好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某机械厂降压变电所电气设计-答案解析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

* *

一、设计任务书 (一)设计题目

某机械厂降压变电所电气一次设计 (二)设计要求

要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图

生活区的负荷中心工厂生活区10桥河流大街后厂门厂区厂门北邻厂公共电大街源干线某机械厂总平面图 比例 1:2000

2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。

3.供电电源情况:

* *

按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图(附图1-4)。该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。

表1 工厂负荷统计资料

厂房编号 厂房名称 铸造 车间 锻造 车间 金工 负荷类别 动力 照明 动力 照明 动力 设备容量/kw 400 10 300 10 350 需用系数 功率因数 0.4 0.8 0.2 0.8 0.2 0.70 1.00 0.65 1.00 0.65 1 2 3 * *

车间 工具 车间 电镀 车间 热处 理室 装配 车间 机修 车间 锅炉房 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 照明 动力 10 380 10 260 7 200 8 150 5 150 4 80 1 25 1 0.7 0.2 0.8 0.5 0.7 0.5 0.7 0.4 0.8 0.3 0.7 0.7 0.9 0.4 0.9 1.00 0.60 1.00 0.80 1.00 0.75 1.00 0.70 1.00 0.60 1.00 0.8 1.00 0.80 1.00 4 5 6 7 8 9 10 仓库 照明 生活区 11 动力 300 0.8 1.00

4.气象条件:

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处的平均温度为25℃。当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。

* *

5.地质水文条件:

本厂所在的地区平均海拔500m。地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。 6.电费制度:

本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为20元/KVA,动力电费为0.3元/kwh,照明(含家电)电费为0.5元/kwh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.95.此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交供电贴费:6~10KV为800元/KVA。

(四)设计任务

要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、 设计说明书1份,需包括: 1) 封面及目录

2) 前言及确定了赋值参数的设计任务书 3) 负荷计算和无功功率补偿 4) 变电所位置和型式的选择

5) 变电所主变压器台数、容量、类型及主结线方案的选择 6) 短路电流的计算 7) 变电所一次设备的选择与校验 8) 变电所高、低压进出线的选择与效验 9) 附录及参考文献 10)

设计收获和体会

2、 设计图纸1份

变电所主结线图1张(3号图纸)

* *

(五)设计时间

第二章

编号 名称 铸造车

1

锻压车

2

金工车

3

工具车

4

(一)负荷计算和无功功率补偿 1. 负荷计算

个厂房和生活区的负荷计算如表1所示 表2 某机械厂负荷计算表

设备容需要系类别

cosφ

动力 400 0.4 0.7 照明 10 0.8 1 小计 410 - 动力 300 0.2 0.65 照明 10 0.8 1 小计 310 - 动力 350 0.2 0.65 照明 10 0.7 1 小计 360 - 动力 380 0.2 0.6 照明 8 0.8 1 小计

388

-

tanφ

1.02 0 1.17 0 1.17 0 1.33 0 P30/Kw

160 8 168 60 8 68 70 7 77

76 6.4

82.4 计算负荷

Q30/KS30/KVA w 163.2

- 0 - 163.2 234 70.15

- 0 - 70.15 97.7 81.83

- 0 - 81.83

112 101.33 - 0

- 101.33

131

I30/A

- - 356 - - 149 - - 170 - - 199

某机械厂降压变电所电气设计-答案解析

**一、设计任务书(一)设计题目某机械厂降压变电所电气一次设计(二)设计要求要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。(三)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
008yg1r6tj207lq1bbd16zh7s4eqk601d53
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享