2)模板安装位置正确、拼缝紧凑不漏浆; 检查法:观察。

3)模板清洁、脱模剂涂刷均匀,钢筋和混凝土接茬处无污渍。 检查法:观察。 5.2.2、一般项目

1)浇筑混凝土前,模板的杂物应清理干净。 2)底板混凝土模板安装允偏差应符合表2.2的规定。 底板模板主控项目允偏差

检验频率 序号 项目 规定值或允偏差 围 1 2 高程 预留格中心位置 ±5mm 5mm 每10m 每格 点数 1 1 水准仪 钢尺丈量 检验法 5.3、钢筋规定

5.3.1、主控项目

1)每批钢筋的出厂质量合格证书及各项性能检测报告应符合有关规定和设计要求;

检查法:出厂合格证明、性能检测报告及有关的复验报告。

2)钢筋加工时,受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋的末端弯钩形式等应符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204的相关规定和设计要求。

检查法:观察;检查施工记录,用钢尺量测。 5.3.2、一般项目

1)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;

专业资料

.

检查法:观察;检查施工记录。

2)成型的网片或者骨架应稳固,不得有滑动、折断、位移、伸出等情况;绑扎接头应扎紧并向折。

检查法:观察。

3)钢筋安装的允偏差应符合表3.2的规定。 钢筋安装位置允偏差

规定值或允序号 项目 偏差 1 2 受力钢筋的间距 受力钢筋的排距 箍筋、横3 向筋间距 焊接骨架 ±50mm 每5m 1 钢尺测量 绑扎骨架 ±10mm ±5mm ±10mm 围 每5m 每5m 每5m 点数 1 1 1 钢尺测量 钢尺测量 钢尺测量 检验频率 检验法 5.4、现浇混凝土底板规定

5.4.1、主控项目

1)现浇混凝土底板所用的水泥、细骨料、粗骨料等原材料的产品质量保证资料应齐全,每批的出厂质量合格证明及各项性能检测报告应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规》 GB50141 2008的相关规定和设计要求。

检查法:观察;检查每批产品的出厂合格证、性能检测报告及有关复验报告。 2)混凝土的强度、抗渗和抗冻性能应符合设计要求;其试块的留置及质量评定应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规》 GB50141 2008的相关规定。

检查法:检查施工记录;检查混凝土试块的试验报告、混凝土质量评定统计报告。

专业资料

.

5.4.2、一般项目

1)浇筑现场的混凝土维勃稠度符合配合比设计要求。

检查法:观察;检查混凝土维勃稠度检验记录,检查施工配合比。 2)模版在浇筑中无变位、变形、漏浆等现象。 检查法:观察;检查施工记录。 5.5、土工膜

5.5.1主控项目 土工膜对接检验

项目 土工膜质量 技术要求 符合现行标准 平铺两幅待对接的土工膜,剥开土工土工膜的对接 布,搭接聚乙烯膜7cm 聚乙烯膜的焊接 包覆焊接聚乙烯区域的土工布 用塑料膜热焊机焊接,无虚焊 用胶合剂在焊接后的塑料膜两侧粘合观察,查施工记录 土工布,要求粘接平整 观察,查施工记录 钢尺测量,查施工记录 检验法 查土工膜的出厂合格证 5.5.2、一般项目 土工膜质量检验

项目 土工膜质量 土工膜的外观检查 土工膜的质量复检 技术要求 符合现行标准 完整性良好,无破损 核准检测的土工膜质量复检 检验法 查土工膜的出厂合格证 观察 查复检报告 5.6、硅砂砌块安装规定

专业资料

.

5.6.1、主控项目

1)硅砂砌块的外观不应有掉角、断裂等缺陷,尺寸应符合设计要求。 检查法:观察,钢尺测量。

2)硅砂砌块的强度、透水性能应符合设计要求。

检查法:检查出厂质量合格证明、性能检测报告和有关复验报告。 3)硅砂砌块灰缝砂浆应密实饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 检查法:百格网法。

4)砌筑应垂直稳固、交错砌筑、上下错缝。砌块主体各部位的预埋件、预留洞等应符合设计要求。

检查法:观察;检查施工记录、测量放样记录。 5.6.2、一般规定

1)砌筑前,砌块表面应干净,并充分湿润。 检查法:观察。

2)砌筑砂浆缝应厚薄均匀,水平灰缝厚度不应小于8mm,不应大于12mm。 检查法:钢尺测量,用钢尺丈量10皮厚硅砂砌块高度折算。 3)硅砂砌筑蓄水池主体的尺寸、位置的允偏差应符合表6.2的规定。 硅砂砌块蓄水池砌筑主体允偏差

规定值或允序号 项 目 偏差 1 平面尺寸2 (池体长、20<L≤50m ±100mm 每池 4 钢尺测量 高程 L≤20m ±15mm ±20mm 围 每5m 每池 点数 1 4 水准仪测量 钢尺测量 检验频率 检验法 专业资料

.

宽) 预埋管 3 中心位置 预留 10mm 每 1 钢尺测量 5mm 每件 1 钢尺测量 5.7、混凝土盖板安装规定

5.7.1、主控项目

1)混凝土板的尺寸应符合设计要求,允偏差应为±10mm; 检查法:钢尺测量;

2)混凝土盖板的抗压强度应符合设计要求; 检查法:性能检测报告和有关复验报告。 5.7.2、一般项目

1)混凝土盖板安装位置应准确、牢固,不应出现损坏、明显错台等现象。 检查法:观察;

2)混凝土盖板安装应稳固,相邻板接缝填充部位混凝土应密实。 检查法:观察;

3)预制壁板和混凝土湿接缝不应有裂缝。 检查法:观察。 5.8、蓄水池的水流组织规定

5.8.1、主控项目

1)开位置和开尺寸应符 合设计要求。 检查法:观察、钢尺测量。 5.8.2、一般项目

1)池底的坡度应符合设计要求。