2019年6月供电车间试验技术大比武考试试卷
班组: 姓名: 阅卷人:
密封线以上禁止答题
一、 画出6KV变压器交流耐压实际接线示意图,并写出试验中的注意事项。(接线图、注意事项每错一处扣2
分,共20分)
注意事项:1、被试品外壳、试验箱外壳应可靠接地。
2、试验过程中,要注意观察表计指示,电流表突然上升,电压表指示下降,说明被试品击穿,应立即停止试验。
3、在试验中,由于空**湿度、温度、表面脏污,引起被试品表面滑闪放电或者空**放电,不应认为被
试品不合格,须经清洁、干燥处理之后,再进行试验。
4、升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压。 5、耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。
二、 下图为三酮苯变压器现场实际二次回路图,找出控制回路中的缺陷,并给出改进的方法。(20分)
答:上图中综保跳闸出口直接接了总的保护跳闸压板,压板后面又串接了中间继电器线圈,这个总的跳闸出口压板没有放在最后面。当现场处理问题时,虽然解除了总出口压板,只要误动了中间继电器,这个回路仍然会跳闸。所以总的保护出口应当放在最后面。
第 2 页 共 3 页
2019年6月供电车间试验技术大比武考试试卷
班组: 姓名: 阅卷人:
密封线以上禁止答题
三、 直流耐压试验时当被试品绝缘被击穿,会产生什么现象?(10分)
答:产生放电的声响;接入试验电路的微安表指示突然急剧地增高;测量高压的电压表指示突然下降;大电容的被试品,耐压结束后进行放电时,火花很小或者没有火花。
四、 故障分析判断及处理:6KV PT柜一相电压表指示降低,另两相表计指示正常,分析可能的原因及处理方法。
(每一种原因及处理方法5分)(10分)
答:1、表计损坏——如果电压正常,表计显示不准确,则判断表计损坏,重新更换表计。
2、PT二次保险熔断——测量表计后面端子电压,电压就是低,检查二次保险,如果熔断,重新更换。 3、PT一次保险熔断——测量表计后面端子电压,电压就是低,检查一次保险,如果熔断,重新更换。 4、系统发生单相接地——除检查表计、一二次保险外,检查开口角电压,如果开口角有电压,同时要看系统
是否有波动,故障录波是否启动,如果系统有波动,则判断单相接地。
5、系统发生铁磁谐振——除检查表计、一二次保险外,检查开口角电压,如果开口角有电压,系统无波动,
可判断是铁磁谐振
五、 测量变压器绝缘电阻时,为什么要对非被试绕组短路接地?(10分)
答:可以测量出被试绕组对非被试绕组和地间的绝缘电阻,同时能避免非被试绕组中剩余电荷对测量结果的影响。
六、 下图为三蒸馏2#主变主二次开关二次接线图,仔细看图找出图中设计缺陷,并给出改正的方法。(10分)
第 2 页 共 3 页
2019年6月供电车间试验技术大比武考试试卷
班组: 姓名: 阅卷人:
密封线以上禁止答题
答:本回路使用了操作板,操作板上有总的保护跳闸出口,这个出口可以直接接跳闸线圈。上图跳闸出口既接了跳闸线圈,同时又接了扩展中间继电器线圈,因各线圈阻值匹配的问题,容易产生寄生回路,造成回路不能正常合分闸。
七、 画出电厂脱硫脱硝改造后系统图。(回路名称标识清楚。厂用电低压部分可以不画。)(20
分)
第 2 页 共 3 页