检查法:水准仪测量。

5.9、基坑回填应符合下列规定: 5.9.1、主控项目

1)回填材料应符合设计要求;回填土中不应还有淤泥、腐殖土、有机物、砖、、木块等杂物。

检查法:观察,检查施工记录。

2)回填高度符合设计要求;基坑不得带水回填,回填应分层夯实; 检查法:观察,用水准仪检查,检查施工记录。 3)回填时构筑物无损伤、沉降、位移; 检查法:观察,检查沉降观测记录。 5.9.2、一般项目 回填土压实度要求

压实度序号 项 目 (%) 1 2 一般情况下 地面有散水等 回填土上修路、3 铺设管道 ≥95 500m2/层 1(三点) 环刀法 ≥90 构筑物四回填按50延≥95 米/层;大面积回填按1(三点) 环刀法 围 组数 1(三点) 环刀法 检验频率 检验法 2)压实后表面平整、无松散、起皮、裂纹;粗细颗粒分配均匀,不得有砂窝及梅花现象。

检查式:观察,检查施工记录。 3)回填表面平整度宜为20mm。

专业资料

.

检查法:观察,用靠尺和楔形塞尺量测;检查施工记录。

六、安全文明施工保证措施

6.1 文明施工措施

(1) 施工前,贴通知,提前告知居民施工项目;

(2) 告示明确施工项目及施工产生的对居民生活产生的影响,并请居民理解配合;

(3) 格控制现场施工噪音,尽量采用噪音降低措施进行施工;

(4) 施工垃圾及时清运出施工现场,做到活完料清,保持现场的干净整洁; (5) 施工人员注意文明礼貌用语,尊重他人。 6.2 施工过程中的安全注意事项

(1) 施工时,应做好安全防护,禁止居民等非施工人员入; (2) 操作人员必须佩带安全帽等防护装备;

(3) 有吊运作业时,必须有专门指挥人员现场指挥,统一协调,做好安全作业; (4) 其他未尽事宜,必须符合相关安全规等具体要求。

专业资料

.

专业资料

.

附图1 15#楼南侧蓄水池施工进度计划表

专业资料

.

附图2 现场平面布置图

专业资料

蓄水池施工方案

.检查法:水准仪测量。5.9、基坑回填应符合下列规定:5.9.1、主控项目1)回填材料应符合设计要求;回填土中不应还有淤泥、腐殖土、有机物、砖、、木块等杂物。检查法:观察,检查施工记录。2)回填高度符合设计要求;基坑不得带水回填,回填应分层夯实;检查法:观察,用水准仪检查,检查施工记录