幕墙隐蔽验收记录范例
一、幕墙隐蔽工程检查内容
依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查以下内容: 1.预埋件(或后置埋件)、连接件、紧固件连接:各种埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、锚固深度和防腐处理等。
2.连接节点处理:幕墙顶部(女儿墙部位)、幕墙底部、立柱、梁柱等的连接情况。 3.变形缝及墙面转角处的构造节点处理:幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理(宜采用详图示意),墙角的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计要求和技术标准的规定;变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得渗透。
4.幕墙防雷装置设置:幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联;女儿墙部位的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计规定等。
5.幕墙防火、保温及防潮层构造处理。
(1)防火材料铺设:防火材料品种、材质、耐火等级、铺设厚度、防腐处理应符合设计和标准规定;铺设应饱满、均匀、无遗漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得与幕墙玻璃直接接触。防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。
(2)防火节点安装:防火节点构造必须符合设计要求;安装应牢固,无遗漏,并应严密无缝隙;防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭。
(3)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料填塞,填塞应饱满、平整、接缝应严密不渗漏。保温材料密度、厚度应符合设计要求。
二、幕墙隐蔽工程填写要点
幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型,主要材料的规格型号、预埋件、连接件、紧固件的具体位置、连接方法和防腐处理;主体结构与立柱、立柱与横梁的连接情况;玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋间缝隙的填充情况;防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。
隐蔽工程验收记录 表 C5-1 工程名称 施工单位 资料编号 软件大厦 监理单位 0309C5001 验收项目 玻璃幕墙(立柱、横粱安装) 验收日期 验收部位 六层,1-17/A-H轴,33.6m~39.2m
验收内容: 主要材料名称及规格/型号:120铝合金立柱、隐框铝合金横梁H3393、转换型H3395、镀锌角钢JG-01、不锈钢螺栓M12×120、钢插芯JG-02、橡胶垫块M6×120、不锈钢螺栓:M6×30后置埋件MJ-01/02、化学锚栓:M12×100、膨胀螺栓:M12×100、横梁连接角码。 隐蔽内容: 1.后置埋件( MJ01、MJ02)使用M12×160的化学螺栓及M12×100的膨胀螺栓固定在主体结构上,化学螺栓与膨胀螺检对角布置。 2.连接件与后置埋件连接固定,上方连接件(JG-04镀锌角钢)使用M12×120不锈钢螺栓与幕墙铝合金立柱可靠连接,下方连接件(钢插芯JG-02)插在幕墙立柱中固定立柱,连接件与幕墙铝立柱之间加设橡胶垫块做绝缘处理,螺栓加设平弹垫片,以防止松脱、连接件、绝缘片及紧固件的规格、数量应符合设计要求。焊缝长度为50mm,高度为5mm。 3.铝横粱与铝立柱之间垫防嗓胶垫并用2支M6×120不锈钢螺栓进行固定。 4.连接件、后置埋件表面防腐完整,焊缝进行防腐处理(防锈漆二遍),符合设计及施工规范要求。 5.膨胀螺栓的拉拔力试验合格(检测报告编号为×××),化学螺栓的抗拉拔力试验合格(检测报告编号为×××),符合设计及施工规范要求。 附影像资料( 4 )页 验收意见: 经检查,材料规格、厚度符合设计要求,各项施工安装、焊接等均符合有关施工质量验收规范规定,同意进行下一道工序。 验收结论: √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 签 字 栏 专业监理工程师 专业质检员
专业工长 制表日期
隐蔽工程验收记录 表 C5-1 工程名称 施工单位 验收项目 验收部位 玻璃幕墙玻璃安装 资料编号 软件大厦 监理单位 验收日期 0309C5002 一~六层,北立面,-0.45m~39.2m
验收内容: 主要材料名称及规格/型号:6+12+6mm钢化玻璃、DC791硅酮建筑密封胶 隐蔽内容: 1.玻璃幕墙立柱、横梁安装完毕,氟碳喷涂色泽均匀。 2.隐蔽节点的遮封装修牢固、美观。 3.密封胶横平竖直、深浅一致、宽窄均匀.光滑顺直。 附影像资料( 4 )页 验收意见: 经检查,材料规格、厚度符合设计要求,各项施工工艺、安装等均符合施工质量验收规范和设计要求,同意进行下一道工序。 验收结论: √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 签 字 栏 专业监理工程师 专业质检员
专业工长 制表日期
隐蔽工程验收记录 表 C5-1 工程名称 施工单位 验收项目 验收部位 铝塑板、保温板安装 资料编号 筑业软件大厦 监理单位 验收日期 0309C5003 一~六层,东立面,-0.45m~39.2m 验收内容: 主要材料名称及规格/型号:铝塑板(黑色):4×1220×2440mm;挤塑保温饭:1.8×0.6×0.03;自攻自钻钉:4.2×22;密封胶:500mL/支 隐蔽内容: 1.铝塑板背面距边缘60mm,满贴30mm挤塑保温板,钢龙骨位置在钢龙骨与结构之间也满贴30mm挤塑保温板,使其与铝塑板背面挤塑保温板形成一个整体,从而达到保温作用。 2.铝塑板与钢龙骨之间垫7×18(mm) PVC胶条(大面)、7×50(mm) PVC胶条(挂点处)。 3.铝塑板采用4mm厚氟碳喷涂,铝塑板与钢龙骨之间采用ST4.2×22自攻自钻钉连接固定,自攻钉横向间距不大于600mm,竖向间距不大于350mm,符合设计要求及施工规范要求。 4.铝塑板折边为lOmm,相邻两张铝塑板之间宽度为6mm、厚度为4mm胶缝,并贴有5×5(mm)单面贴,深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直,符合设计及施工规范要求。
附影像资料( 4 )页 验收意见: 经检查,材料规格、厚度符合设计要求,各项施工工艺、安装等均符合施工质量验收规范和设计要求,同意进行下一道工序。 验收结论: √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 签 字 栏 专业监理工程师 专业质检员
专业工长 制表日期
隐蔽工程验收记录 表 C5-1 工程名称 施工单位 验收项目 验收部位 石材背板与保温板安装 资料编号 软件大厦 监理单位 验收日期 0309C5004 一~六层,东立面,-0.45m~39.2m
验收内容: 主要材料名称及规格/型号:14号工字钢、连接件、30×80(mm)不锈钢螺栓、1438×523×1.5(mm)镀锌背板、M12×57(mm)/M8×80(mm)等镀锌螺栓、玻璃岩棉、镀锌钢框架、硅酮密封胶、聚氯酯光泽漆、聚氯酯防锈漆、铝合金型材 隐蔽内容: 1.根据施工图纸分格尺寸及标高线,将连接件焊于埋件上,焊缝涂刷防锈漆。 2.14号工宇钢与连接件之间用30×80(mm)不锈钢螺栓连接固定,工字钢与挂件用M12×5(mm)镀锌螺栓连接、调整高度,三面焊接。 3.镀锌背板与工字钢用M5×15 (mm)镀锌螺栓连接,间距为40mm,并调节平整度。 4.镀锌背板内侧安装玻璃岩棉,交接缝处用铝箔胶纸粘贴,以400mm间距粘贴棉钉;镀锌背板外侧接缝填塞泡沫棒,并用道康宁791硅酮密封胶注胶处理。 5.镀锌背板喷涂红色防锈漆1道,12h后喷涂黑色光泽漆l道,再过12h后喷涂黑色光泽漆1道。 6.钢框架上口2个耳片与挂件2个角的切口紧靠嵌接,4个角用M8×80(mm)镀锌螺栓定位并安装牢固。 7.铝合金型材用M6×16(mm)不锈钢螺栓安装固定于钢框架上。 附影像资料( 4 )页 验收意见: 经检查,石材幕墙骨架材料品种、规格、数量、构造,防锈处理,安装牢固性等均符合施工质量验收规范规定和设计要求,同意进行下一道工序。 验收结论: √同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 签 字 栏 专业监理工程师 专业质检员
专业工长 制表日期
隐蔽工程验收记录 表 C5-1 工程名称 施工单位 验收项目 验收部位 幕墙避雷安装 资料编号 软件大厦 监理单位 验收日期 0309C5005 六层,1-17/A-H轴,33.6m~39.2m