好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冠梁、支撑梁施工方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冠梁、支撑梁施工方法

冠梁、支撑梁施工方法提要:拆除的方法考虑到本工程的环境,不容许采用爆破方式,所以我们将采用人工和小型机械方式分段拆除。具体做法:先将支撑梁做好分段线不超过2m长

冠梁、支撑梁施工方法 1深基坑支护方式

本工程深基坑支护采用一道钢筋混凝土冠梁及内支撑结构,该支撑体系能够充分发挥混凝土材料的受力特点,具有足够的刚度和变形小的特点。能够确保基础施工、周边邻近建筑物和地下管网等公共设施的安全。

2支撑的工艺流程及施工顺序

第一层土全面挖至支撑垫层标高→垫层底模施工→凿护壁结构锚固筋(格构柱顶清理)→测量弹线、钢筋绑扎→模板安装及固定→防护栏杆预埋铁件→检测沉降钉、轴力监测仪埋设→混凝土浇筑施工→混凝土养护→拆模清理→下层土方开挖。

冠梁、支撑梁施工顺序:冠梁、支撑梁施工随围护结构的钻孔灌注桩施工和立柱桩施工同步进行,浇注长度控制在30m左右,以减少混凝土温度变化引起的收缩裂缝。冠梁、支撑梁的施工面用小型挖机开槽,灌注桩桩顶用人工凿桩,保留或接长锚固钢筋。立柱桩中的钢格构架,用人工清理保证锚固高度,经验槽复核后浇注垫层,梁侧模用机制九夹板,采用商品混凝土浇筑。施工缝预留好钢筋,并用九夹

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

1 / 6

板封堵。开槽的土方不外运,留作支撑梁回填土和土方车辆在支撑上走行需铺路基箱的架空垫层。 3混凝土冠梁、支撑的施工方案 支撑、冠梁体系钢筋、模板施工

(1)支撑土底人工清理夯实,进行c15细石混凝土垫层浇筑厚100,细石混凝土随捣随抹平,表面标高用水平仪及时检测找平,使标高满足要求。

(2)测量弹线后,先绑扎钢筋,然后安设和固定模板。 (3)支撑体系钢筋绑扎先绑扎圈梁或冠梁钢筋,然后绑扎支撑钢筋。支撑主筋按设计要求长度伸进冠梁内,多支撑节点处钢筋要合理交叉,避免影响梁的有效高度。

(4)冠梁与支撑的施工缝按设计要求设置,如设计无要求,且无整体浇捣的可能,则每根梁分3段施工,每施工段长度35~40m,不得随意留置施工缝。

(5)冠梁和支撑的模板采用九夹板制作,用Φ48钢管,扣件Φ14对拉螺栓拉结牢固,作为一个整体的制模体系。

(6)模板安装就位后,间距1500mm左右上下设水平拉杆及剪刀撑,保证模板不位移。

(7)模板安装质量检验标准:

模板接缝严禁露浆,浇注混凝土前撒水湿润,但模板内不允许有积水。

模板与混凝土接触面清理干净并刷涂隔离剂,混凝土浇注前将模

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创

2 / 6

板内杂物清理干净。

底模垫层表面平整光洁,不得有下降,裂缝,起砂,起鼓。 轴线位置允许偏差:5mm,底模上表面标高允许偏差±5mm,梁截面尺寸允许偏差+4mm,-5mm,相邻两板表面高低差允许偏差2mm,表面平整度允许偏差5mm。

(8)钢筋制作安装质量检验标准:

纵向受力钢筋品种、规格、数量、位置必须符合设计及施工规范要求。钢筋连接方式、接头位置,数量、接头面积百分率符合设计及施工规范要求,箍筋横向钢筋的品种、规格、数量、间距符合设计及施工规范要求,预埋件的规格、数量、位置符合设计及施工规范要求。 钢筋加工允许偏差:受力钢筋顺长度方向全长净尺寸允许偏差±10mm,钢筋弯折位置允许偏差±20mm,箍筋内净尺寸允许偏差±5mm。 钢筋绑扎允许偏差:绑扎钢筋网长宽允许偏差±10mm,网眼尺寸允许偏差±20mm。绑扎钢筋骨架长度允许偏差±10mm,高度允许偏差±5mm。受力钢筋间距允许偏差±10mm,排距允许偏差±5mm。受力钢筋保护层梁允许偏差±5mm,板允许偏差±3mm。绑扎箍筋横向钢筋间距允许偏差±20mm。钢筋弯起点位置允许偏差20mm。预埋件中心线位置允许偏差5mm,水平高差允许偏差±。 支撑、冠梁体系混凝土施工

(1)混凝土使用商品混凝土,坍落度控制在12±2cm,施工中对坍落度设专人检查。

(2)混凝土浇筑按斜坡分层连续浇注施工,防止产生施工缝。

2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创