交底,引测+50cm水平标高控制线。

(三)施工工艺

1、本工程筏板大体积混凝土浇筑期间所处的天时比较有利。根据《大体积混凝土施工规范》要求,大体积混凝土入模温度宜控制在30℃以下,且不宜低于5℃。现阶段日间平均温度处于16℃~20℃左右,夜间平均温度处于13℃,有利于混凝土的浇筑。

2、配制大体积混凝土所用水泥的选择及其质量,应符合下列规定:

(1) 所用水泥应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的有关规定,;

(2) 应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所

- 4 -

用水泥其3d天的水化热不宜大于240kJ/kg,7d天的水化热不宜大于270kJ/kg。 (3) 当混凝土有抗渗指标要求时,满足规范要求; (4) 所用水泥在搅拌站的入机温度不应大于60℃。

(5) 骨料的选择,除应符合国家现行标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定外,尚应符合下列规定:

A 细骨料宜采用中砂,其细度模数宜大于2.3,含泥量不大于3%; B 粗骨料宜选用粒径5~31.5mm,并连续级配,含泥量不大于1%; C 应选用非碱活性的粗骨料;

D 当采用非泵送施工时,粗骨料的粒径可适当增大。

(6) 粉煤灰和粒化高炉矿渣粉,其质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》和《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》的有关规定。 (7) 所用外加剂的质量及应用技术,应符合现行国家标准《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂应用技术规范》和有关环境保护的规定。

(8) 外加剂的选择除应满足本规范第4.2.5条的规定外,尚应符合下列要求: A 外加剂的品种、掺量应根据工程所用胶凝材料经试验确定; B 应提供外加剂对硬化混凝土收缩等性能的影响;

C 耐久性要求较高或寒冷地区的大体积混凝土,宜采用引气剂或引气减水剂。 (9) 拌合用水的质量应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。 3、 配合比设计

大体积混凝土配合比设计,除应符合现行国家现行标准《普通混凝土配合比设计规范》外,尚应符合下列规定:

(1)采用混凝土60d或90d强度作为指标时,应将其作为混凝土配合比的设计依据。

(2)所配制的混凝土拌合物,到浇筑工作面的坍落度不宜低于160mm。 (3)拌和水用量不宜大于175kg/m3。

(4)粉煤灰掺量不宜超过胶凝材料用量的40%;矿渣粉的掺量不宜超过胶凝材料用量的50%;粉煤灰和矿渣粉掺合料的总量不宜大于混凝土中胶凝材料用量的50%。

(5)水胶比不宜大于0.55。