好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

土钉墙支护设计施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 工程概况

本工程为秦皇岛市工人医院新建住院部大楼,建筑面积11200.12平方米,地下一层,地上七层,框架结构。位于秦皇岛市山海关区。

十五、 工程地质条件 (一)地层情况:

根据岩土工程勘察报告,现将拟建区影响边坡支护的地基土自上而下分述如下:

土层 1 2 3 (二)水文地质条件

根据岩土工程勘察报告提供的资料表明,拟建场地实测到地下水位在 ???-5????米,对基坑没有影响。

十六、 护坡方案确定

本工程基坑开挖深度为4.80米,由于基坑开挖深度较深故需进行边坡支护,在确保安全的前提下,目前通常首选土钉墙支护方案,该方按与其他支护方案比较优势在于工期短、造价低、稳定性高、施工界面美观、场地要求不高等特点。

十七、 土钉支护机理

土钉支护技术是一种先进的新型岩土加固技术,它充分利用原状土体自身的承载能力,通过密布土钉及压力注浆,彻底改善加固区原状土体的

土性 杂填土 粉土 粗砾砂 平均层厚 ? ? ? 力学性能,在边坡原状土体中形成加固区(土钉墙)以抵抗不稳定的侧向土压力;边坡加固施工紧随开挖,迅速封闭开挖面,使的因开挖造成的土层应力释放及时得到控制,从而使边坡土体变形得到有效控制;用土钉将不稳定的土压力引入深层土体中,借助稳定土层自身的承载力,提供有效的锚固力来平衡不稳定的压力,从而形成一种先进的深层承载力主动支护体系,与土体共同作用,充分发挥土层能量,提高边坡土层的整体性的自身强度自稳定能力,使边坡得以稳定。

十八、 土钉墙支护 (一)方案

由于考虑到本工程场地地质条件以及周边生活区的地下管道有渗漏的可能,会影响边坡的稳定,为了提高应变能力边坡以应按1:0.3放坡。根据地堪报告及现场情况本工程护坡方案按基坑坡顶二米外有20kPa均布荷载的基础上进行统一设计。经计算技术参数如下:

1、 土钉墙技术参数

土竖向水平钉超挖深度间距间距倾角 道(m) (m) (m) 号 1 1.5 ○2 1.5 ○3 1.5 ○钻孔直径(㎜) 长度配筋(m) (㎜) 1.5 1.5 1.5 10o 10o 10o 0.5 0.5 0.5 100 100 100 6 5 4 Φ16 Φ16 Φ16 第一排土钉由于在杂填土中,如果难以成孔,可用气锤将50㎜钢管顶入,将管内注浆代替土钉。

2、面层技术参数

土钉横压筋Φ14通长,横压筋与土钉端部“L”字型焊接。坡顶增设锚拉支护体系,每隔6.0米设一道竖筋,竖拉筋为Φ14螺纹钢,竖拉筋一端与各层对应的土钉钢筋焊接,另一端则与锚拉桩联接,锚拉桩为纵向土钉,土钉孔径为10㎝,其长度为2米。

钢筋网片Φ6.5@200×200,现场扎丝绑编;面层喷射C20混凝土,混凝土配合比为水泥:砂:石=1:2:2。厚度8—10㎝,坡顶喷射混凝土,护顶宽度为0.8m~1 m。钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级钢,水泥采用P32.5普通(或复合)硅酸盐水泥。

根据情况选用“先喷后锚”或“先锚后喷”的施工顺序。

采取信息法施工,各段土钉的排数、长度、间距应据实际情况、地下障碍情况由现场技术负责人及时作出变更和调整。

(二)施工部署 1、 施工准备:

(1) 测量放线:放出基坑开挖上口线,并在场区四周围挡上作标记,

以备开挖后测放边线;

(2) 施工用电配置:依据所投入机械设备用电功率统计,设备总计电

力约50kVA,考虑到设备使用顺序及正常使用率,工程需电力40kVA,因此,因此,只需大于40kVA的变压器就可满足施工的需要。 2、 施工安排:

进场后先开挖土钉支护施工作业面,土方开挖,宜从基坑的一端向另

一端推进,当一段坡面挖出后立即安排护坡施工,随着土方开挖的推进坡面不断暴露,护坡紧随其后,这样一方面减少坡面暴露的时间,减少土层内力释放,有利于边坡稳定,另一方面有利于护坡施工安排流水作业。在距离边坡8m的范围内要严格按照设计进行开挖,严禁超挖。

(三)施工主要机械设备

考虑到场区内地层情况,设计要求及工期要求,主要施工机械设备选用如下:

成孔设备:洛阳铲20把;

钢筋加工机械设备一览表

设备名称 调直机 电焊机 钢筋切割机 设备型号 BX-300 GJ51-32

喷射砼施工机械设备一览表

数量 1台 2台 1台 设备名称 空压机 砼喷射泵 搅拌桶 注浆泵

设备型号 12m3 Pz-5 数量 1台 1台 1个 2台 (四)施工工艺流程

修坡 成孔 下钢筋 注浆 遍网 喷射砼 十九、 施工工期计划 (一) 施工进度计划

土钉支护紧随基坑开挖,土钉支护工程工期根据工程特点、现场情况及周围环境对工程的影响,采用先进的施工方法,合理安排工期,以确保承担的基坑支护工程在预定的时间内完成。

(二) 保证措施

1、 对工程进度所涉及的各方面工作进行详细的安排,反馈信息,及

时调整工作计划以适应施工现场的实际条件。

2、 合理组织施工工序,协调好各工序间交叉施工,解决好施工对现

土钉墙支护设计施工方案 

一、工程概况本工程为秦皇岛市工人医院新建住院部大楼,建筑面积11200.12平方米,地下一层,地上七层,框架结构。位于秦皇岛市山海关区。十五、工程地质条件(一)地层情况:根据岩土工程勘察报告,现将拟建区影响边坡支护的地基土自上而下分述如下:土层123(二)水文地质条件根据岩土工程勘察
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
008m987k6k0daes3y3831emx02sb8q00vs1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享