好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《建筑施工现场管理标准》2018

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.10.11 乙炔、氧气、空气压缩机等机具存放处等易发生危险的场所,应在危险区域界限处 , 设置围栅和警示标志 , 非工作人员未经批准不得入内。挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域 , 应设置警示标志及安全措施。 施工机具醒目位置应悬挂相应操作规程牌。

4.10.12 桩工机械作业前应编制专项方案,并应对作业人员进行安全技术交底;机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的规定。

4.11 现场防火

4.11.1 施工现场的消防安全管理由施工单位负责。 实行施工总承包的,由总承包单位负责。分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理,监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。

4.11.2 施工单位应编制施工现场防火技术方案、灭火及应急疏散预案。 4.11.3 施工现场的重点防火部位或区域,应设置防火警示标识。

4.11.4 施工现场应建立消防安全管理制度,明火作业应严格履行动火作业审批手续。生活区、仓库、配电室(箱)、木制作区等易燃易爆场所必须配置相应的消防器材。消防器材应定期检查,确保完好有效。施工现场严禁采用明火取暖、严禁吸烟。

4.11.5 施工现场应制定易燃易爆及有毒有害物品管理制度,购买、领取、运输、保管、使用等环节应设专人负责,并建立台帐。

4.11.6 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于2 个。临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。

4.11.7 施工现场或其附近应设置稳定、可靠的水源,并应能满足施工现场临时消防用水的需要。施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。高层建筑应设置临时消防管道,立管管径应符合规定要求。每层应留有消防水源接口,配备消防管具。

4.11.8 施工现场应设置消防设施集中点。易燃易爆物品、保温材料应远离火源。

4.11.9 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及

16

其附近无法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离;裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业;具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火, 动火作业时应配备消防器材,安排专人监护。高处电气焊作业时应在下方设置接火盆。

4.11.10 施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。

17

5 文明施工

5.1 文明施工

5.1.1 工程项目应结合施工现场实际编制文明施工专项方案,并按要求进行审批。

5.1.2 文明施工专项方案应包括环境保护、临时设施、场容场貌、综合管理、绿色施工等主要内容。

5.2 可视化信息管理

5.2.1 施工、监理单位应在施工现场配备计算机,并具备连接互联网条件,及时获取相关建设管理信息并按有关规定上报施工现场有关信息。

5.2.2 施工现场宜应用信息化等互联网管理手段,提高现场智能化管理水平。

5.2.3 施工现场应安装使用视频监控系统,宜与单位、主管部门进行联网。城市建成区内的大型建设工程应当在主要扬尘产生点安装扬尘治理在线监测设施,并与城市人民政府确定的监督管理部门和环境保护主管部门的监控系统联网。

5.3 临建房屋

5.3.1 办理安全报监前,建设单位应到工程所在地规划部门办理临建规划许可证手续。 5.3.2 施工现场临建房屋应使用合格产品,采用玻璃丝棉等绝燃型板材,房间门应外开,临建房屋门窗、走廊通道、楼梯的安装设置应满足应急逃生要求。

5.3.3 临建房屋必须使用符合规定要求的临建房屋临建房屋不得超过两层,并满足防火、防台风、卫生、保温、通风等安全要求,温暖季节应安装纱门、纱窗。 5.3.4 临建房屋内未使用安全电压的灯具距地高度应不低于2.5m。

5.3.5 施工单位应会同建设、监理单位对临建房屋进行验收,验收合格后方可使用。恶劣天气应进行重点检查,确保临建房屋安全。 5.3.6 职工宿舍应符合以下要求:

1 宿舍应实行单人铺,床铺不得超过2层,通道宽度不应小于0.9m,人均面积不应小于2.5㎡,每房间居住人数不得超过 9人,严禁睡通铺。

2 宿舍内应设置封闭式餐具柜,个人物品应摆放整齐,保持卫生整洁。

3 严禁在宿舍内采取敞开式点燃木柴、木炭、各类油品取暖,防止发生烟气中毒和引发火灾事故。

4 宿舍卫生制度、卫生值日表、宿舍负责人标牌应上墙明示。 5 在建建筑物内严禁安排人员住宿、办公。

18

5.3.7 职工食堂应符合以下要求:

1 食堂必须取得《餐饮服务许可证》并保持清洁卫生,距离厕所、垃圾点等污染源不得小于30m。炊事人员应取得《健康证》后方可上岗,并按规定进行体检。工作时应穿戴工作服、工作帽。

2 灶间、售饭间、食品储藏室、加工间应分隔设置,食堂内禁止人员住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具器皿应有明显标记且分别放置,经常消毒,保持洁净。温暖季节食品出售前应加盖防蝇罩。严禁购买、出售和食用变质食品。

3 食堂应设置隔油池,未经处理的污水严禁排入市政管网。食堂应设上、下水设施,排水、排气口应采用金属网封闭,通风、排气良好。

4 食堂应使用气、电等清洁热源,禁用散煤等污染性燃料。

5 食堂、食品储藏室门口处应按规定设置“挡鼠板”,高度不低于0.6m。 6 工地厨房应独立设置,宜采用砖混结构,不得使用装配式彩钢活动房屋。

7 厨房使用的燃气罐严禁放置在厨房内,应单独设置存放间,存放间应通风良好,并严禁存放其他物品,每天检查各部件安全使用状态。 5.3.8 施工现场厕所应满足以下要求:

1 施工现场应设置封闭、水冲式厕所,蹲位应满足使用要求,蹲位之间设置隔挡,隔挡高度不低于1.2m。

2 厕所应设专人管理,及时冲刷清理、喷洒药物消毒,无蚊蝇孳生。高层作业区应设置封闭式移动厕所并及时清理。 5.3.9 其他设施应满足以下要求:

1 施工现场应设置淋浴室,淋浴喷头数量应满足使用要求,保证冷、热水供应,排水、通风良好;更衣间应设置更衣柜、更衣凳等;淋浴间与更衣间应隔离,并使用防水电器。

2 施工现场生活区内应设置供职工文化学习和娱乐活动的场所,配备电视、报刊、杂志等学习娱乐用品。

3 施工现场应设置吸烟室、饮水室,严禁在施工区域内吸烟。饮水室应设置密封式保温桶,保温桶应加盖加锁,保持卫生、清洁。

4 施工现场应设置宣传栏、读报栏、黑板报,达到牢固、美观、防雨要求,并进行亮化。宣传内容应及时更换。

5 施工现场应在墙根及边角等处每隔15m设灭鼠屋,并设专人负责管理投放药品;温暖季节应设置捕蝇笼等设施。数量、位置应得当。

夏季应在施工现场、生活区等公共场所集中灭蚊,灭蚊主要使用对环境污染小的新型灭蚊生物制剂,在投药、喷洒作业时,要注意避让人群。

19

5.4 场容场貌

5.4.1 施工现场的施工作业区、材料存放区、办公与生活区等区域应规划合理,划分清晰,并应采取相应的隔离措施,符合施工组织设计平面布置要求。

5.4.2 施工现场应设置大门,门头应设置单位标志,宜使用电动门,宜安装门禁系统做到人车分流。

5.4.3 施工现场大门附近应按规定要求设置施工标志牌、安全措施牌、文明施工牌、入场须知牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场平面布置图等公示信息牌。

5.4.4 水泥、钢筋、管件、木材、模板、型砖等建筑材料应按生产厂家、品种、规格和生产日期分类分规格存放,码垛稳定牢固、整齐有序,并设置材料状态标识牌。水泥存放应设专用库房,按规定存放,并有防潮、防雨措施。

5.4.5 施工现场道路、加工区和生活区、物料堆放区地面应进行硬化,道路宜采用装配式预制构件、钢板等形式;生活区、办公区地面宜铺设广场砖、透水砖等。 5.4.6 施工现场应进行适当的绿化。

5.5 综合管理

5.5.1 施工人员宜统一着装。管理人员的服装和安全帽颜色应统一。

5.5.2 施工现场应建立治安保卫制度,外来人员、车辆进入施工现场应进行登记,非工作人员不得擅自在施工现场留宿。

5.5.3 施工现场应建立防疫应急预案,定期对工人进行卫生防疫宣传教育,发现疫情应立即按规定向相关主管部门报告,并采取有效处置措施。 5.5.4 施工现场应按有关规定开办职工夜校。